这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?( }3 d% e6 v/ ?! m/ x9 y qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 $ l7 W9 B9 u, ^1 ~这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 5 L1 R& U4 ?+ V8 b% R1 r/ j+ w图纸如此,原因只有设计者知道了。! J% @# s, Q- ~' p$ _) I- J 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;- Y0 o1 U7 h5 k: |: o 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。% e$ m. W9 C2 e) y8 N% g, B V/ X 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。4 U. i, V/ \: n 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。. t K& x, D; y 图纸如此,原因只有设计者知道了。: A5 }" H$ j( I3 p5 P 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... 6 c3 n% g4 p& s4 v3 ^changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 , C3 E& o3 ?& G: X* R0 B4 s/ z求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。( o0 [& ]9 i/ c7 J. q changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 . @$ d' n6 t$ s% P9 schanglu 发表于 2010-5-22 07:07