看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:# c! Q1 d4 U% X
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
3 V5 S7 n2 P4 A8 G- rA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
) c/ {/ d: Q! Y: u. K! e" C4 t3 hB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。8 N6 V1 n! Z3 u+ q; Q; b" B8 g
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
; K- K0 k: h7 a! ^D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
- H& Q0 @( B) z& ^5 M4 {: ~E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。! q7 S4 h0 M) {
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。+ A+ s E5 |% M8 r8 C0 T
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。0 _$ O) i2 f$ O1 a$ V3 p
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
5 x& h+ E' X# D( d7 |2 m: ^6 I; KI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。8 L' Q- \2 U" `
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
+ P0 @% g p6 T- Q# L吐血如注,说不下去。
; N0 A4 v) T+ [' k. K3 Q* [约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
4 G: V, b# [. F1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。# `7 a5 Q: L: {) b4 b$ A" }+ f$ `- A, v9 L
2)中又说每出电口按不小于1A计。' X9 u+ ^0 f9 k/ Z- j( h
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。8 k1 p! M5 P" K1 C
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。