[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
$ i7 L* J  N) t8 r
- R0 ?- e5 D( M5 u0 R# O家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。7 u7 ?- W; z$ g

% @3 K: a6 T$ K/ n" F地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。' o' E) g  L# f) V  E
# V: c& z4 b" `: ^, x$ d
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我( K" `" x+ m, I) I- m6 y
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。2 I1 i% F! B4 S' L
" z# M' X5 ~4 |# W# K4 f
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?+ H4 ^9 f" X% N) D

- @1 A& d8 x! h0 k" h$ C我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
8 y' Y) ?' ^! N' @% i
! f/ ]- v9 M4 H( P9 t+ u请电工朋友帮忙,给个思路和建议。2 \5 E' n1 N# t/ s

! y1 x2 y; K% P' ~8 E, G先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
. W. U) Z( I# M4 M/ ythere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
, C- a- G8 a% {
check bathroom 's GFCI receptacles first.
+ B+ |! q+ b/ l$ J! M+ V# Mthere is no problem for wires.
: @# l. Z9 u) a9 @/ ]5 ^8 \. W  FAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

! t. t+ F: S; I, c3 A4 ^1 Q, I* R) M4 k$ d  t
Thank you for your advise.
6 b1 p. U" H0 z( v
1 G9 p9 o7 r6 a, ~0 \$ DGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
. h# F3 U; ]- F0 b$ q* o
3 ^4 L9 ]4 T1 l, P# TWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
) w; O2 w  _! u- o  u) ?7 z- H0 `) J% v" T0 ~8 ~0 w$ _5 B/ g
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
2 F5 ?7 \6 }  U  u' u% `# V  y" {/ f  j
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?  b/ r+ q0 F7 o# d' o5 j5 ?
6 i. z' E  ?/ s8 e, N* Q. O
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?; c; k/ t$ ]& u$ `1 W
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?& C8 C) g- ]6 _9 N
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.$ A; v) ?" O; B
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?0 M9 s5 G5 y" r$ v; w
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
4 D$ J0 K. ?; p& M2 E) t
/ O' c+ `/ l, V# i% N
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
7 y# a& \  \9 `$ _3 h
1 v; C* ?. H- ^1 K" z3 e: `3 R7 X7 T2 t9 W+ K

4 @; a7 E0 X' g* t' q- a8 B灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
+ Y3 b8 Z3 P& {5 {" ^, Q6 ]6 ^/ L, p3 F! n4 U/ U
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 : ?( ?. b+ L  O  u

  S' [+ O9 w0 w3 w7 d 7# 贾电工
4 l3 c$ {% l! R! l: i9 r3 P" g. V4 M1 g  V; C* i

" o+ M! y; ~, x& y2 j# e' m俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。' H. M2 A+ D4 x$ o9 K

7 e1 P4 G$ T4 J& u& _你的回复,我看不明白。傻了。; `, V% k. }  Z

- T$ v# e  m$ i2 W这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
) i' P% H" P8 U; m' e4 ^% |- i$ L' F) _! B+ H1 D
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
' \% s. ~, \8 \: A- [. C$ S( V) ?4 s; f6 P$ f9 k
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 . m' F8 [+ z4 |5 e; e6 L

# f9 p8 v6 N' a) I
8 ]- i1 I; f/ E8 c! `! Y/ gThanks, bro.8 Y" {  C( ~1 m! U# P
1 H! e9 q7 [# j, h
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.# w$ j4 g' ?& y$ j

  @1 ^) q) _; X; x, |6 zIf I can not fix it, I will give you a call.+ `* }6 c) ^7 \& y9 x
  M3 K( O) k6 I* E* `6 y
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
( y8 i3 p7 d1 U( y3 B' X( P7 F. Z) \  o$ h( @
6 }( h& {! p8 e; G. j$ C( C% ^
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
& I, V' [8 ^, D3 D
2 c6 Y, O4 c8 C事情经过是这样地。(我当时不在家。)
2 h# y4 d; e  F( {4 }. A* D: S+ ~
+ P& W( B# R. E' l我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。8 T6 D# M- i& L- _7 E# ~* N

) O  `7 L: T! e( E2 w4 n/ ?(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)- k, H# o$ _& o( L& A# F, N3 [
. }) P. u( `* Y' q: O  Z' A
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。/ g9 C0 @* Y7 b7 t" ~7 F' u- a

