 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
4 Z. l" ^4 {9 v+ v3 }
* {6 U. [; I6 [+ h" L& x0 w, {第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
4 h% V' P& l) y; i9 {4 N0 f- f/ T0 Q9 G
, u& x3 ~2 S4 z( V5 \# p答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
?( ~5 I9 \7 ~% y; }9 L* o! E0 N, B6 e7 [ ^, ^. I s
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
: S9 Y* _& \* U3 _
* f" e, k: \! N5 u8 {4 Z2 S& j. }8 ^5 {9 z8 p6 L
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好4 b* V" O5 b# N- Q* @6 O
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。/ Q3 h8 C6 X9 E! w
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
$ C+ W* ]( v) F% |1 x+ M" Q. C/ w
" T d: f- u* Z4 l/ v+ p$ Y- W要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
: [9 Y3 e2 V* g$ w容易搞错。& G/ q; p, N, l$ I- c, ?
& i( c0 w7 Y% ?5 ?
这个问题很难答的全面。我补充几点:! s6 E, _+ Y! U: G. `( Y x
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。8 r% Z$ y' k, \: l/ {1 E
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。1 r/ Q6 R- b" g+ f5 C; w( F
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
+ L* t# G/ K0 j5 s7 N \; s; P要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
: [, {& M6 e3 d2 p0 o. j* w( d( `2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,1 R) K, g$ K5 j; i/ q
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
3 O' N7 P# u) h; p# y4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable* g9 k) ~; `, k& F5 N% C# D! H
5、会用radio
d* N, {' h' y: C1 h6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
7 Y, }5 Y- o: g7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
+ y8 {1 G @& x0 q9 L! |6 {; [干过几次多注意就都知道了。 |
|