老贾,感谢回帖。
* S @/ f2 ]0 M( k& K8 x$ S# Q; z2 ^4 j; Y7 k
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
, N9 Z$ D" w1 D9 ?- j我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
7 ^1 s% z% g8 }. K: E8 [1 y
}+ @8 w& z6 F) l, K$ k此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
! l# c& v# j/ tCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:; i0 _: }1 K! |- e% \' W
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
# x" W1 e9 b9 k9 w' R) A3 M: P3 V* O0 U
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
" t. O1 r# r+ m7 K+ Z+ Y5 {) {& X% M6 z& P( U$ y" S
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
5 x3 D2 |9 f8 m# F! U* S; x: i& x; ]; w
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2609 J; ?, Q. P- G% w) s# ]
' z5 q: z* S7 M" z8 i( V
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。' x+ p5 f7 m, O& `
4 _+ c& e( E5 c$ L: x
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。( t$ w5 m; N2 D g% U) M% M- z8 E
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。- E$ k6 D* h2 [. E2 G. @$ X5 e
1 ]; m |/ d* H; _# Z% |
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
! c4 \7 U- \" `1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数( I- V' p: Z, I9 D: m, Y6 S3 C. Q
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
# e/ y# y% M9 u7 E: ?6 E- S3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?) W# A; S2 r' T. U/ A/ u
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
6 p. D' k5 ^' J
* t2 O# u0 c( {5 C- n& K以上疑问,还望老贾何众高手指点。9 c) q7 Z: P" Y- u' G
: y. a t# N' n! U谢谢& \% L. V. Q8 V. _
# C7 E( M Y' i3 ] V, J2 yrichard |
|