+ a" J* E6 j8 x! _给你看看《暖通名词解释英文缩写》,希望你能自学成才。
6 ~0 o: G$ W, Q" ?; @! ~" p* A2 ~8 N' N8 _
Absolute Filter,绝对过滤器
% @0 @; R) B; j* I. F; K [ 早期国外某公司为有隔板高效过滤器起的商品名,对应过滤效率99.97%(0.3mm DOP)。
( u5 _$ D; {1 @/ [& xAC fine (Air Cleaner Test Dust, fine),AC细灰
7 ~5 i: ^3 D$ @' h" t3 w0 e 美国规定用于过滤与除尘设备性能试验的标准粉尘,除中国和日本之外各国通用。该粉尘取自美国亚利桑那荒漠地区,俗称Arizona Road Dust。: L1 `4 G3 Z2 R7 g( e& B
在AC细灰中掺入规定量的短纤维和碳黑,就成了过滤器试验常用的ASHRAE标准粉尘。- p) y7 [: I# @8 n2 f
国际标准化组织ISO规定用AC细灰测量汽车滤清器的过滤效果。6 n, `8 ?, `: T* C* d: Y$ M0 m
, O, ?6 B& M/ oAerosol,气溶胶
" S4 @2 l- K- _, l" D" _ 固体或液体颗粒物与气体形成的一种相对稳定的悬浮体系。/ P! F/ G0 y9 t/ ^# k/ H
国际上,搞过滤理论的人多数参与气溶胶学会的活动,但搞过滤应用的人更喜欢在暖通空调行业扎堆儿。3 G2 [% B8 S* S- y# \
: y- h8 @: T: M2 B. Q# F" C- SVOCs(Volatile Organic Compounds),挥发性有机化合物 ) f+ m! @4 W' a" V( C& ^
空调行业流行语,指空气中的分子污染物。 0 J2 z; P1 j! H! Z/ r3 E& {8 m8 ?
搞集成电路的人们管分子污染物叫AMC。
" P1 f9 T- p4 ?/ Z. q" t7 H
; Q9 ^1 y a2 K9 D3 K( dVentilation Filter % r) l* c+ ]' X+ e& X
泛指一般通风用过滤器,以区别洁净室用高效过滤器。有时也称Ashrae Filter。
4 X5 j. R1 I1 z7 H % C# d6 H0 x# g y% u% C
Van de Waals Force,范德瓦尔斯力
6 Q% j4 V$ m9 S; k 分子与分子,分子团与分子团表面间的一种引力包括取向力、诱导力、色散力。粉尘粘在过滤介质上,主要靠的是范德瓦尔斯力。活性炭过滤器吸附化学污染物时,靠的也是范德瓦尔斯力。; i/ }& w! ]/ @ j+ W6 F
范德瓦尔斯有时被译为“范德华”。+ v3 F2 H8 K7 u$ N% K/ v& S
+ u& @5 O5 O$ W( T2 G2 w( OULPA (Ultra Low Penetration Air) Filter ! G+ Q, l" e/ b3 `
对0.1~0.2mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国)。- W6 A3 F* P5 V
对MPPS效率≥99.9995%的过滤器(欧洲)。
3 m) D# I: G/ \1 A# M- ~+ D 对0.12mm粒子过滤效率≥99.999%的过滤器(美国早期)。
! u8 z/ r$ q; `- |* r3 E ULPA的汉语译名为“超高效过滤器”、“甚高效过滤器”。
+ @; E/ [( V. G9 [5 o+ n 3 z9 w$ F9 U- ?* j+ T0 k
Synthetic Media 5 {" C D5 D5 r# J' K
化学纤维滤材,有些地区和行业称其为合成纤维。 8 A% G2 S+ i5 e. O9 g m% X+ T
6 y0 G, z9 t2 ySick Building Syndrome,建筑致病症状
b. C" d& R5 |( K6 c+ s$ f 十多年前暖通界热门题目。室内空气差劲经常被认为是致病元凶。
3 P6 r3 ?3 V% q" l
& V- ~7 U" h, BResistance
8 v1 u3 C1 f" K8 o9 s& a0 G" ^ 过滤器阻力。有时也称Pressure Drop,Differential Pressure,DP。5 G/ ]0 J, o& d0 {* `) l
' ^9 X& H4 c# ~, B& ~
Pulse-jet Filter,自洁式过滤器
" Z7 w; ~; g( Q+ Z% M; w 带有压缩空气脉冲反吹清灰装置的过滤器和除尘器。
' f8 g/ G' w. M
