求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
大型搬家
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 % q6 h/ \- Y5 T
看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05. F! X# Y+ [$ I% u% Z4 S! f
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
8 V% \  s" T( K6 o1 L8 a看看鍋爐外面 ...
: a$ q% m, ~9 o7 {2 z6 i3 A( R
锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27
) K$ ]3 p, g  D+ G# T- s5 o7 u功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.

2 ?- g# H6 X+ Z9 j! s7 ]4 s会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑 + g% \; @+ X4 `' U4 M: x
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46
& Q4 R! K2 ?6 |: V0 ^锅炉外面? 您是指墙外面?
2 S8 I% d! j. c3 I& j# s& T2 J

4 ^& k1 \( U: l不是。
7 I# b$ Z% Y& N4 k, Z是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
5 K" p# E4 F! c: Y7 PFresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05
' V- Z9 d6 J4 T7 z+ q0 x新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 ' @6 w- \! L1 h  W5 L# Y4 j
看看鍋爐外面 ...

: ?+ H) @+ `: N" [. K涨知识了!
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:27% C" b+ W  T/ K$ L7 W! ]; s
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
4 v4 e( y% H# b5 T
marcson
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
iqtek 发表于 2014-8-7 22:00
0 f" _' q# f- K) r7 W& @# b5 o' Y最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...

$ e; s% N8 \: a0 e哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:018 q1 w& D& i1 l- _0 ~/ y7 g( D
不是。
$ q3 k! b7 e' |7 v  ^, L8 Q# Z+ Z是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
3 O9 @* n  A( U: zFresh-air intake vent  ...

" C& @  j: h- w) x7 `( \哦哦哦 谢谢啦