看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:! a/ \- P* v, ^
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:4 U/ F; c3 F( u) d! N8 x8 T% S; x
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。% Q! ^- M4 ^$ |3 I
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
/ o( t! D h8 B( [# b. V4 IC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
% t/ T. @) z0 o' {/ a& hD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。! n8 E# F; i9 O: W5 b
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
C5 n2 |. }+ g! Z0 p4 A) K' IF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
- t7 S) C0 s4 z% kG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。 \1 X( A3 ?& j& `3 P x$ _1 x
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。) T$ w# j0 _) D( k8 ~0 F2 n
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
9 \) w. S, r4 S* H2 f# nJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
; \% x! h9 p+ D9 s. n# ]( d吐血如注,说不下去。# O5 j7 v1 S& r, ?$ P4 n+ H
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:2 R+ `# f( W2 E
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。4 H; y$ L0 [1 y. @; J5 S
2)中又说每出电口按不小于1A计。( E, x z8 A$ U i1 J) M
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
9 o! U3 Z- M4 Z/ e那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
* o( r4 p% ]4 H2 S$ u/ p8 w) w/ u7 Ehomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|