请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。1 P% Y0 C/ }& z2 f( K

+ q. h  _+ w# @. E5 o2 C; nHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
/ G" l  `( S: o3 p6 c/ l" G: b7 @" D( \; x/ c; A8 m+ p
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。7 x$ q( G* p* h8 C
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。' H* F0 S6 x! B$ p% W
/ ^) ]" P6 n8 e# ?
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
2 Z( F3 u1 W! j9 {, b# }; S/ t+ U, e6 T0 ?; O. w! M! B
亚省华人 冷暖水喉
8 U- Q& W1 J8 d7 `Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
" b" M0 N9 ~& l& @" d
2 H2 B6 b* m- FTel:  (780)444-7957, (780)716-7666% P( a0 w' Q: e# K" P9 o
Email: alcomhvac@hotmail.ca# {( T9 l& J/ `
Contact:  Walker