速算10千伏架空线路电压损失。
0 @  g$ a, q" }  ], G
/ S' h2 ]' J* H  我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
  E  C0 i4 w/ \( d! P& C9 O) \
" ]1 w% K8 k. M) s  得出计算口诀:+ z  Q& l4 K& g3 }3 D
+ x/ I: h1 M& K6 n1 H
  架空铝线十千伏,电压损失百分数,. z1 L- f! Y9 ?, ?. S

1 F9 z0 a9 {8 }) F7 ~' N  相流输距积六折,除以导线截面积。
( \6 n' u: }: `; `, @2 k1 L6 E* v+ T/ `* _( Z6 S/ S- L( ?. l
  说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
2 Q2 n* v# B% M( J% O9 X: l; Q2 E5 H- u+ I
  本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。