老贾,感谢回帖。
; _" X$ K; O# r4 |: P9 c% o1 E. t3 A' z8 z, ]6 I
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。% Z% S$ c- X# o3 I
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
5 G9 L5 u. B; G% d/ e7 Q8 S9 C6 V. a$ v' N5 l+ P: J
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:$ I. K* J- m* Q" c2 y
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:# K7 t* S" w, z& A+ `& g
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
4 V5 \1 D$ t( ]; L6 W6 T
! ~/ i# L7 [: ]2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
' A0 z0 a; _" b3 h/ R& a# e ^+ ]: S ]& t
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
2 B& }2 w0 i7 u% Q; J5 D9 G: H! x$ a
: S% p# Z) }. l1 Z" r9 V6 w4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
# ]0 G: l# f$ A! g, X. X: R, {8 v) t7 b
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。8 p4 L' S* W3 w( c
3 _/ ]7 H! Z/ G$ ?
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
- ?4 c5 {8 R9 l9 _& Y; [, ?以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
# K3 {. k2 |: T' F; a+ j N o: ?$ P/ A6 r4 B# F3 h
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
# U1 h9 o M- g# A1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数' O0 p( M0 ^2 a8 u2 b
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
! r2 q; G1 ]/ l7 F$ E3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?, A* i8 l8 _$ K* q
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
" f# r/ A. w& @
6 d) g- z1 Z. _; r以上疑问,还望老贾何众高手指点。
' q+ H( n: R( f( \8 I8 ?) w M8 ~7 R5 a9 @ e' o. B
谢谢
8 q9 x" L$ S. d8 B+ G
- o1 N: i; w4 y1 Erichard |
|