老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
# F: A( E( ^$ v+ r" E
0 ?& C$ O4 X1 x' @. G+ K% ]5 w8 q& G家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
+ C2 T: i. ?& J( ^0 |2 M4 H' q7 }) d- R# |; q0 n/ w7 L  r$ U% \
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。) h0 w1 O* i$ b5 D2 \; V3 ]/ @

* A& M# `1 n: ^; s/ m3 M打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我8 Y; o$ v, ]  d; ?5 X+ Z
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
4 Q* ~  q/ m. G, X& b( U4 U- B0 P# ^/ p- ^
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?, w6 \  u6 [9 g
: \2 s. W' u6 _0 u. p. |
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。9 E9 v6 R, T+ T8 g9 E
; g+ L4 L8 _9 n
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
8 h& P# A9 ^/ z( W7 k+ Z' Y" u$ r/ u* a+ W1 O5 S( i* R
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.! M$ l2 d) x! o5 j
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
5 ?0 f& s, w5 K. F
check bathroom 's GFCI receptacles first.
! X4 D: _% m2 j" i0 a, B" ^7 Uthere is no problem for wires.
$ W( G: M0 Z2 A6 O) ZAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
$ c0 c" i3 K- y* Q9 ^$ J

1 J& ~/ h( _5 w$ ]2 O1 @' P' TThank you for your advise.
+ |4 ^2 X0 X" }" P. z2 i  U, p% w% k6 k
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
# H. A* }2 i# B. f0 a2 S* f2 R1 g9 O3 o9 v/ P
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.& u- J/ t4 F; o& a
4 G1 B0 b) U  ~2 a( l5 W
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.' F7 b2 l6 D& }' Z

, b+ x& f$ g6 uSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?0 b7 Z' R" T6 M6 P' ]: f" G
8 M6 D) u6 k4 w7 E
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?$ M9 S! ~! m" U4 m( B% n/ I
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?; }; E+ i; s6 w8 |* {+ G7 S
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.% _9 V% Z1 n5 y; ~. h) D7 H
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
. m* O, q' F$ OMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
; m9 x# m$ R$ S* _
: t+ y* u0 r  N! d+ h( L
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!, v! k, a2 ?, p' I
. H$ e" U+ ?- O* n9 ~" b# Z
/ X" z2 _+ u% b: q3 j& q
% }8 u7 _7 ]+ `2 n- M' P# u+ s
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!- [+ ^2 Z, |: l

6 j% `  K! z+ l6 u' Y* j必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
; x0 Q+ [: ~- w3 U, ?! A* t7 o' A5 B- ~9 T
7# 贾电工
* Z* G" x5 C  c7 u, H) d; C! X/ ]5 b" l( a- l: F& `: e: T  G
' K0 K) t1 S4 A  u! `2 `8 [7 w
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
' l+ S! ?4 {: n2 x! i3 w$ p+ K. D$ P, F( {. Y
你的回复,我看不明白。傻了。
- G0 c4 Y" U/ S- b  w$ U; J9 A' P. S- M! _' Q
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
" i/ p# O0 L2 Y! I/ C& e, s! B3 \: P$ A' G
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。: P9 @& P3 }3 C; ~

( i0 `- H$ c' e( A2 ~+ e谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
8 ^: z9 O$ q8 L1 Z& M
) D* d. c$ `4 S& U
: j; d6 r- ]. }& Y5 }! A- |Thanks, bro.. J% e7 H4 J0 t0 f
% S6 Y# K# S$ I. x
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
, ]2 z- _$ i- _- x- E, g0 N  P7 I0 q$ B
If I can not fix it, I will give you a call.& p/ T7 H2 k* ]0 T& e
0 y5 V- E" R. z! a5 t
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR , z- u$ C: s8 u6 ?

, p* H# i4 o( M" |& s5 t( _! w8 j8 i- _- G7 m
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
9 _; L- A" f, C3 d8 d. L
4 [! V* O/ D' j0 R3 q事情经过是这样地。(我当时不在家。)
0 r; ?. f# t3 X8 j$ \4 S" E( _
- K8 L) @. C- q" ]: B/ \- E# O我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
6 i& _7 ~6 Z+ ^0 _3 h% H: M: `) ^2 c, d" Y: ^8 E( p4 i4 p# t% K
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)# W3 @" h$ o/ ]
+ @1 Q3 [3 ^, g" y, \8 {
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
" S% V7 I8 A) r7 U$ P7 `+ b8 o- A( F5 B' x
回到家后,情形是这样地。* S: ?8 r# ~. d
5 n# r  i! z- d9 Q  d
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。, c6 g1 o) c) [( v

