 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。" }# U( c: V; g% X& b
) |' J( Z; e0 ^ J 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
) j4 L5 h7 E: @; T' _% ~' F2 ^8 q' f
得出计算口诀:, ~" n, {0 t+ V4 }" ~
+ i, I$ A% O R |% t 架空铝线十千伏,电压损失百分数,
, j7 O' d- C5 G7 s
* y$ Q m+ y' U" c& H% G 相流输距积六折,除以导线截面积。
% v$ w D) `8 \# h& F D& y4 y! S3 [* ], }3 }
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。: C7 {3 H3 ?9 w9 G
9 @" Q* ~' V/ }6 H
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|