四. 氡气的检测. Z. U( V7 H8 l" v: e: W
% ?4 e- }8 Y( I* D4 ~6 \
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准4 r! q( N% N" R3 P+ r7 s9 N) g
$ v" p+ A/ W2 T5 }( V! D U! h6 N
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3/ N: p0 {- s, G& _; S
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3" ?) B- `& u- Z( W
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3; k0 U3 Y2 n7 Y V7 \2 ~( N) a
美国室内控制标准 148 Bq/m3) P3 r# g' e# I7 O4 V L" y w
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m31 M( y, {3 J/ @
7 K* B% S, u4 P9 ?/ ZHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。; a4 j/ M, B" t3 A( A0 r
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
% ^: V' P% j0 W& i4 qC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
8 v+ v, ~$ \7 L$ ?1 |1 V1 e2 d z1. 测量周期% i7 V' I4 E7 P: G8 N, Y
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
; ?( k# \' R* B1 e5 D但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
+ a# X0 i$ v$ M& I+ N; j5 V7 `' N
0 x; F1 ]5 ?' P; [2. 测量位置$ g0 n, b2 o5 z+ V; l6 h+ a
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。# j9 P3 r$ h6 E* k' t
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:: Q$ Y; ~1 D0 B# E1 W4 V
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
8 Y* W3 y2 q/ H/ a G% @+ O放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
8 S% K6 { t4 U测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
+ Z: K/ t! f+ ?, H$ V$ A6 y/ c4 e |, G3 O& q3 n% {
3. 测量结果
3 N6 w% ?5 L5 s1 g# J按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
# a1 K* b l% @- v6 ?' e5 ]0 `( r当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。, Y- ]- D, K: y' ]& }/ j
6 z$ A" {+ B" w8 ]2 \, X
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
& D3 k" M% r5 F; H. ?% p8 ]3 X5 n% y% i) M$ @
, J8 r, w" b/ I' a& u2 t* [
) @4 y& f6 G* C, w) z6 G
! i7 K# a& ~) C' [- F" a0 o9 \
4. 测量装置3 x" P0 C; R7 ~1 z7 G& X- E
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
' e( r% P; G3 A# b |
|