[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
' w- z) r6 c' h: c5 C
' l1 P+ |2 V, L: l! j+ B  UWhen open a motor connection  box, % d! i  S# c$ w5 p
Beside  three phase wires for the power,6 X) Y9 ]% z/ W3 ?2 Y( U
We have another two wires marked as P1 and P2
' n! I$ ^' a' |What is that for(P1, P2)?" i7 K, x0 v0 j) ^* ^
Most of the time, they are not used.
$ l2 ]! }: g1 x. i( E5 ~& M) L" }. V5 m- T! D: O4 g9 J' Q4 O
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 7 }, H; N- D! d1 g' d
5 ]0 @( G9 v7 E* w4 y% J5 j$ w

2 s- W  f) P/ R+ I; c! ~Just for temperature monitoring!& e% [- g: n/ j3 @# v$ `1 u/ B3 b

' z& _$ G/ Q. g1 M8 \
8 d4 h0 `" O% v& _( m9 r# V
# @& I* a0 W/ ^- F. j
, u$ I6 P( T# h9 E( d  p# y2 J* u$ G1 h
( v# x2 |- A: k, g
3 R7 v4 }5 _. D6 u& r4 E! [: c* u

! A+ q# [6 g: m" W& [" @  u' P* k; A6 {# A
; ?- S5 K* w5 j) f+ b( `; B

5 k' `9 w( b9 Z) l9 e: @! Y5 \1 |, W0 T9 y/ T# P1 C
3 N* S8 G% r$ i/ W2 L  p# Z

! g5 g# n; L) d3 a9 t( d8 O# A' ]% d% B

! F% \  x9 n- A1 \
/ B2 e, R2 d1 \/ P6 b3 j  T* ^*****************2 W7 K- z) n% h4 }
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!$ `5 X7 T( x- e# d( r

$ [3 @' F9 E# K( `" o8 cI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.7 V7 ?' c1 k* Q) }$ |

' D6 _2 K: p) h2 U) y: b5 J$ {Try the following website for details:8 l: C. U* a# @% c: o: \9 k
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
( l1 P% V2 Z" [; }. C) y" Z四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
1 e/ X. |3 k# ^
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
& j  W4 ?5 I! m& s3 T* V碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
7 `0 e5 M- Y% I" E
$ J# f- _, e, L  h+ _( P2 o2 ohttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
% n; l. p5 B" z  r3 L3 }# b4 N  h  U) d+ G, p

$ t5 O3 M5 C8 E8 l6 C" p8 a7 V
- s0 a( g: ]! [: O4 z% u
# Z+ e& H) [* ~- h
' P- T" n4 H1 K, h, |" |4 i7 ^
! b& ^# t2 B8 D: R9 q- l
% h0 S$ c! E% N+ @
2 t% g. t7 ^% `( S" @0 P0 B# {% R/ K, C3 C: n) s
' r8 f' e3 O/ p5 f4 e5 y5 v

: f: Y" s/ T: `0 R! t. `1 N8 d. d# m9 D; i# }0 `6 a/ A4 G

. b( Q1 I" x6 z- k$ ?3 h
& n  d' y+ o0 ?: P
7 v& m8 V: V! R7 M% \) H3 {/ g2 H& P
*****************( ?, V! k2 z9 |4 ]4 H, \
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-19 18:18 , Processed in 0.119988 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表