[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 " u% S, _2 F8 v
$ p8 R( B& G$ f4 e
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
5 X. y1 w; u5 R4 T' O# O+ Z. I  X3 x. y8 f) J* P9 H1 z
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
3 d! C) b; n5 V& G" i% L
' a' J3 Q! L) W+ I# F+ X4 [" G% W打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我6 [# R- \9 s* Z1 @
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。: x+ [! @" `# R- R& h( q

+ k- U1 e- A8 z3 x3 Y这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?0 Z" V( l. r" i) C. K* [* A  p: l

* ]; Q5 h+ v- T我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。; n/ j; G7 f1 Z( i
1 f6 j- n5 e% x! u$ T- E& _2 n8 Z
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
6 v, G1 \  [- i$ N! \$ X0 T
& {5 E0 p' w- t+ w* X: Z先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.; G6 D0 @; q7 p) Q# _: j& G$ y1 J
there is no problem for wires.
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 $ x9 q7 D9 y. f8 ?2 L/ o( W
check bathroom 's GFCI receptacles first.
: |* r( K" ~; uthere is no problem for wires.
4 g! S7 o5 [: d+ A$ d2 P# |AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

0 N  ^8 j' i  J$ M! p$ c% Q2 l- P( T) i+ @
Thank you for your advise.) H2 \0 H+ z1 S! K; t8 _8 |% n

) N2 ]$ a9 B: t; |( cGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. ! v, R( S7 d9 T5 s$ T8 M

# m0 Y1 W+ e4 m6 |Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.2 q% d% s  M( Y4 c

& H3 }  A4 B. z+ F1 A7 yJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
% W. x# V% e, Z: i/ V: p0 S& w( v( r7 `- o
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?, t2 {$ q4 T% `' f& j" C7 |! c

2 ~. M; q* {+ x8 a/ o' Z, IKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
6 x$ L7 [6 Z6 i/ O最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?: P! o1 C4 f1 h. h! J. `
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
$ y' G5 D3 W' ?) o  [: z780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
+ g% G: G' Y& W$ l2 mMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
7 h" H- p( O  i8 Q% N$ ?" y' [
* i! O! m5 ?+ L& E; H7 w- z5 k
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
! J% k1 j. P8 N! g+ h+ x7 M( p& V! U

; q  K6 T- E/ k% \1 a
" A& ~+ [0 h" Y5 ^灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!, }1 K" O% B4 ~% v$ n- N' ~( n
( ?) p+ O  ~! o6 u
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 3 ]3 K: F) c9 ]2 \) t
- v5 E' n# q- C* q' Q
7# 贾电工 ! ^/ f) K+ x. @& p

+ z' ]: z+ j" h/ F% E! t* U8 l! k- A
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
- h9 r' L5 z6 e  L8 J! ^7 q! A$ b* h0 E
你的回复,我看不明白。傻了。
! q2 D1 s  P2 y4 X; A( [3 ^. B- M/ R# `& H6 X: k
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
6 D) z! t# e- U0 b9 u6 t4 t# ^$ G( X* ^# I5 s% ^; N
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
( y0 o0 n. _8 |0 ~* A  \+ @& z* m+ _, h- D) h# t( f$ h3 Z
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 $ P: u5 l# l  ~
, s7 W; F' _4 l3 w0 v4 w
" V, n# q) g# f& f* Q
Thanks, bro.
7 Y* O( C- i" Q
) Y8 l' H. G. }: k( k# J( PTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.$ k% X5 y( {; |
: d3 L* O, h0 T& [0 Z
If I can not fix it, I will give you a call.
7 h7 V. z; V. o9 N0 Q) N* u. L: r6 z; \' V* C: O
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
5# AASTAR
9 |/ f' G4 A8 h) ]1 C, W" v  R3 ]+ v9 h( t2 F0 F$ v$ l

