0 F! A( G8 @  [最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。
3 Y$ I* F1 T# j0 E5 s$ C) m0 d, O    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 440

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 5 ]0 w; q- R. P" Y- F
2 o( q( X+ H- h# }
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。: m2 l1 o/ q! c9 G5 P
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
6 }( C1 G3 r/ }* a2 D7 q0 |图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
! d; r9 i! `/ U! s其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?; N* f8 l1 v3 f. T& X
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

8 T- t5 C& ~& B, O% f- Q5 U借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
+ i+ E) T/ b4 G* x; \4 n这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。+ S7 U  k  D) H& @, t
图纸如此,原因只有设计者知道了。* y- v* G& \# Q4 A3 v' }! X* H
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
% O9 g4 [- J2 N7 A2 N% N1 @# o3 l
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;$ ]4 {9 P$ ]6 `0 W4 Y$ ?
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
4 U0 `! n2 a2 x( A% ^9 R四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

  P6 h4 J0 q6 u2 Q+ n专业的东西不要信口开河。
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。) l; q" ~' q/ c; a5 ?
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。$ j6 F& M5 J5 ^# s
图纸如此,原因只有设计者知道了。, c- m2 R$ q% Y! f( ]# \4 y
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

: c! w; l! H% {, n/ A3 C你到底是在说什么??
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题) s) C! Z! y: G* P1 R( H  r! f, b& ]
那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
  A2 b. |2 _3 G( U+ g* `我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 5 v1 M2 v: R. w, M" r

, _- |* l# K8 Y; X1 t7 ?2 [! ^& C( M 10# changlu ' m# p" a7 {3 v, q" K0 R, O

; ]3 o' ^" [, ~" b" V1 L/ Q' R9 a' `1 N5 w! w
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。
. o7 c2 H6 l; B7 g8 o+ {我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。; ^' i( y; ^( v, S( ?: z, M

7 Y; o( L) U+ x! p4 w请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
1 V( z/ q7 v+ Z2 ?0 Q$ O
; T3 v3 b) W) m9 {别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
$ P. f/ w+ @# S6 S+ t3 ~changlu 发表于 2010-5-21 11:12

. U5 u* o5 v0 S
9 W( o0 U% L2 Z设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
% V3 n  @. I. B, V我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
5 B# Q, M  v! t7 X/ g  z/ @' H" s7 F$ Q; M/ p1 B3 m; ^7 }5 u; E
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
: E9 e1 X- b! \% \5 W9 g求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑
7 {# v/ z) g" n6 ~
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
- ^' a! Q5 [$ O求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。+ M# j) O; ^  D9 |8 Q
changlu 发表于 2010-5-21 21:27

: i% N  J. t4 ~! Q$ i0 M. A# }  K# O$ T7 n  r
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?1 m; @/ m+ R+ z% R
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?
/ `9 s( r6 ~1 M7 z6 ]+ x/ j+ m% K! O, p
三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。
( r$ V. a5 z9 l. ]! {当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
5 C4 P) G# R- b+ j- Y- @7 @changlu 发表于 2010-5-22 07:07
3 `$ ]& ?& F  |: R
抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。# j. ~; k1 s1 B: A