四. 氡气的检测
5 }6 Z; X* `$ f% U, u
2 H! N) S; c* Q% C# l; R6 m先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准
/ S8 i( `' m9 B7 D$ G% y. b7 \1 e% p! E- O9 P2 w) P3 T9 s/ H
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3" e+ s% h* `1 r/ w6 c
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
/ Q( L4 h. F# W7 }' P加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m39 l. }% P1 Z0 D/ F1 b2 q4 z% n
美国室内控制标准 148 Bq/m3( ~/ ]3 r+ ~& R) Q; e
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m38 |, C; }4 @* N+ h8 N& c
4 g! x+ f- M% ~9 v
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。# ?4 q: H$ e5 ? b3 [
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
* T" c* o4 p4 k5 p. p: U# WC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
* i+ y' b$ B( h) N. i6 m1. 测量周期
) l1 R' C5 h' F! K& a( N. S" o9 u2 l- R" m由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
% X# L9 F8 q0 e5 M+ M3 C但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
6 x9 S/ h+ ^# X* g: N
3 J* Y! | L" I2. 测量位置- W% G/ C- |4 W* v7 x* }1 k
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
* G! @4 Q6 m* y/ x" Y, s" E根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:; z1 b7 M6 ~- ?7 |& u, q
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。) V0 j( u3 D% L' k0 Z# m' ~* k
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
# Y0 D" d+ d l, f% m3 E) j$ _# m测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。! Y; `0 G+ R7 E" D7 |8 D2 N
4 Q) r3 q5 _! V. x. h
3. 测量结果3 f1 X) L" L0 N" t k0 B
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
2 f) ]! v; z2 P- k# H; W) z当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。& P8 Y% n, D. d
$ K% j: p( Y4 ?& g* F4 O: [( S T虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
! b- y% C9 }. W( W, k
. P9 }" ?. G R1 O2 }8 r' c1 k
; b$ Q3 ]- z8 u) D' G) I' A6 `. j" }3 X: f3 _% L0 w
2 A: `+ m d2 ?& l6 K) [: V7 C) o4. 测量装置
0 ^3 U% D. \$ K6 |0 W4 F 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。5 l4 M: N2 r7 \6 ^$ V3 U) a, I
|
|