老贾,感谢回帖。( z) w4 i7 c; ^5 O
M7 R# w. o' T( g; F7 `确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
: |2 y U9 h) R我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。' K0 t& e' b' U4 K0 V8 ^* L
+ r* c9 y% m* \7 y# |5 N此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:" O* |# Y Q0 h g& d' y% Y J8 J
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
- J% ?! r$ U9 r) y; ]) _4 v1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
, m1 q$ M: ^* i9 q3 X( |0 c M7 m% n* T
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250+ Z1 D- R8 t. f- v3 S) k/ o! H
0 E4 l( w+ ~7 {! I, O
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
7 R8 c( V( m+ Q* p/ N; b
! ^; C, s/ R# f9 d0 U0 Q+ s* w4 ?4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
0 |% H& g; |6 d2 d5 m& b5 D" c7 N9 w
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。1 M9 r" F% g/ u9 H, |/ s, h
0 I! y% C" Z5 R因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。& |- ~( B$ h- _: T, i+ k
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
7 g8 Q0 m% o {7 f+ ?) O- {
2 ]) K" y4 I, G5 h4 }) s各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
+ b/ A3 m5 w, Q' M A9 t/ B$ A: l0 H1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数, `' l) B) ?3 G) x
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
" N' w- n& b' R- ^/ D3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
3 ~6 f* B# v7 U0 {* S4 L* u4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?2 [; D7 f9 Z" P0 F) W6 F
! G$ G) B9 \+ I+ A; p9 Y4 N
以上疑问,还望老贾何众高手指点。- W2 d" }* F, {1 j
[. G2 ]2 [$ z& m/ ^, T
谢谢
# g9 l# }0 d6 t& G- h; d% i0 [
# X0 s3 L( t" I u4 P1 Orichard |
|