* n8 Z" P) f1 d9 J好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。$ {/ G3 |: n3 h. J0 d2 W# i
: a* Y! F; L; N0 K
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
, `! t7 |, n( W& |  C
5 j6 ^$ I: L* a$ y2 z& v8 q% e测电灯那里的电压,没有电压。
0 u5 {( H. @, k% K) `9 o, I& T/ B7 a% P$ g0 L; d$ \  F( N5 ^
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。7 F1 d# T& [6 D4 Y( L  x

8 B5 s$ s! I& L9 m这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。4 w* H  b3 k9 [; `: a/ M0 w( x" Q

7 U2 A, B/ h5 R$ D6 j  Z' t& |2 c5 K2 L家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。+ |: s; ^5 g5 i8 V- }$ @

- T- [& b. {' |" R" o" w谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
( f) L5 F$ J6 b$ t. G: d
5# AASTAR - {6 x; ~4 v( E0 Y% Q% q; R4 Y

, X& ~- Q5 C' z$ ?8 b& d) J
; ^8 Y2 y4 y/ B& C# K* p: G这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。0 t; r: u) N8 p2 W9 G4 ?' \
- B/ v5 Q. D! \1 p
事情经过是这样地。(我当时不在家。), _' ^6 G6 {7 N) k& e8 V0 L
. L7 Y- @8 Q8 A5 }% l- D: N7 m
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 .../ `! s' i; |  A) @( {2 J3 n, P
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

4 V7 X8 p' n+ u6 l0 m2 o# m0 i( \) [* j  I
3 X% p7 g7 K0 }' H+ @* i7 {) l
! ]  o1 v+ q* {
那两个breaker是arc fault  breaker3 C8 F6 R3 N& N9 u  B: |
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
* a2 a  d& p7 ?. G+ p0 Q, S' U% `查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。3 B7 J/ Q' `  n- {  c/ q
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
6 p7 [- Q8 [  c' ?  X- U# E一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
4 j( j1 {7 c$ ^* _* @  T. u' o先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。+ z) d7 t7 P* y, _& w3 \
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
, I/ h8 _7 T6 w3 F* D" u! K
: y# h3 W. z. V. i9 G5 j$ p 12# AASTAR
! \, j+ A$ y  y$ O* Y. z& x" v* Z( V1 L; \* K6 @
; q1 p) ?3 E! |8 @( b
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
5 t  D$ X8 E) i# u- P, e. w6 K% G
; p# V1 l5 k6 ^9 |$ \4 n我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。6 }( w7 I: S3 E5 E: @( L$ u& H+ a7 J

% ~* U+ g  [7 B/ y6 i问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
# y/ S. z& J; P4 x2 w( U) h& z# i
! ^, `7 d( b$ N) e8 K再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 / l( i" j( |9 G- ]3 m: k( p
$ s# _1 u1 x- d: X% J: p

; q- [3 q+ s: n) v. D- J$ u) c5 ~我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.2 a: i# y  |! N1 }4 U% H8 T6 u8 X
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
& p; s3 p: @" s- j
, k& s. c- H5 { 17# changlu
- m, V9 q' Z! z3 M
( j  \6 V) c; Y2 j0 h  n
' k! Y: f# c1 T我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
; H4 M& N6 s* o5 i  B; V& N( ^$ C' \0 v
我的专业是水工,但我也是个 handy man。& _0 V9 H  C/ `% K8 ^! ]

* ^3 [+ p' l2 {2 E0 [/ a谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
7 F; c/ e" E! D, I, r. P1 M0 `2 r
/ @! z( `: |) I4 L7 f4 C我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
8 S6 u1 L5 t# o- o7 z. R" nchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

# s2 O! d, Z/ M+ f1 l" _' U! z( Z% H6 j: U$ m
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。" T' S, R* S8 s  f9 G2 r

) Q" \  ~% v& F9 J1 M1 M这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
# u2 m8 g' `/ S( h5 [( J' X+ f- s6 M1 Y% j5 E2 `  u3 i. b
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 ; S, Z8 e3 X2 ?1 z3 z
1 ^$ ^. M4 M& S, ?" }

. k4 a1 M9 U$ U5 `谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
4 y* W9 w  p! ]: C+ y$ X$ ~1 M- {! Y& t/ {* u

3 V& [1 F7 r; g3 X6 G谢谢移民电工。
! t& [6 K# {! ?+ Q* V
+ w) {6 u7 B, }$ ~, P# e这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