我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。
& N! D, G, Z5 k6 _; }. _# ~" ?电气常识:
2 g1 H! ^% t7 K$ i) {, ?* d低压供电规定电压:单相220V,三相380V# b1 O& ]2 E, U2 ]! ?
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间4 w( f+ B6 W( U# t3 H5 P
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m- R1 N- n$ l: ]3 Z$ C! [; Y1 B
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
1 g# W6 W$ q7 d5 @% F7 w直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
# U) o$ {5 {8 p( L% p" ^+ C4 G高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
4 g: N9 {) l3 U保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
/ Y) I" Q- a4 {0 W l5 q0 S2 Y停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反4 K+ b/ J5 H2 k/ d7 R
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧0 O7 ^* ]0 j$ x' [" H @
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
& V7 N+ t& b9 T3 {中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
3 r* `# t' P" i( f, f- _4 G& h/ G1 z并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
$ U$ n- H0 E) W1 h, [杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆4 o3 Q% @) q' B! ]& Z9 o
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击7 R' O# u, b4 d( p
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式& O8 Z' Z# O6 V% y$ t' L& e1 H
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
9 ^' Q% h: `! X8 H常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
/ Y6 d C4 |$ p安全电压:36V8 D- p# Z# _( F( [
压气站接点电阻:小于10欧姆) ^* i* D* s* C! F7 O4 ]. S1 V
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|