' n8 P( _1 R) t, S4 i, `* S车库门提升的最初2/3阶段是opener最需要力气的阶段,过了这个阶段门的重量都放在track上了,所以openet用力需求就小了" T. u+ b* F$ `$ s
,无论那个阶段调节open/close force调节的都是最大值,超过这个limit后电机会反转以保护目的,所以你的case电机并没有反转,所以应该不是这个问题+ O _) Y7 M% L: v
. Q0 ^; C' c S( W4 K: O建议你断开opener和门的连接,手动提升试一下,如果力量需要很重的话,你需要找到原因,或者是扭簧日久天长了,或者有刮蹭的地方,总之找到原因修起来就得心应手了 0 v+ |: Q8 ~1 p) a 8 I5 m6 l. Y3 W0 ?4 s/ C你可以和旁边的门对比一下,看下手动提升的力气差别多大,另外如果是扭簧的问题建议找专业人士调整,自己干还是有一定危险的8 v. t9 S: N% O) Y$ G' O# v
9 ^& Z1 F' g. M5 e, Y7 k" f+ ?& |; r
good luck