埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2635|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。" Z1 P7 f0 e" {+ @+ z
( ]8 s1 V* f6 f/ B. W: A& A& w
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。0 P! L' C. {; p- \8 o! y# F

8 V) A5 i% b* H. m5 w6 q" P正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。; H, V+ G- k; r* _" J9 c4 T
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
+ y3 w! J7 }9 G! I/ P- D
+ ~3 \/ M9 I3 H' u# s0 E另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
: V) m- e% r: ?8 h  v4 `' M. E% B0 G' V. v* m
亚省华人 冷暖水喉
/ S; k4 _, G8 F$ E5 GAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
, e2 k. r: X/ q" E( `3 m) K% R0 |& T7 Z2 W4 l9 _  g2 U3 f3 l
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
! F$ y1 z2 h& Y# s1 i4 SEmail: alcomhvac@hotmail.ca
3 M$ R! z& ^) j" e: l5 cContact:  Walker