) u- b% u, p. k+ \, q  b6 W1 j这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
5 W$ |) Y( m3 g6 E9 _' X' Q  s4 K$ B  k7 K# p7 z1 C3 ?
事情经过是这样地。(我当时不在家。)# x  P) \( V+ p  S. {! Z) g! v
( g4 J: z9 C" X, H) w
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
9 i2 H( h4 H0 G9 Q( h# c0 `0 T
# |% e8 C5 F- Q: r(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
( Z* w) v" Q- O0 Z
# F! z; G3 Z- D太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
: l) Q; u# _7 @, A% a, Q- w: j) s
+ U0 W4 E: T( _回到家后,情形是这样地。
; q8 I* I! j* M' P/ \/ [! W
8 P4 I5 k* `2 L" n* felectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
4 {! g5 a7 J1 P; A. c/ c0 c
; @& F8 m: H% \& B好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
4 C7 Z: ?0 a' M
* m  G. K- y( q4 Q: J! v我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
0 |( P6 o3 q  x% a  Y
& b" A! q! u  T; v测电灯那里的电压,没有电压。# G3 u+ l% j5 P, Y6 @( m9 D

; T$ E. P8 S' }7 C那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。$ _* t& o8 L4 W4 [

+ b- |4 H0 k1 x, h% r这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
. N; T: m  T1 s. y
4 {; v! I# T0 M9 i家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。. `: l0 G) r  \  ~

  W0 l  ]& d, ?6 X6 `谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 / p% p! z4 F' d# q# q
5# AASTAR
5 c- F2 a; C9 l' B& t9 g) e% n0 _# P. i8 }9 G- a8 V5 B% ]1 D
+ F; r' X- k1 c
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
% d- r' A3 ^+ d. J8 l4 x% Z/ z' ?& L1 r& O" _! x  n; _
事情经过是这样地。(我当时不在家。)# g/ c  I& y4 P* T8 h

4 F1 v" W, j0 c" ~我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
! H9 F, @; |; j0 X8 s! @2 b- G8 i$ s, SMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

: H+ K8 E( {4 r, B0 k! i- e% j' X7 ~! T
( |6 V2 p7 ~! _+ Z

) ^" [) R5 A. M8 {0 f/ Y, q那两个breaker是arc fault  breaker
% g0 b( I( \. `  M很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
: ?6 L1 T+ i- x查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
0 T1 t! O! c8 o因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。+ [9 F, z. H) t2 F' {
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
2 b) X% a' Y* S6 A. {- |9 n先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
- c. P4 h+ l, v( Z, M通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 & k7 ?$ R/ f9 X( O6 L
+ R( r: h: i0 I& Q' y5 o8 w
12# AASTAR
: l, F5 _' O% C5 P' L$ @; Y: U) D0 I+ C% m; k& T' k$ W6 @) V
; J; Q9 m; R  C# ^+ C
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
* M8 a- ]0 q0 K, I+ F: U9 k2 J( @! Z4 K3 J% A& v# M. q
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
5 b! }& s0 B! I2 w+ C
1 X! W  ^$ W% ?3 D问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。# M, R0 a+ r  |5 B  I" Q

- e% c/ W1 w0 p  ^. [: Y再次感谢。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
11# 佃工 8 j& }- T4 Y8 {9 i4 w% e! W9 l* X

( }  S/ c( M  G! e9 \# N' I  [* F0 U5 w0 D3 f+ r
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
* O+ U* J9 f' F# k: t# X1 Z- y! g3 V: S另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 8 c- b: U5 \8 |) W- C8 j
0 J% @% }" }/ M: G0 M
17# changlu
1 R. E" w* ?; O. c
! M4 O" O9 v; `" |7 r5 m0 ]- q% {. u
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
( }& c9 _# X& D7 {( C6 p: Q8 A+ M# Z8 b) N
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
' _1 k5 i8 x: z5 X
% Y4 `8 {- r6 X; c2 |谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。8 ~( q' |1 J0 m$ }

% A8 r- B% H8 q  m& l我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...: ^9 c. }- D. x6 T; Y  R
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

! J7 s  p$ w+ N0 M1 V; q' Y# J0 U/ b- Q( [4 D/ t' ?( L8 i
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
1 S" b: l5 W8 r! V! B% x( ]* X0 a: b1 n: o3 \  O
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。' M2 ~2 T1 g% h4 Z5 I

  F9 I4 }& e% @, t4 J1 a; R# ~电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 $ X/ {0 g# k" Y" p3 C
, `# O+ w1 x- {! T+ L0 V' h+ ?& V
" Y9 h) [* r8 m  z7 B( Z
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 # v$ E. q  X% E' h& V) g9 J1 w/ d

+ x. G% i) U/ q9 a- m2 ^9 j4 V# g5 r; N
谢谢移民电工。
  x) ?  X6 p1 y- ]
- E. t! i! H' ^) ~- k% S4 l/ m这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层