老贾,感谢回帖。
3 R% i f+ H- O: l$ j4 K& U* W
, P) O9 u! v0 S( A y确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。8 ?- |& Z; g9 a- f8 K
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
0 g' b ?2 d2 V& O$ n
3 n* c% p1 _0 a, S) z: `+ h此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
6 P* n- N# f8 H+ Y" }CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:1 n+ [( v5 ]- l0 q V
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2453 b3 [. J2 t% \: y; e
. x2 w3 {/ V2 N$ R; b
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
/ b+ ^3 z& x( r$ Z1 C
: V, Q$ z* ]; N _+ ], Q3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
' z0 Z1 E5 u, b+ I( F0 e
. A7 T' |3 J" C/ S1 Q4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260# u$ U8 x( k |
, F# d/ r6 e* k, V9 o3 ]! R可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。3 a7 P+ j) G& \3 D" }: v8 \2 K" F
: P" L) N) T# L' E因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。2 A( K, |/ T; d; A
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
" z+ P# O7 P) W8 W
) | z1 E, i( j各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:* |4 \. i: g% x. t9 U3 G
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数9 V* N" M: y& K1 A8 w2 G
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
' b* V4 d6 b- i5 Y5 E+ n0 c6 E( v3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?. u) k; {" T5 T- K) P' p
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?8 K/ Z9 }( N0 E9 Y4 M$ ~( y6 c
1 P+ I& B' B) v0 y) V4 f6 _ j9 ? g, E1 b以上疑问,还望老贾何众高手指点。) Z9 m0 Z3 z0 v1 U
" T8 z" \7 R0 f
谢谢
+ a, a( C1 o# l; k E# ~5 I
1 ~( ^* B P' E: _6 X) L! r$ {richard |
|