) i, g( A* j  [) E, g回到家后,情形是这样地。- i7 X/ c: w7 `' I7 |

! F* H& G* `( v( f) celectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。' }- ^2 l3 B2 P7 p4 l
' o! J3 n+ @2 f* D
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
) r5 {' k2 n* @& D* l: j" c9 e7 x0 R+ _- Y8 ^! P
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
$ E4 W6 {9 E8 G0 @; [5 p
4 P6 q4 W" P; D2 M* [: n5 D2 t测电灯那里的电压,没有电压。, h$ x( A5 T" N1 w1 J
2 h& V; ]* D5 i/ Q1 a6 d/ O
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。) b" g( A' q' j
8 t" U# D! b0 t9 p& B7 S
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
$ g/ L7 @; R% l" E( F5 G
) s) w; z8 a, K, }家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
7 M- E- x) j9 K: [) h3 F4 I
1 a, O( A6 X* \* {( ]4 w谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 8 `  Q) B9 J2 r; Q5 X) c
5# AASTAR
) d6 a6 B3 x' @3 R( A0 |" Z& `9 U8 U1 |+ x4 p3 y1 J/ G6 X' ^  g
( A/ B/ j) b! S, _! K( |( Z
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
: r& O! b* v- n! b5 U) n, Z& j# q$ T
2 I: N$ x4 O1 D事情经过是这样地。(我当时不在家。)# U( n$ n4 Q( M1 f% V

* H& Z& `, ?1 {, p* U我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
$ a. k# o) b3 f0 wMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
9 A) j5 L: l1 o3 [0 ^: ^3 s

+ i- W) ~. G  e& e- z4 U+ S; F+ U/ N) q6 D1 f

& ?. N. W9 [1 e, j% n那两个breaker是arc fault  breaker" ~+ D) X% h6 Y3 X: @& l0 z
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
5 B7 @5 S- b' ^7 H: h/ |" c, N查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。3 L) v; y' r5 y$ {/ J  d
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。+ Z1 f1 j; ?! g& |
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
* C! @- H3 I6 w$ d0 y先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。% f* W+ A+ z* q( [
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 & m" u8 Z# p, X$ p" G1 ?, y; d
+ o% O3 l$ |! I. i& U
12# AASTAR
* P' a" a% U% M; m
: a8 |' A" d1 F. H+ U1 L8 X: y' s6 n$ L2 X& F) F" _( e
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
2 n; G% z5 R& F
. A  q) ^5 m+ H. ~2 j6 e6 z我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
6 I  j6 l$ M& f1 f7 Q0 R; [/ a) W5 q
" [; F2 c2 }. {0 C7 s5 J问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
" T3 G1 m& ^0 M1 o/ ?3 E9 L, z1 _0 q; F+ t" x1 a4 v2 X5 {
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
5 m; b- s# X. E7 ~& f' X  ^4 S
+ y  O4 d; R* N4 {1 V) b  E" Z' M' d( t* F- x5 D0 I
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.% ]% n5 N' Q" j
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
) ?% w: k" G, A, V: b- X$ k$ V% f
17# changlu
5 L- k5 a! y/ i0 C
5 o  S$ {) P3 j4 n1 _8 B8 \4 |. _% v, b& F& k5 P, j
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。4 l8 }% j- d. @! h5 g

7 i1 r7 i. ~% u5 a. j3 l* n我的专业是水工,但我也是个 handy man。
6 I! ~4 c# I: T9 z$ R- X( x
5 }" s  R+ X) {( B7 _谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。" G7 k% |: u1 f0 B) e
" ^+ b$ G  W, D  }
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
7 a# F" z  L: }: ~2 M, kchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

" M$ P  X+ L6 s7 p4 W: e* f  }' k
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。3 U9 a% O3 i' E/ l7 |9 [) T8 P0 ]
% k# D; ^7 S" B" A4 ^! J
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
1 m3 o' f& R3 W9 k" M2 |6 z* ]' e
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
% F0 S* ~" m9 p' K2 j4 [+ _  K( |, ?
& C/ O8 g  O% D$ }  _0 e. c
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 2 Y3 i7 }9 G" C' w. Q
: A+ f( o0 z2 j7 l7 [1 c

9 Q+ R- g9 N, T+ n& }- Y谢谢移民电工。
" J2 U5 Q) B( A$ Z$ U2 s
2 D  t5 ~$ Z# I; H6 V; ^2 `. i这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