  5.1前期工作
# o, Y: V0 g3 c7 K
4 W* r$ `3 x( P+ [3 Q  5.1.1基面处理
( x! p5 p1 p9 s% `0 H1 v
3 m* ~1 ?' j4 w  U+ j5 i  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
  `  F; }( i+ w
2 N8 B( m4 S- E2 U4 X  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 3 n* a( t6 B# U1 n5 m2 d7 q
. I' {- x9 j: F" m' \5 ?
  5.1.2钢筋防腐
, u+ A: w5 [9 T; f, w, w
. t; L2 Q; Q; J* t1 I# q# f) y  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 ( M5 }' ^1 E* R3 N. F# d
& ~8 v7 H- {- a% l
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 1 }  M; h9 H% `% p  D

" h# _1 M/ A1 a# l' H6 p& j" e  5.2配 料
. F; R3 x7 b- ^" e& m* K6 y* [  t: _9 ?& `
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐. x# L& V4 C$ x: w+ w

6 i+ V7 i1 K9 }, C) _  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 7 @- x: D: d' f3 w" o

, u) @) v3 H9 t7 ?5 M- r  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
5 Y3 h, s% h% x4 h7 F, a0 T) ~1 A8 m; ]0 ]
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
4 S& F5 [" D5 z- g+ ~4 F" N
/ l% s7 b; ]* z0 k3 w  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 9 k' b! O" M7 e

) {( y- h2 w. B2 E- o: P4 `! `9 u  5.3 基面找平:
8 `$ y4 `$ G9 ]6 i2 P8 N( `2 Y8 Y- t3 z
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
- P, e1 B& S8 E5 M
% [- y5 o; W3 b  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 5 l1 s. p) c# ?
$ w+ h9 a6 |0 ], A& H, ~% e0 U8 h
  5.4 塔体外壁防腐过度层 ' t" W9 r4 A' `5 l) t

& ]& b" W3 L. n. `# X  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 ( X2 N9 C  n6 [) L# K  H
9 H0 j" f# K! N9 k& m
  5.5 封闭底漆施工 ( j  P* d8 `3 V& b* E

, r+ P+ c$ I- Y$ v! o; p9 R% o" g  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 : o6 P! R( g: [9 F, t
* a2 k- n! @. g- y% N7 k
  5.6防腐涂层施工 2 C& C) w1 L) o* I) Y6 e" h1 ~. Z
& O+ r7 B7 c, `8 w% w* Z% n
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 1 [. k4 E, }# Z( _. ~7 q

1 D/ Q6 u5 V  i' Z+ W  a/ S/ R: \  5.7质量检查
5 A+ ]8 Y9 n" e  s6 {
) B# M7 a+ P5 \" j' L- k3 V; t  该工程可执行如下规范和标准:   c) {2 x; _3 b5 L; {8 @$ D0 S8 R/ j1 p
8 B: |) h0 s, r0 M
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 ; V$ F% \' [7 I  L

  T  E& O' {7 k# N! }+ G' a& Q  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 & g9 k9 ^2 f8 R% k! b' L

8 V$ d) d$ V8 f- n. z0 E' \( @. H  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
1 Z' s4 @8 S& p" `" B* e
$ p' X6 {4 N* T, x  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 / q7 I* V- X7 ]7 j3 r  y% j9 R
, E9 ?1 o5 r1 d2 H/ K! T- r