 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
; i! L( [( c7 l, G& u
6 E1 v- q7 b5 r# G @- ~6 f一下只为低于1%的真“假电工们”参考:' p5 J2 l$ [ m# M0 n8 r; B2 E0 B) n
h1,h2,h3 高电压侧三相;
( W u! u3 |/ T, _' A1 jx1,x2,x3地电压侧三相;
9 S8 u4 J4 x, l9 gx0:零线;
3 l) v2 F4 _* p/ hx0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。
7 F! t) R2 t" c2 H+ H$ m, d0 u2 W注意:' O7 n$ C3 ?2 V1 X) Z
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.
) \) _: f; m4 t! o% @* \: d2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|