老贾,感谢回帖。
$ x: b9 H" @2 G$ R
6 w N) F6 H O确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
; z7 a4 W7 C$ [8 b4 Y1 s我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
L3 F3 H9 T, f1 J3 f+ s# ]6 S% i o: q8 O. I% I% r
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:- o5 ?2 Y8 G, z
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
# l' q0 ~+ W6 e8 |6 }, a2 Q1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
7 Q# C6 ` r% t9 X- }4 v/ \
; K$ R' d) g y! \2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250+ ~. n) r9 R0 O3 d% o
- c7 F- k: v8 ?1 T L
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255) z# u" V1 x7 T1 y7 g
5 d# ?3 I! ? G, }2 y8 d# p7 {4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
& u, b5 f( l1 o' Q# F$ O3 V! f* @( T2 ?# |: G" [( W T& M) P
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
. X/ Y4 J. v6 g
9 u" c4 y6 y# y& L' v因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
5 }0 [; \3 c0 q以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
O% U* y8 X; u
- ~! _. O' T+ C e1 Q各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:1 X6 h) _5 {" l5 J" M0 w
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数8 O% v; P7 g3 F, z: G% H) b' Z4 x
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?; W+ N3 V. Z$ [; Q; o
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
3 F& B# i6 L9 s7 y9 m) P: u4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
& g- {! |: l- _0 O0 @3 [+ ~; H; ~
0 z* Z! N7 h+ u$ F( ^以上疑问,还望老贾何众高手指点。
" a: f% q6 w4 `+ R7 [
& f) f6 K' g8 h% p g谢谢* V% p4 g d* S5 y1 t0 R
' V: ?4 s5 k( o7 a. l" E# l" R nrichard |
|