5.1前期工作
- G1 p9 {# I2 A6 J$ _/ `0 V( ]$ {% Q& F& L& l' }& g) c, A4 U( U/ d
5.1.1基面处理
4 ]% k6 Q4 h2 `- H/ T& s4 X& C8 d5 v J$ D& |0 w! g
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
9 G! R1 u5 [( R4 O ^9 F$ ]/ F0 ^ L. b
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 2 x( q/ I+ M- e0 w7 _- s' @
/ X, S6 S& H4 x2 ? 5.1.2钢筋防腐
1 W4 e& b( {( f4 q) n3 O% N. k. W$ j
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 % f0 q+ k: G \8 q0 f
% L$ V1 A7 S1 S7 G
注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
! n0 K' e- v* N) D5 `- [8 L$ m! \
5.2配 料 " N* F; A2 ^! A& z6 G) G
; u! b) M1 U0 U4 O: a. s 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 . q) d" Z& i: e# j& E9 s/ R' b# n
# P: }+ s6 u+ c2 Q# I
5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 4 _: @; q( z: T n0 D$ l
0 K, p- E- U4 ~
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
1 d& @$ I5 E' C- J: j# L* _* r n$ S1 u% ]) h; R
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 ! q2 \9 f. O) `
& x% u |* s- L7 J+ R
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 , U& @1 T2 N( L7 C- W
2 Q3 A# a5 ?7 P5 ` k5 Y4 M" f6 D
5.3 基面找平:
' c% o' X% Q4 [9 b S/ q8 g- F" K1 @+ d3 y0 D
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
: q; |1 f: ^3 a. Z; G" o9 F5 h5 | O& Y
对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 ( {8 u: E. ~, z& P. c
% j% T- w. G! H6 e3 ~0 E" A+ I1 b. I6 \# y 5.4 塔体外壁防腐过度层 3 d; U* f* x [9 H- Y- j, w/ t
* B) Q# d' H% A* f( _% U 在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 * D! h& l$ d5 z( H( k2 s
9 c- d# Z8 ?6 P 5.5 封闭底漆施工 1 L3 M q6 q4 T1 E3 s3 {
0 O% \5 f2 t& O3 I6 a! P0 E z LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 0 I* j/ P# m; F0 f3 T' Y
& N+ A* q* V' w' N+ q8 H& b9 N
5.6防腐涂层施工
( v$ z, n- S; e, B& q
! |2 Z! j; x1 u: A) F L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
+ i* [6 R3 ]( G/ ]2 ^" b' L* c! ` L
5.7质量检查 , l7 @- F, i; t& ]
9 |* j5 D" Q) O5 N
该工程可执行如下规范和标准: + u/ d" ]& K. q9 j
' v' D \. w ^0 r" D: `5 L2 V# i SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 ! e' n0 B1 S" ^2 _% l, A5 ^
+ l4 a+ {+ y, s* H' R) w( @6 O. R+ x( n
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
6 }* \. {+ c6 p. X* y5 |0 G" ~6 R5 q' J9 y, E P
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 # M5 R+ K0 ^, @8 N9 r/ o Z. y# L
; a ~& v& S# r+ t7 a) o
每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。