 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项9 e3 J4 m6 T' R V$ _
水验收测压表
& S: N: U* C9 V: }6 f/ s9 }一、水电验收准备工作& L$ l2 k. b0 \& `
1、工具
0 |5 X' Y. \" i( a' P4 [5 Y 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
( \! [5 u3 f, Z: @ 2、预备
8 u$ x0 M' w; b, J (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。" P2 e7 Q# l$ v6 S7 V# Q/ z! T
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
0 c& c, ^) \# R; B8 {4 ?$ F水电装修验收流程及注意事项0 g! Y& n2 |! E8 K
水电装修验收流程
" k. a) E. u, {& g/ ^2 ^
, K+ ]4 x' a# I1 t2 @% X二、水验收流程
% y, p6 b3 B% v1、试压4 X5 n B* p, N5 I
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
5 [! {5 ~+ J' F7 [5 ` e7 o (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
7 P( b& r/ l$ C0 S5 M. p (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。/ R1 I3 Y( [. b! M& O% f
2、水卸压1 o7 P1 g) p) F3 Q, u0 P
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。2 J6 x( l3 k8 w. t/ x2 w6 Y
水电装修验收流程及注意事项 " m, x, U1 r) F+ A, u. Z
水电装修验收注意事项1 C2 @# U( ?* Z* T" E8 R( K
1 l7 r) c0 X0 n6 X4 a* C j3 ~三、电验收流程
" E+ F- D( o6 L6 S! P 1、检查
- q7 h3 ]% Q' ?" Y! O/ [3 e4 c' s 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。- O7 M' w& Q. s. Z3 }# }
2、电气线路开关箱的安全" v2 O* n0 N" Q9 n- B: W/ S
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
# Q M& Q# P0 l1 k# r$ B 3、电笔测试插座面板/ v8 o' O# t5 v" L
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。' B/ c: L; C5 f7 s+ k- t
4、拉阀断电测试
1 } E$ L& X' m 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
% p b6 G( ^ Q; H 5、看电表是否通电
& C+ w! `8 g! V' ~' z 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。5 ?7 d3 s6 R# P" C7 Q0 y
6 k3 B, W& x" h' x8 f 推荐阅读:智能电表怎么看度数: }- D/ W' m0 v9 d& W p( a
# n+ Q4 f2 \) |4 G+ F
水电装修验收流程及注意事项
0 h4 ~! g( ?) E电验收工具
$ D& q* u& ]& u0 n四、水电装修验收注意事项
. ^+ T" {4 }) M% g$ d4 ?+ f) I 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
6 \2 I R: [: m 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。; \ j9 z9 v6 o* {
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
* i; q7 N$ E X7 k3 y/ s 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。( N! {+ D+ z4 S2 z3 i1 }# }; X: ^7 X. W
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|