这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?/ \4 u" q6 X; m, B qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 # c' D# r; c9 @: I! k6 Y这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 % Y4 o, z& i) y1 M$ I" U6 ~% D图纸如此,原因只有设计者知道了。5 |7 Z6 w2 v$ ?, M. b* M: n$ m 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;1 d+ J D9 T0 S3 r c 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。+ v; i% |- R) M: G+ C3 W3 C 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。6 O8 ?0 M, y$ k# _' Q5 Z 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。4 P& Y9 Z+ ~' I7 X6 c 图纸如此,原因只有设计者知道了。3 q4 u6 f6 b( _5 p9 [$ {' |. c5 n 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...2 g4 k. q6 p2 K5 N. \# _9 B+ @ changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。2 w/ @) v! ~' g( c3 H# e 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。0 p/ W- n" M' R% A changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。( N# \# z& B' I- @ changlu 发表于 2010-5-22 07:07