老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  5.1前期工作 ' f2 f  ~" V( q2 W7 g
$ @  k/ O  [. s& \6 E% D
  5.1.1基面处理
+ @! V4 t' J* s7 H4 c. P% ~2 M  V- B  u; J/ @% u4 O
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
. w: ~7 n/ f6 \
/ K# O* h) T, U, S8 S- u  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 7 {+ ]6 D% v2 x- H. H4 B: }3 V
. f: r' h5 n& A( T+ h% Z+ r& z
  5.1.2钢筋防腐 9 V9 n. ^( {$ @% @& G- W- z
, G2 n" J  N& S: N  r2 ?! d
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
" P6 m5 E2 m$ ~( u3 |3 T9 c, r0 }: a/ O; i, L3 x% e# v3 @
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
, `/ M- @! u) k) e# Q
' H$ W" q! _4 y( T  5.2配 料 , K' [$ [# Y4 @& w
/ f# {; P+ R7 Z2 K8 N3 i: f8 V2 E
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐* B5 n& Q% n: q1 n4 ]
/ ~) L& |5 w9 f
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
. r2 \9 l) l1 S) K6 e9 p- i' M+ Q9 E0 T% w4 i3 c* O4 ]
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
, ^: H6 A) U' o3 e$ D0 G6 Y3 ~7 J
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
" G! t) A/ z1 r' K
7 C" i- x& h# j* ^' I  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 6 x$ S) r# C+ l3 ^, m5 ?! r) h
- i; x& ^) }' j- z# f: i
  5.3 基面找平:
- [( d- D1 v/ ?
1 F. x  B3 c4 o" J# d' q  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
* i- Y3 d/ P9 [: e0 m$ _, D# S9 Q4 \2 J3 F
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 " ^- o" {: Z! ^2 _8 n6 q# ?! p
$ {$ c7 U/ f9 I# u4 D- _$ X& @
  5.4 塔体外壁防腐过度层 - k6 N- W9 Y7 v: V$ o$ C4 a1 \

% {% F2 m  d/ @! @) d  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
7 R5 @7 v- w- ^; t4 x7 ^% g8 Q1 @% B6 o( j( X8 L
  5.5 封闭底漆施工 7 u+ H' u( R% Y* ^4 Z
6 ]% k0 b4 ]( D: ^: C
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 2 X* M7 v1 b2 Q3 X3 ~
6 `: l* a5 ~$ r) z4 F$ ?3 B) A
  5.6防腐涂层施工
8 h3 K) l. l+ Z  }6 G) @
% q0 D! |. f! N/ O$ T! {0 e  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
& S$ Y8 i3 F# L# t7 e' M; U
/ l) L1 g# `' C& \& W6 N' B8 a  5.7质量检查
- q% @1 Z  |3 S# A( L4 \$ j
. E" u% e5 [1 B& p: C: Q% |! F  该工程可执行如下规范和标准:
- C9 C) x1 d. p- l' f. F3 T3 M/ r+ E) a) u7 M8 a. I: q! A
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
0 B6 |% @3 r4 Q: L
+ Y$ e! ?% V* [1 X; @" j3 H  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 . Y$ `6 s( Z4 S
! \2 `' X+ `4 W* r( W. i
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
. o& R  [+ p( g: F* e" H
5 \' h1 G2 v7 a' x# L6 b- v0 A2 K7 n  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。