UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。) R* [" F' F# M5 c w! R4 M
(1)日检 z" s& [$ R% _: V" ]$ w
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
2 F2 H" ]# e ^9 _. D2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
' m$ Q/ C* T; b3)有无异常噪声;1 s1 g0 F6 e- F0 t8 @) D
4)确认通风栅格无阻塞;
* ^- N; [$ W6 N) B' t) G5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
7 O. _( {$ |9 L& f(2)周检/ V8 o- A0 O6 T' Z+ T
1)测量并记录电池充电电压;
A" t# l* d$ \* Z( h+ }# ]0 W3 r2)测量并记录电池充电电流;4 {/ z4 j& J% V* s+ k8 e
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
* c# M- ^( g3 j) X( h K: j1 Z4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。1 j( b% i3 C- Z2 w: \$ ?
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
2 H- A' m5 ]+ f3 ~ w+ o(3)年检
+ x# x/ O4 ]6 O* H每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:* s+ C, S) v6 k) S7 _9 z
1)首先按周检的内容进行检查;- s, `# [+ V% ]# R: P6 n# ~( c8 i
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;$ N: ~0 ~9 H$ x$ K" o6 \9 u
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
/ f/ f% q& g' _0 _- Q4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
+ [* [: f8 s# a+ b) F5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
1 P9 y7 U% ]0 m; i, z( ?# {6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:1 z# b+ c" J! Q3 }* Z h% b
电容----检查漏液、变形等4 r+ V9 M. h: d' k/ e
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
. |/ M9 e2 N0 D) M8 W. h+ s电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
7 ]$ [% H. y. `7 V印刷电路板----检查清洁度和完整性8 S% g9 B ~, ?
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;* A. a% L# O) l# A, q0 h; [
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
. T0 I( X& h v* l9 \9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。" K& F! @4 Z" ]+ @ M. ~; r9 X
(4)其他检查 [' q H$ u% V# T" f2 V
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
5 T) [& K4 i: c$ o$ k2 \$ d2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
0 w m+ [8 u! {3 m- k9 u3.1.2 电池维护4 m2 u% V- @3 Y* y
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。* l2 b; q/ k4 R/ f, x
(1)蓄电池保养% X: F ~/ U3 H, U9 C- k4 e b) r
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:* e+ D) n3 z1 i. V
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
: |( X, ?' {" g+ H9 _& ^2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;2 T `, g+ c) D: P3 s' x
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;+ [+ O1 N1 N- K, i1 M+ P
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
5 [- k8 t3 g4 @8 o+ T5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;# H: V: C( _0 n: A; z W! F, j
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。7 t! E* m0 `1 N7 m" [4 _% C7 U6 Z
(2)手动电池自检8 m2 b E( Y+ B! r
允许手动电池自检条件为:
0 v! o6 b( L: B7 ^, M' e" ?1)电池接触器闭合;" E4 w# \2 I* O- C c1 ]7 F w
2)电池处于浮充状态;
, E5 H2 x* g/ C/ G4 t3)整流、逆变通讯正常;
' |0 ^# r% l! A4)电池状态正常;
1 T' h I' J" A8 k( Z( b' w5)整流器工作正常;
" ~8 H4 X X j$ y9 S+ }6)市电电压正常;6 u- `: {7 v* y
7)逆变器正供电;
) ], w* _) c) S; g. t8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
$ C! g( C0 l# R; o: {' N1 f- j9)UPS 不处于联合供电状态。6 o0 \0 Q' S3 w! {5 x
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
+ {' p) }' Y. H按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。& P8 f) {3 w0 P" N
电池自检结束转均充。
$ g" M7 a9 P( G# l(3)自动电池自检& y- ]) b3 h8 G' Z
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。) \- K* Q+ _6 P
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。) G* x0 F- W# e! Q7 x% `" X0 P
3.1.3 故障检修* Y0 P9 d) @8 q7 f' _/ P5 d
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。; C) A2 r" K& |) K% c6 |. t
3.1.3.1 故障诊断基础6 c6 E* _7 J4 D8 x% l( E! a
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
3 P+ a' u2 w4 J, o3 R; p4 I+ a& uUPS 输出电压一般偏差不大于2%;! I9 r/ x9 b$ c" i) j; R
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;$ k& _: H. D! _! F( [. Q+ v7 D
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
. ^) p- `( G5 H# X" | a3.1.3.2 故障诊断步骤
, _" @" P! y0 L/ {6 ?1 {1 j, H7 Q【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
+ Y, g$ C3 l0 J" l【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。) u( t" W' |& E
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
( S( B' R! _' _1 j V4 ~3.1.3.3 异常处理) v6 n+ U, T+ R% B7 ^+ E
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
7 c! t; V" D# d& o v6 K% C5 V8 @$ V表1 无告警指示的故障处理$ t0 |, c6 ~- E8 w) `( T* M. {
序号 现象描述 原因分析 处理办法+ K+ x, J/ J$ F$ v0 Y
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入5 S, z# E* g. s
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
( g# ?2 \+ f8 A! B2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当+ t. J/ h! T' Y9 p& B
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
, `' [+ o2 w) K当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。0 g- V* A8 v& C. } u/ J
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。/ I. t Q8 s! ]1 N( Q% ~
- A, |/ \9 Y. B
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件/ P" f% |3 F" F' u2 Y$ C
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 8 [8 c( @- g ^0 J0 l+ L9 H3 r
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
4 P# C! d. ^& s- i }" M& ]7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP. l( \( L& A8 [+ S5 U* D4 c4 F5 r
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 & \3 |4 G4 h; @9 X6 [
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
$ c' B: m1 y1 b1 O) s15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 1 C9 G _' r- `7 D
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
4 R6 L1 p6 p. `- m3 O21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
8 e4 o. }# v3 c4 q4.2 显示控制面板" w, f9 e- q! |9 Z; ?2 R
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|