 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
# n5 d9 z1 e5 ?! w e9 J4 `- A5 e; `- [* W: `3 c- Z
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。+ |. S! e8 E) w- g5 `: Q
, k) I* w1 e( r8 d/ v9 u) H) I 口诀:8 y% T8 }2 t- R. @+ }
% x6 z; c0 @# R& ]
已知配变二次压,测得电流求千瓦。# Q3 I& C2 V' X3 S
8 O9 A2 X e5 r* r% l T
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。+ T+ U7 C, X T# v! s
3 y5 B# @- N3 N. A* S+ |
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。$ g0 I9 U, k; z- ^. p6 c6 C
]) Q. j4 i/ w7 v& C0 C
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
. T( K. _' l* U) m: q" ?% T* l( B5 q) V" s
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。6 B+ o. `3 F; g7 _- U
- P: x, w- K* e/ d2 B 电压等级三万五,一安五十五千瓦。0 e* f: f$ D) [0 h
5 E0 c, p$ q% ^; L9 y9 ], K4 m
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
9 ]& X6 L2 z' P2 E$ c V) P! k( E3 `2 y& O' v
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|