[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
' D$ ?# \, v. f( G/ l" O+ t& |9 T; |; D; j
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。  X9 H/ B' v( x

4 g( L/ |0 N8 D地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。) l# w# D' i; r: H) }5 T

- r& p! U+ Q1 ?5 z打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我( s0 Z+ c  V) K% B) A8 P( J: K4 Q
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
2 i- o9 ?0 D, j) K4 ]) T% ~. n  ^+ M6 X7 J- I# @3 p2 r5 D
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
. B; y. j  Q: c+ X& g9 b7 \0 [, P& c: d5 C; v# d' ?" c& P
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。8 [0 h" C, k( I5 X8 i( B- U
6 L' p: I  V) `& g" E1 V
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
+ ]  L2 v# S; V1 X  p7 H, ~: T1 v- x8 A: P+ K
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
& l* K4 v% p5 Y9 }4 t# p) Uthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
0 f- ^, r" `0 g: g* ^/ v
check bathroom 's GFCI receptacles first.0 h/ x8 P/ U5 u( m" u
there is no problem for wires.9 a" n% j( P* R$ ?
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

* W& {6 d8 {  M: w) A! m0 I( W6 ?& [# K3 O: Z% |% x! N
Thank you for your advise.
% z  u2 k# G& |! G' j/ e
! M" u3 S, G  OGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. ; `8 i. w, O6 b: V" c2 |: ?! i& B+ N) w9 b/ b

  @, N0 U. z9 E7 f( KWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
. D5 ^3 w) k$ H# y
2 a# y: n  [) fJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.. g  U3 U+ F, R
! M( x) r+ u2 l
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?* g1 c: x" p6 g( ^4 s& ~4 _

  T9 k! [) e2 Z6 TKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
# l' M" q5 W1 }最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
2 ]+ j6 L" ]4 T& t% t9 f5 I' w确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
1 ^: E0 R* [8 q) P780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
# v. A2 d5 o9 ^+ P6 DMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

6 j" I3 Q" o5 I+ H" ]& W
7 F3 \) c+ i( H" x9 n0 X1 N经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
7 {( I3 H8 G: m, ]. x9 g  y( U8 @- c' _% J
" O& y- {8 N# V3 _1 P+ `

) z/ V5 Y& y5 X' H) F灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!* d/ J5 _7 P- X0 y% ~  q

! l8 G: w% b" Y& n4 k必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 ) K: J. P: Z+ F: F8 U0 W$ X0 m
- J9 [  R) z8 o, k
7# 贾电工 * n8 H- B: G7 C& g+ Q5 \
/ q, `- i1 V; T
1 j" F' ]% G; Y+ W$ N
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
; s! ~& L; n% k7 ]
5 n6 R) l+ @, q6 A1 V你的回复,我看不明白。傻了。
+ B8 D* c% Q) p/ K- |% |  z: n/ s! P; i' `9 z
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。0 Y" }5 W. I; C: @

7 l3 |# r) u  f" |' b' `& _/ s电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
8 ?) J  B: p) t3 G+ d: _
1 j- a3 B& x) S0 t3 E4 I8 @谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 6 |# \5 Q4 W; C; l

! t5 e* k, |- p5 g" c6 K
% I& j' M$ G1 lThanks, bro.6 ]9 ?* x* h* F, }

5 H3 g4 c: V, \) w+ b/ HTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
1 P$ j$ i: n0 V6 @7 b' l
( n+ K1 r$ Z3 vIf I can not fix it, I will give you a call.9 g0 A* t. _6 |. j
7 D; L) O3 i3 A) B
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 4 Q/ P3 r+ c1 o6 {
7 |' i5 }- l# l- v, \/ l0 @

. c. s: `; c4 P: U: f这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。$ q9 H8 v' E; w9 ]# I! I
6 \7 }6 n: j; Y
事情经过是这样地。(我当时不在家。)3 d$ N3 a; p" f2 |! ^
0 w$ O9 c8 w/ V$ W# O
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。1 C7 h  J* d. @% l+ b( _
/ H4 U1 @/ y9 y& K
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。): M% H" ~; W5 b# L7 |* x- Q

( a* _, d) {, x  k4 r. J4 a' |太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。% R5 H8 f4 I+ V$ n3 F  A

$ C3 \# o4 c  i8 N, I  B回到家后,情形是这样地。: a- C. A' y; M9 b

; c0 r. x! e) l# P2 E' uelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。* x7 k8 V5 j6 v1 t# k

