老贾,感谢回帖。; m& o. O% L8 e6 C& a! c, Q
& _3 V: A4 l: n6 f
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
8 [4 M. @5 l' b2 i0 M, J我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
& b! N" Z1 h" |1 W3 s5 {5 `+ c: ?( e8 [, U1 a
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
! T- d3 C: E1 eCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
% C* ~4 B* a7 P/ \1 R1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
' w- C | C& S D" X4 B
! t) k% u% |9 B! d6 H4 L2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2503 G4 q+ K* ?7 T4 |- G: A- [1 `( d+ l
8 I, V$ ~; X, Q$ `* o r
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
: q! C/ A) c$ w. p1 L7 N# }. ~9 b! o2 ~2 U: m
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260, T6 C& Z, _0 m# c: Q) a
! [4 C5 q+ k1 M% ~, E+ h9 L; v
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
3 W0 y5 Y9 q1 c5 {' J# d
' t9 r6 H" ]& y因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。, {0 U. H& q6 x8 F& n6 c4 Y
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
+ |# O0 b3 X# \1 Y( J0 ~. c# Z- Y9 Y
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:+ ]' |/ C2 k' V' ]- ~2 h1 g
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数1 T( ^ [; _9 @" X0 g
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?' T- s; J, K: a3 S: f- P
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
; ]1 K. l! G5 }2 a. u+ E% t4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?! U9 ~$ H$ t d
" C k; T: S" M- w& y以上疑问,还望老贾何众高手指点。
( `- k6 }4 \' a/ g% o# Y& x- r* }0 g- Q& d) W5 w) r
谢谢4 ]5 K9 I% z2 {( L7 R1 i ?
- f7 q x+ P3 `! C' i
richard |
|