发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。( l1 E% m% w& e/ j! _4 L
$ ?0 J$ ^4 {- ~9 u* P+ E确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。7 P. G2 Y: f/ l4 O" B
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。! S2 D E( ^+ [5 W8 W8 [8 J; z
2 r1 [- \7 z' g! a! R) A' e
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:7 @, s- |% }0 q/ a
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
1 N: p5 m% y7 t) @3 p5 ~1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
( p. {& ^& y( |1 e" ~' B
- E! H6 a' t1 j; z: q% M. W9 [2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250) o8 b5 C# t, @6 K6 X ]: ?
3 {- s9 s$ q3 C F/ h
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
* G0 m3 F2 g0 C3 k) w' u9 W
& i0 ~: s( W, e5 n4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
5 `- i4 _5 s L" z0 ]) E, J/ J7 P7 b+ z& P' `
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
+ V% r" |3 A8 }7 F$ X/ ?4 ]. e5 ]2 J; Q9 }1 t& a3 I
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
. b0 f/ l$ i& `: X6 r以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
& P; v4 F& O7 j: m9 X& q; ^0 ~7 o8 z/ |2 U; H
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:6 y: h$ m0 W. A
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数" F' l( A) {. N7 Z, u2 d$ Z+ ~
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?4 r5 n+ ?1 m3 Z) o
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
6 z, i: Z$ n, S4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?& \' V3 J+ W0 I* ]
2 r# {5 Q6 i9 z6 F6 B0 T以上疑问,还望老贾何众高手指点。" c6 X& E( ~. x2 B. E
/ U! _0 H( x& Y- K" ?4 N7 X! _谢谢( j- |8 E( M% n- U
1 C# c4 O5 o r; M8 g T& L- Srichard |
|