水电装修验收流程及注意事项
* P& Q- p) g7 k. j; H' D+ J水验收测压表
+ e8 J1 ]& W$ J$ [一、水电验收准备工作
- N* Y0 W6 o! A% {7 N  1、工具( R; e" s" f3 Y/ H$ j0 ?
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。$ S& t, _" D& {& h
  2、预备
8 S# ^* E  o7 u2 n. @# Q0 R3 t  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。+ @: D9 Z4 c% |, ]
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
5 {% ?' S) O' K0 R8 G水电装修验收流程及注意事项
3 i( z/ q8 h# v$ a; Y2 g6 g水电装修验收流程
0 `1 |8 N4 _9 ?/ Z) H
! ?6 q) i, p4 u" T) R二、水验收流程
' i( q0 X" m, t" a5 G1、试压
1 m& C; _3 p% r# R  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
' \3 t, u( ?9 C- p7 H  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。" f! R" |8 {. Y4 q: m, R
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。/ E% {, I  W4 V$ A0 _2 q8 |
2、水卸压
/ N% K+ X" W  J6 K# r% k  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。/ \0 Q2 b# a9 p& K; {
水电装修验收流程及注意事项  
: O/ O5 i; }- q* \0 P水电装修验收注意事项
1 E/ Z1 l  m, B  Z4 m' M7 J) X& W% P0 i 8 t0 j5 G. j3 K) S6 I/ `2 h) v
三、电验收流程, a% M) a( a! A/ l! u* D& N
  1、检查. t1 D/ k* @- g* C+ L
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。7 A% |2 U7 A! m
  2、电气线路开关箱的安全
- T, U2 Q9 V' R' A3 s; c5 x  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
1 _1 K4 g2 |& J: i4 t2 v' F* t! E( v2 o  3、电笔测试插座面板
, @) \+ o0 l9 j  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
% o  U" [9 M- r7 p- j% u% a  4、拉阀断电测试
) ^- k) p- A9 c. j  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。: s- E& x( V: A3 ]( b$ i; s5 y
  5、看电表是否通电
& i2 t( e7 J6 Q3 v6 K2 d  z4 `/ E  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。6 G# @& p8 b4 B* B% D# D5 L6 a/ C
: ~' n- q) W9 R0 R0 i$ z
    推荐阅读:智能电表怎么看度数
( `5 T. R: k2 b6 F1 h+ K5 ^) H2 O4 o* B+ e3 D$ |/ w; J
水电装修验收流程及注意事项9 ?& e- O! d' M( D
电验收工具
5 s/ I" e# g  m4 c7 L四、水电装修验收注意事项" J/ `' F8 b. n
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。) o! B; X8 l6 {- f3 f
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
$ k& [. b5 Q  {/ @8 T) q+ s8 Z, X) M( Q  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。, n, f2 f: J: n$ p  n
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。$ ~& J# ?1 f% V$ P
  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。