# W, i  i# {! U6 qWhen open a motor connection  box,
6 ~3 H9 `, W- V- F& e6 b! qBeside  three phase wires for the power,: K, e% N( |6 U$ o
We have another two wires marked as P1 and P2( T8 D/ e& @% D0 }( E; F
What is that for(P1, P2)?
8 f9 i8 W7 v" K$ OMost of the time, they are not used.
2 T7 {' n9 b) h8 n* U4 X8 s; O" {5 u% s  r$ K
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 9 M1 i% m  y2 i& ~
; T3 D9 B* R6 @6 ?/ a
3 j; ^8 b$ O0 h0 c8 K! u- u
Just for temperature monitoring!
: e% M0 v+ O" a8 `+ R9 D+ Z- p1 s: d) p7 p' j
" [4 @4 _: U) v

4 u$ \8 X" Y; s( z0 @& I% B0 J7 f1 v5 B) B5 k5 ^( Q6 d( E
4 j7 B) K  W' i4 D4 G0 `
: v+ y8 P! U5 o  Z( x! w- O# X

; J8 H9 e4 R+ R7 M$ d
8 C. j. S1 X: _* H: l5 t% L' c. c1 j! r+ A

' d7 S: l) J% q# _2 h+ B' l) V( g3 [! T1 a+ }: S

& c5 x, H, v) B6 |0 F: G9 K
( {- f. D9 ]- L+ k; S
/ u4 h- }0 p* Y8 ]( r2 k: O8 L
, h6 L; u! h! i4 r+ ~* s7 ?! m8 I' C# r; c7 U

5 z& {" T# i3 J* w. _- A*****************' P7 ]% z8 v9 g. s/ G: Z
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
: z- z( m# H3 L  @* |% Q4 x" `/ [' ]1 s8 G) z' ^
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
- d- u0 o  `' b" R2 Y& g
: [  f( x7 D0 l: Y2 [Try the following website for details:
& e' n  l  S2 K5 Q& {* Phttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.% E# b3 }. [8 S2 X! o
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

- G. D, ^% F% K
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.2 e% D2 G3 i4 ], O
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:: x' ]  A7 p9 L8 [# ~" I1 j

; e6 f0 y* K" s0 Khttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1& {$ N1 K7 O+ B! {6 ?+ `
9 }  A$ A, n6 k7 E$ H

( S/ x9 @; l: u- Y; s. \5 w; E6 s; [% b/ e* m
$ s& o- b6 t7 d7 B* ^

  w5 Z9 I! g- G3 _) ^0 R: d  D# l# h" a$ d: Y4 N) ?

* t" ^9 g& Q. C; Q2 F+ Q
% v2 T3 J& A. j" B0 B5 L1 B
, h1 _. D- {6 F3 b
+ |; ^  L/ D  O9 Z: q+ M, z9 f# R' W2 b; {' v0 |8 K3 ]/ f+ ?# m- E$ f
. ]! d* g5 T& V5 ~7 K! e/ s: W
4 H, U! i' M7 I. Y! U1 B6 S
9 p1 L' v$ j* j$ _/ C

1 M7 {- m' ]: K
& B2 c9 N" i0 c9 U* P7 r5 F*****************
, m, h: W) P7 s% HWelcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!