四. 氡气的检测* W6 T: d) y5 x h: Q1 a" O( F: M
" c9 @' E9 U" _$ O- u; F8 r先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准
. u" c/ a4 s& p5 F- I" L1 t; i; G& k! n! S* ^( @, f5 j {
加拿大室外平均水平 10 Bq/m39 `3 b5 H( a! X
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3% q* t* Y& Z8 F6 _; f
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
$ Z8 s- g, q1 n. `5 O2 Y: O0 @" L美国室内控制标准 148 Bq/m3
1 l5 ^+ ]. G0 d0 W4 x% \1 H世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3
% R" L8 g5 N2 [# P7 u
3 W2 J4 r5 f0 VHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。2 b' c) W5 E" c) s
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。( e9 w p7 q7 b( }
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
+ B2 H: c4 k: H9 i5 M c! a1. 测量周期# w6 M& A, ~6 `5 U- I. n9 `: \
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
' V" R( a ^+ J8 o- L2 @8 T3 \但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。0 a& A- I, t, s$ t* n B, D, A
+ h* T; C" l1 O
2. 测量位置* u; P9 p0 k, @+ J3 L+ b0 P
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。: F/ A2 _. s7 ~" E
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
! O( j3 T* K; d4 x/ ~距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。! f5 W+ `0 S; h: K
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。+ u% f" K* r4 o' x3 [
测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
- [' ]) o( F" A6 V i. s4 [* T) O; u' O/ V# [ }$ u. C
3. 测量结果
- M. |7 O3 a4 h6 N' A按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
! s* M2 S1 S( m当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。6 z7 u7 c# |, k9 [$ y/ x7 n
- I# r7 C' _2 y. d4 a
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。" O$ B' l' o' b) k2 w. Y. @9 ^3 B. ^
' _- |8 Z8 o O4 r, X8 P* a% E
, m. ~/ B; M. K, z/ S$ ~- O# \: T: w- k1 `' E
) Q& [( y- {2 L% j4. 测量装置
[& |0 w2 L7 M( t 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
! u7 c) z! n/ p, \1 ]7 S0 T" s |
|