我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。
5 {2 L) _+ x. ]. j% w7 m' t+ L7 b电气常识:8 U& j* Z t+ a5 q
低压供电规定电压:单相220V,三相380V! v. ^7 d4 g# i; U7 n; g8 ~% d
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
9 Z, z( v t L, e% {' B照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m, v1 {9 n4 s% J9 x/ p$ R( N
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
/ }# T e& s$ ~4 Q3 y$ C直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
& a' A1 Z( e3 S高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
, [* y, h0 @7 q8 i保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施) o/ z( w( c5 U% t" Q* x- t0 f
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
- O' D2 x8 I. P# x) p$ }6 \ f插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
, K. X; O- J6 S$ I交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
* D9 ?) t6 B) x; y7 }8 m7 A: }中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护- B6 L% L" V8 y8 z" E: u
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
7 U" h! q+ h' i S杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
4 D2 ~2 }3 |5 ]触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
! o2 B4 p1 j1 ~* D) Q绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
5 n3 f k/ e2 H0 F: g常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
" ~: c" a6 O3 C+ D9 O s" j常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV& J. r9 \. ?5 t: e' ~* ~. _" k
安全电压:36V0 L- Z/ o$ e/ t" \* q
压气站接点电阻:小于10欧姆
5 K* M' \: P' s9 X& W- \保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|