老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
买了个正在芳龄的房子,经过几个月的熟悉和检查,发现这里的服务行业有不少也是糊弄的。
3 h- q& m, D  L0 {$ \! K. V9 j8 }+ \* [2 j9 q  A) K1 D
不知是因为前房主专业问题还是做甩手掌柜的惯了,有些设备弄的确是乱七八糟。( D3 N2 F2 w/ |% f1 l/ s! i

$ E; ^! L# }- y# N8 S车库门---弹簧断了,拆下来一看,一大一小,小的断了。是上一个维修服务商的杰作,他们的名片还被前房主钉在开关旁边。虽然是一大一小也能调平,但是不同的疲劳寿命,明摆着是坑蒙客户,同时也不能保证刚好调到合适的预紧圈数。8 W$ \6 ?. U. w1 U1 A, M; m

6 f" R% i" e8 c' @1 V8 l6 f& _加湿器---发现加湿器的小水阀外结垢很利害,拧了一下发现,阀一直是关闭的,开开就漏,修了水阀,再检查发现供电变压器上没电,拆开锅炉护板,发现一根电源先脱落。再细查,发现安装者动了不少脑筋,就是没有吃透产品的功能。电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的。
6 _# g; J! ?1 F8 ]' Y/ {# }
9 {- t: b/ ~, y' @1 ^: m因为彻底清洁冰箱,包括后面,发现制冰机的供水管接头竟然在缓慢地漏,每分一滴,地上应经结了很后的水垢,由于漏的很慢,在地下室没有迹象,倒是有加湿器的功能了。% Q6 W, }, p0 B$ t7 a
3 R) i4 f6 b& l+ b
所以对这里的服务商们也没大信心了。
鲜花(657) 鸡蛋(3)
发表于 2011-10-15 22:48 | 显示全部楼层
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-15 23:44 | 显示全部楼层
1# Healthy
# d5 F% ]6 l1 b; Y3 A7 S  H3 |/ @9 u( {
这就是加拿大,你能够早发现REALITY,U get prepared, 倒也是好事。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 00:32 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
只能说你太强了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 07:44 | 显示全部楼层
有维修经验的工程人员的基本素质
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2011-10-16 09:14 | 显示全部楼层
这技术,考个证卖房子去吧。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 15:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 17:06 | 显示全部楼层
电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的...( E/ h* H, W% X9 M6 H4 ?) \
Healthy 发表于 2011-10-15 22:07
: x( }" p! @, i- O& Z+ Q) l
) c" U3 Z- m& y  p2 p) M( _" x, z+ ?
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.
大型搬家
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-16 17:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.
/ z0 U) Q9 }3 {: U& |, \8 wpcmouse 发表于 2011-10-16 18:06

6 }  [5 V1 g' _( B/ p% S$ J. V1 L% k8 A; K
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度大于xx和空气温度低于xx时,加湿器停水。所以说,加湿器是在较高的温度下而且是系统制热起始段开始工作;在系统制热末端停止工作。因为锅炉加热停止后,风机并没有停,是滞后一段时间停止的。是不是比你想象的合理哪?
4 }' o* a# Q5 H0 h3 L
1 M8 H* B: u8 V0 Z3 `而且其本身并不应该随着锅炉风机不停的断电/通电/断电/通电......。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 19:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...
$ u, v4 ?/ Z% |Healthy 发表于 2011-10-16 18:50
, q+ W! g8 h1 i  S$ W" G8 f8 g0 v9 T7 E

7 L. x* h# V9 {4 d看来我想象得太简单了。什么时侯把我家的拆开看看,顺便把 needle valve 清清。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2011-10-17 12:25 | 显示全部楼层
加湿器是非常难以设计和维护的东西。因为必须要蒸发大量水,就造成杂质积存。目前的主流设计都有一些问题,没有特别好的设计。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-18 20:49 | 显示全部楼层
鲜花(55) 鸡蛋(1)
发表于 2011-10-19 21:45 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-19 21:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...1 ?$ A4 H, ?4 S0 I6 b
Healthy 发表于 2011-10-16 18:50
) X4 B7 L2 d( B
5 b- S1 N" s* h, K( u, L* x
俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 Healthy 于 2011-10-19 23:22 编辑
5 j; Z- E( a1 B- a  G* J& \# ~. y* S  p4 y6 ?( X
DIY车库门弹簧需要细心,镇定,使用合适的装备。弹簧预紧只要推不到30个90度(对7‘的门),前十多个很轻,弹簧还没上劲儿;后来越来越重,其实一般的体力都不是问题,关键是越重人越紧张,越感觉不支。所以站在梯子上操作不是一个好主意。
2 P5 Q7 f. z( ~$ j8 ]2 v3 d
$ `+ M& ?& S' \9 |这个活不象园艺活,做不好能凑合就成;这个活做不好确实会有危险,所以如果没有DIY的经验,还是不建议搞。因为其间遗忘一个小环节就会出现意外。而且对工具和操作力道也要有感觉,因为虽然只是每次只预紧90度,如果掌握不好施力方向,在最后几下容易滑脱。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:23 | 显示全部楼层
俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。
0 I* Z: }# t# q5 Q  x1 k) dAASTAR 发表于 2011-10-19 22:58
' ^* v4 w# W0 K- W" l

7 s& L1 z& J3 E$ Y% g& ]& b) E, ]
8 V  L" |( ?# Y5 t$ j5 n" K. Y/ q欢迎,大家交流交流,多长见识吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-2 03:12 , Processed in 0.245181 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表