老贾,感谢回帖。4 t+ d3 J* b! M+ Z# O
) y# [! H, P/ C9 |5 ?4 ]
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。$ m( G9 w; O* r% ~ d/ p1 V! K
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。2 X* N5 p- j. ?, `7 B( k/ V
" b- Q: p& A& n g6 _% j% c此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:% n4 ]! d" L: ?: j
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
7 c2 ]0 c- b' K) ~ \9 P1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245. L. E. n$ d" f- Q' l: y8 J) y
* ~- l8 Z& A; U% Z1 p2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
' o V8 R( A2 C
' }- `, d& Q) R4 g0 ^3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
; J) v4 }. _# ?5 f5 x9 F, Q x( }8 H9 x( F/ P6 Q* h+ i
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260! J6 m( H* z3 |7 T+ P; ?
: ~+ A. _/ ^ W9 `# ^' ]
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
; _4 L6 g$ P5 z& @ |$ ]7 q; U9 L; I' L" K2 W8 L0 D. H) y
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。0 x0 B7 l8 M' a- }/ o" T" H
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
% M0 S6 Z: P$ l C& D! _: [5 q* v& @5 g/ S K
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
7 R$ Y6 e! y: f; x; a L1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数1 S+ h1 w3 O8 m5 g# ]$ Q
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
( g' k. t% a4 u" G" R" V3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
% w' T8 c" }" k/ A& V4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?/ e. {! n8 J5 g' k9 |* |
6 ?% {4 f5 b8 P% H+ |" R, K% A
以上疑问,还望老贾何众高手指点。1 v8 o) h0 B+ \- h' Z+ W' Q+ B( C
* c6 Q9 S/ _- b
谢谢 n" J2 x& X2 b, L' u( l
- R; F& s# f0 x
richard |
|