5 c$ ^; R4 W3 `! T& I, ~3 i& w/ ~1 iPTFE 聚四氟乙烯
8 i" e) `' w7 c, Y; a 在过滤行业,PTFE滤材指用驻极体聚四氟乙烯纤维制成的高效过滤材料。PTFE滤材是是一种新兴过滤材料,它没有微量挥发物,强度好,目前的缺点是价格高。, J" K" j. l* r: |
/ g) ?& N+ ]( R4 k# qPre-filter,预过滤器
9 L; U8 L7 A8 `' b! ~5 u 对下一级过滤器起保护作用的过滤器。预过滤器可以有各种形式和效率规格。4 n; Y* F0 H4 w" u) c
由于中央空调系统中的初级过滤器往往效率较低,“预过滤器”常与粗过滤器混淆。
2 k; S4 s3 j' { 3 V: h1 q3 _% d
PP (Polypropylene),聚丙烯,丙纶
) P/ H/ O9 D' u( g0 l 在过滤行业,常指带静电(驻极体)的超细聚丙烯纤维过滤材料。 7 O. F# Z; h8 Z
7 O& x8 j6 [9 }0 R5 l oPE(Polyester),聚酯
! f+ R0 j- J6 E& P7 U' ~& {! J 在过滤行业,指聚酯类化学纤维,例如涤纶纤维。
: |9 v7 A) C3 s
$ S" m. n" G0 l( jParticle Efficiency,计数效率 3 u# r g4 r' B
用粒子计数器测量的过滤器效率,见“一般通风用过滤器试验方法”。
9 K& L9 c4 V% o% v6 j7 I % ]+ I+ ]0 e1 W4 K, s
AFI (Air Filter Institute),美国空气过滤研究所 3 U; O! i0 V0 F% O
过滤效率的试验方法计重法和比色法首先由AFI使用,有人称AFI效率。若见到“AFI效率”,你要自己判别是计重效率(Arrestance)还是比色效率(Dust-spot)。6 M4 m' Q* ^' P- ~9 V, r& |
7 F4 i0 V+ r( d6 hAHU (Air Handling Unit),中央空调器
4 m% x$ s$ r5 ^ 中央空调是最经常见到空气过滤器的地方。
, m) A) _9 |+ P: W
) i: ]% p# I+ v1 C5 _' o3 x' G) GAir Filter,空气过滤器 7 O* }) c5 q! Y3 K* E
用在中央空调和洁净室时,称为空气过滤器;用在活塞发动机和小型空压机上,它叫空气滤清器。% K" {' h+ G+ P: _
3 `( K- m4 _- |* v4 W; W7 oAMC(Airborne Molecular Contaminant),气载分子污染物
1 a: u- q: ?! } 半导体制造业对分子污染物的称呼。
3 E& k5 S l' Q6 {0 ^
; l. m1 B. g$ |6 S. r9 c/ p$ a, SArrestance,计重效率
, i/ Z4 y4 s4 u. A 对低效率过滤器采用计重法得出的效率,见“一般通风用过滤器试验方法”。1 Z( @( W- `" @% @
9 M/ Z1 S; v. H! w
ASHRAE Efficiency
& x$ `8 Q7 u4 P* w$ [; F/ q 用美国采暖、制冷与空调工程师协会标准ASHRAE 52.1规定方法测出的效率。一般指的是比色法(dust-spot)效率,有时也称NBS效率、AFI效率。
8 n4 Z& Y1 n, N# c Z
- ?# F% r+ p: m; Hβ值 1 [0 v* E% u( H; E' D
描述液体过滤材料和液体过滤器过滤效果的一个常用参数。β值也称过滤比。b值是透过率的倒数,与过滤效率的关系为:过滤效率 = 1 – 1/β- L* q1 ]0 N! g. t0 O5 P
β5 = 200,表示粒径为5mm的颗粒,200个中有一个透过。! e4 j3 _, E: p% Y
- `2 R3 y. Z( s7 Z* T; `* `1 f1 r
Cellulose Media,木浆滤纸
8 d6 [( {4 o8 K0 s 以木质纤维(木浆)为主要原料的过滤纸。木浆滤纸是制作滤清器的最常见过滤材料。“木浆滤纸”让人觉得太普通,因此经常有些令人莫名其妙的替代词。
& P4 [$ s' v5 f. ]: Q0 v- e' @- H4 w" |7 n# L
Chemical Filter,化学过滤器
: ^$ T D& b* _1 m( U; c. B. Q' d 在空调领域,化学过滤器一般指的就是活性炭过滤器。) k7 \- V4 F$ o( X+ T
6 d1 f: t' m% L' Y
