 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。
/ @$ i/ u! o% @* A
% {6 c0 h: l+ w$ d7 p. W" Z 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
7 R5 S R! }, B+ _1 }# I# G) v9 i6 r
得出计算口诀:
4 k0 R4 c& e9 W: W
& j( ~8 f7 i5 V$ R4 o @ 架空铝线十千伏,电压损失百分数,9 ^. {( L6 N. Z
+ T0 R& C! [5 u/ C& z$ W4 E9 ~, t2 ]
相流输距积六折,除以导线截面积。
4 O0 T, b. t4 g1 e* Y; B: T1 L3 V: S! V7 I; R
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
: s4 |- u- n& K r. J
, s0 ~" f, @% q 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|