看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
7 D6 q0 F# b( J6 H& _* X据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:' O/ _0 M7 a7 F
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
, z: ~& D- t( s$ PB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
& n) _: S8 t! q8 AC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
9 f" Q& t3 ~3 T3 BD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。8 ? j. K( A' E- ^- F
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。3 p: K: R9 b5 @/ T# I% w$ Q( z
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。, @4 h% X2 o8 L1 P- E* X6 L" ?
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
4 y) C( j4 e# l2 W0 R$ WH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
8 _9 N$ Z- K; v5 @) z8 |I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
) y6 O( `* {' @. i& \0 ~! bJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。% }6 b* f7 b( H4 A8 F, k
吐血如注,说不下去。( T4 D/ k8 [3 x8 N) [
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
; r% e4 d3 X8 Z) u- M5 [1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。6 i2 O$ t+ G J
2)中又说每出电口按不小于1A计。
% z8 L3 W/ V. @ Y, b# M2 x1 G# W3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。2 h1 _+ ]3 D, S* h
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。7 \ v0 R3 C, c" T/ V3 L. ~
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|