CNC(Condensation Nucleus Counter) 凝结核计数器
$ H% K9 F+ U+ N3 E% x2 s4 K( ~ 以微小粉尘为核,凝结了其它物质,使颗粒增大,仪器就可以检测到它。在过滤器的试验中CNC可用于高效过滤器的扫描试验、滤材的检测。
5 U5 g9 \" @. j/ o& ]1 }8 M + K8 @/ R5 N b
Deep-Pleat - ?# c/ Y. T3 u6 y: V, s( B e- a
对传统有隔板过滤器的习惯称呼。' l- Z/ }" v: [$ c' _4 T. ]' ~
. ~! r0 s. a- U1 F. p# R
DOP 邻苯二甲酸二辛酯
& Q# g3 B* K9 s$ _& E, ]9 s DOP为塑料工业一种常用增塑剂,也是一种常见清洗剂。% q2 R* D9 q* P. ]7 `
用0.3mm的DOP液滴做粒子,测量高效过滤器得出的过滤效率称为“DOP效率”。见“高效过滤器试验方法”。
) B. V- p) v+ m- K. B! G
8 c7 c! `$ Y4 wDust-Spot,比色法 $ C3 Q' F) j* a+ L- u0 X
多年来国际流行的,对一般通风用过滤器的测试方法。见“一般通风用过滤器试验方法”。
" _# x% F9 h1 G2 ~. ^, V1 Q7 a
FFU (Fan Filter Unit)
$ `* u& O d& X8 s" {/ V; g% w 自带风机的高效过滤单元。当代集成电路生产中高洁净度厂房流行过滤装置。3 a( ]$ D1 T* h
尚未见到大家都满意的译名。“有源过滤单元”,“风机过滤单元”,你觉得这些词儿如何?" U m$ ]) `; W
; J: c+ k$ E" `- X' VFiberglass,玻璃纤维 . F9 X# v" J8 p+ X5 T# c. b
常见过滤材料。
6 }* u- S6 i* p' G ' W+ b0 T9 t% O q- z
G,F,H,U
5 A# s r, [# S, Y( Q' x) Z 欧洲对过滤器的分类代号,用的是德语字头。G代表Grob,F代表Fein,H为HEPA,U为ULPA。
: z. R; }) O" V L5 U
7 A8 L; p! g: dGMP (Good Manufacture Practice),药品生产质量管理规范 9 I& G" Q4 B: J, W
GMP是制药厂必须执行的强制性标准。0 p: D- {3 m9 w
+ d: @8 ]* r# a& v/ BHEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter,高效过滤器 , S6 F& ^$ J: K
对0.3mm尘埃粒子过滤效率≥99.97%,并且经过规定方法检验合格的过滤器。7 T% k x( n4 c3 c+ `
家用电器中的HEPA是一般指用HEPA滤纸制作的过滤器。& S& [- ~: E, w P. U* {" [" L6 ^5 o/ W# t
$ a; t( W% y0 o" a
HEPA Diffuser,高效过滤风口
1 h) W3 }6 d! y- z2 B9 W1 J 装有高效过滤器的非均匀流洁净室送风装置。
6 s: \4 D& Q0 s% h. @8 D - b: \! V8 t. P+ I
HEPA Panel ' |8 X Z$ } ?7 o V
洁净室用无隔板高效过滤器的习惯叫法。
$ T2 w9 j7 ]9 M/ N( q/ L2 E- ]+ a
, H! ^) \ Q9 m! YIAQ (Indoor Air Quality),室内空气品质 9 j3 W+ H( X, b( s" k( Z7 y% V
暖通业当今时髦话题,过滤器商家炒作热点。
9 K$ F# y) Q* ]1 b0 ] ! ?1 h& x4 U" Z" L6 E$ c; S
MPPS (Most Penetratiable Particulate Size),最易穿透粒径 % K6 @* ~) D u2 r" c' u
测量过滤器对最难过滤颗粒物过滤效率的一种扫描测试方法。暂译“最易穿透粒径法”。对于洁净室末端HEPA与ULPA过滤器,该方法已经成为主要测试方法。见“高效过滤器试验方法”。8 f, Z" O9 u- g$ }( l
& G1 P; P9 O1 m$ \5 B
Mini-Pleat
g1 P2 C/ w* N 无隔板过滤器的习惯称呼。有时也称为Close-pleated。$ ^9 [8 ]8 f' ^& ^
: x, `" d. {/ i5 c. t
NBS (National Bureau of Standard),美国国家标准局