埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1740|回复: 3

2 stages furnace 的控制器长什么样?

[复制链接]
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我建了个房子,升级了furnace到2stages% p) D; @8 U* l3 E* G
几周前安装了空调。安装的人说,我的那个控制器,就是在楼上调节的那个玩意儿,不是给2stages furnace 的,也就是说我的2stage会跟1stage一样工作。跟建筑商谈了,他们又说是正确的。; U6 }: a6 r% a. N
我就搞不懂了,到底这个2stages的控制器长什么样?要是建筑商骗我,我这2000多大洋不就白花了?
, u+ L3 J) r! |- \1 _谢谢各位
大型搬家
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 16:37 | 显示全部楼层
外表长得一样,但里面不一样
' @) ?. d1 Q9 H+ Y! a( p9 l1 `; A3 Q  S$ v3 S' l
one stage T-STAT has "w" wire terminal, n: R1 f) J$ k- u
two stage T-STAT has "w1" and "w2" wire terminal
$ v2 d3 Q0 ~4 t% P, I) j: i, Q" ]
% c$ o4 m3 a; w# Q2 S' }, s; }. M- l4 o$ a9 r
more question ,please call me 7809526512 huang
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-19 22:17 | 显示全部楼层
看有几根线
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-6-20 07:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨天根据管道工朋友指点,把面板拆开看了一下,左边3根线,右边2根线,右边两根线的下面那根,是接到一个“w“的接口上。我想,可能还是空调师傅说的对,这个不是2stage的。 我看了一下,这个控制器是honeywell的