请问foundation的gravel是不是在basement内外都应该有?
% a: n3 s+ l* ~( I, F5 S9 {现在新建房怀疑builder没有在foundation墙外铺gravel就回填土了。" Y8 \7 |, ?3 }8 b  Y, K
因为看到同区同一builder工期差不多的basement内外都铺了。而我们的房子basement里面却没有。2 n/ Z8 J3 c! `$ N9 `* D" X
请问
; j9 d  s; S# p# ]6 h4 q  r9 s1. gravel的作用; A' F/ Y2 x7 A9 y9 @# {& [
2. 如何能不挖开土而证明回填之前没铺gravel
8 l3 N: T) Q9 d2 ^4 b3. 如果真的没做,有什么办法补救吗?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 20:53 | 显示全部楼层
GRAVEL是做WEEPING TILE 的, 在FOUNDATION外必须有, 如果没做的话, basement会进水的。basement里面一般不用铺GRAVEL吧, 但如果LOT 的WATERTABLE太高, 就需要在BASEMENT里面也做WEEPING TILE了。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 21:17 | 显示全部楼层
Gravel 的意义在于不让泥土进入 weeping tile。如果内侧不做weeping tile,没有必要gravel。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 21:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 22:02 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 21:54 8 Q  L( B3 S# y3 Y; ?- O
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了

# L8 }; G! {5 f嗯。回填不宜太急,混凝土cure需要很长时间,回填拖越晚越好。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-9-27 07:12 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 22:54 ; k2 g: J, s+ b) j  q
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
, V0 a% g' k+ i+ M5 @( d7 B' f/ w
谢谢大家的回复。
: P5 l3 H) z4 i" O所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?
9 Y" P/ y+ c0 F这个在最后房子完成后的inspection能查清楚吗?
大型搬家
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 15:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
xjie 发表于 2012-9-27 08:12 0 o7 [0 }# A& ?9 h' q
谢谢大家的回复。
5 ~6 Q$ @; u$ v$ ?& {( g6 j8 G所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?) P0 ^; S, A; A: c0 x5 X/ y" q  s
这个在最后房子完成后的inspection能查清楚 ...
) `2 w* g( O7 ?/ J( u! u6 |. M
是的, 住宅的建筑过程中有多次检验:地基,木结构,排水管道,水电气管线,保温棉和防水薄膜,最后再来一次批“准住证”。以前所有的检验都是由政府派人员检查,最近几年开始成立独立的检验机构承接政府外判工程检验。其实final instection是最没用的,再大的房子检查人员也不会待超过10分钟,因为有可能引起安全隐患的全都被遮盖起来了。墙面坑坑洼洼,油漆不均匀,踢脚线没钉牢。。。这些外观上的东西city inspector是不管的。
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 20:06 | 显示全部楼层
今天检查了一个新建房,为了回复您的疑问,我特地在地下室掘地三尺,如图:
' c5 w3 k4 ^, Z5 o/ t 1.jpg & A" W' J: B& p
+ R1 r' R* p/ Y6 f; x) P
1、地下室水泥地坪下真的没有gravel base,我问builder, builder 说您当然可以order gravel base before pouring concrete slab, 只不过 cost more money... 6 w2 D* B- j, P& B+ _: G
. j/ C5 b: n+ i2 H
2、怎么检查slab 有没有 gravel base?  一个字:问。。。问你的builder, 如果没有的话,我想他没有必要骗你说有。。。或者“刨”,就像我这样。。。呵呵,kiding.... Y" i* J% q( r/ m# Z
% s, W1 f% ?. F# J' h6 d- @
3、如果没有怎么办? ,想想大家大都没有就安心了。。。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-28 19:57 | 显示全部楼层
gravel is to let water weeping to the the sump pit, that is why it is called weeping tile.