, t" T: E& b3 N好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
, {$ X+ f) Y2 S/ r# h
2 O& t" y/ W% \1 r' l0 s4 w我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
8 }  ]' y" ~) ^! e6 R( S- x  t% a1 D
测电灯那里的电压,没有电压。% }) J, F" w( Q" ^
: D: u$ h1 O2 G  e- ]% d
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
2 B- Z8 `  u. n6 I* w9 g6 V" z$ X( u, a0 N3 V
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。- [4 _# n( a) m+ t8 y# X' F$ Z

$ X5 P9 a, u4 h8 n3 c7 n家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
0 s. ?2 U4 M6 ?2 M0 j2 [6 X2 ~
% S9 Y1 g2 O1 w, M+ _& F. _谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
2 z; k4 F, q3 D9 M: u4 @  V3 [
5# AASTAR 2 ^$ a5 {6 f! P+ y3 h, `$ C

" Q0 |3 k) v) f: E
5 b5 x. G9 j% `0 p这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
" N* i2 m$ |5 X6 E" L4 l7 ?
3 P. i$ x: r: R! x' z事情经过是这样地。(我当时不在家。)
8 G2 _$ M1 |; U3 o9 _, G4 S" p% ]! N! |! I# `7 z
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...' W$ J7 y; L3 N0 t
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
  P4 U8 h# h( j2 n( v

& p+ t, [* q) k/ R: r3 _
4 K: P/ F- G+ @9 D
7 u$ v. ~5 f0 h. ~6 z4 b* K那两个breaker是arc fault  breaker& U) B8 @/ U" a
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了. |$ o/ U8 ?9 |: M& L6 q' j
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。+ B8 J& n9 c+ W, F4 F
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
& \$ m6 U" P* }5 b9 x6 A一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。$ ~7 L+ ?& ^' R
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
' l: D4 y$ t7 @& u/ E1 ~通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 # q# p5 r% I6 z; Z* `
# ]+ P1 w: r. s( ?$ h
12# AASTAR
  {9 i) V4 n" N. C
! }& f2 z; Y) O% v- K; F# M9 A/ Z- I0 E! Y- c
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
8 z" G0 Z  U' V; F- C4 T$ Q5 S# m4 p# v# H3 c3 E* i4 A
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。0 C& }* r7 v7 {3 U$ T8 n

& i4 b$ A) ~1 ~) R$ p5 v问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
$ v  O+ Q) Y8 @0 J2 D7 y7 l6 G2 v5 _1 J  T2 s
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
& O, l) L! I! g, x
3 z4 ~2 L- ?8 ~$ W; ?5 d
" O/ t& {2 i; G. y我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.: i9 ^9 B- ?) l3 ~. _% K  z- n
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 0 @9 B1 r9 C  ^% h* i
- @# b0 h& t5 p' K4 X
17# changlu + [8 j" p! X" F' w3 O+ y5 \4 \- \3 k

4 F1 d/ V1 `+ j3 R/ s2 r# H8 G" h" A+ A7 y  a8 z
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
6 X0 M$ Q$ i: l5 k. r, m' k1 _  k( a$ f% n
我的专业是水工,但我也是个 handy man。) Q" ?+ g( g, g" i

" n2 y; p7 S9 P7 W9 J" J谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
2 r' p3 D7 g) G; j' h% Y
; y/ h8 h5 v- x3 ]' M8 [我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
) s9 K* Q5 A4 g2 O- w5 x2 Schanglu 发表于 2010-8-7 08:14
7 D3 I- X( {1 p! `+ Z6 F) s' s- p
/ E2 e# R+ A7 Z$ t9 o: s2 b
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。% g' g" L% B; }5 \+ u! E" ?3 I, R
1 n- K+ h/ W2 o, }
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。. R! b  [2 D, I1 ?6 V
* t6 l' Y/ O# Y4 O9 v  E$ e
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
1 [) s8 K7 W; K7 E3 o
8 j4 n& G! g4 b8 {+ T* n0 A! O9 P8 n  P
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 9 L3 F* g# {" W+ L' ~* l
$ I6 c0 R4 b; }3 p+ u

+ _2 Z; Y5 f  R+ }9 Z& k. ?谢谢移民电工。
0 N! f( t9 N: ^0 f' j" Y
) F- }/ D+ k; w6 W/ A这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