昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑
  p$ R* z" K3 ?7 y6 K; l- c0 U+ a" E8 c' T4 [' d/ W) K9 F4 `! \
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。) Y% l: @+ p( z, @7 L( P. h6 }$ E1 ~  f
如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16
( ^9 l" {7 e' o是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...
* c" x8 U8 x  w% G% Y' r) [5 `
这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑 , m. c" ~' s$ ~6 v4 |5 T9 i
; o. A/ v6 u% k- v! n# y
猜想两种可能:8 P$ z- X. z  b, b
(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;
- K2 }/ g; C: c" c3 S(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。
* d' x  ], w8 f! p, o( r) F
' X' E0 L0 S3 d还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。. i8 X1 @( w& ^
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?, i' |1 L. }+ y  ~8 |% s
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:28
" T& L# y+ S7 d* X' X5 w谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?

" j" u. ?! j/ A+ a/ r9 x9 x2 u4 v上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
没事
5 ~. z9 T3 s* _% G) G0 ]+ p$ l7 d7 ]* G6 {: N
太冷了
4 ^. `- Z6 S% _# g4 N, v1 C2 C
# N$ }) c! P& H# D, p2 c1 k多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:16
/ l) G1 N$ u1 F% I; z' z排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。1 }# F& c; \( [. K0 ^5 u' k
如果是过短,那么是设计问题 ...
  h- I# r" N9 O8 j
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
理袁律师事务所
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59! a7 M0 {! a: F! d7 b  P0 c
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...
- z8 m, T! G; d9 f6 D! |% q
天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46
6 M4 b+ x" M! }; w  K3 V, m天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
4 D" E: q$ L3 |9 ^
对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑 6 R6 r+ x) J) G  f6 k4 N
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:13* Q, ?7 o/ P- ~$ w% p8 K
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?

, H4 a# ]: e  j& N6 v4 J* B8 g. J9 n6 ]3 r2 [) Y9 q, v
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。# Z5 Q+ C9 J- l
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:16
; A/ }0 W# a7 _  L; ~我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。
* Y( A2 c; v: N, }- w$ b你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...

! ~1 n9 u* K$ _+ E- w. p0 m- \7 X$ b完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。