 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
( r$ K) ^7 ~$ ~5 g/ F8 q! @* e6 _9 T( K% y8 W$ y9 S. v
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
) z! k: x/ a$ Y" u, j' H& ?% q/ z
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.- P6 b4 V* N( S' u
# R) a1 l- A x Y2 O/ ]( Q你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
2 R" u0 G9 O. f' ~1 `+ c; q; r: M* i" r5 F
1 H, W" t+ Y- i) c
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好- u# Z% h( u6 k4 a. [3 J
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。1 Y |$ X; N0 o1 x) H5 `' B
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
+ Z8 c7 Z4 i) s0 J2 b0 k! v6 j; i% }0 Z$ L) P
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。2 B( p2 E0 \6 D8 }4 G$ X4 f
容易搞错。
1 \& l# C Q- b5 H
% D, D$ \# m* H$ I' N! v/ m* {这个问题很难答的全面。我补充几点:) f. p" G/ _7 {& R
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。. E0 |9 J {, E' P; \% T& G" g# J' r# y: ~
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。3 P" b: L D- }
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根8 X+ m6 u- N- b8 Q
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。/ }/ }/ w' |/ J7 g6 Q
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
8 b, R1 e9 f/ L" X' y3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
% x- o. l, G0 p7 x- C# o. l/ U4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable: O) s/ ]# t+ q
5、会用radio! d4 L, a' D3 S5 X, I j7 v! w
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
% K6 i& E: e: v7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
) e3 {/ [2 r' z, G* P3 x6 \干过几次多注意就都知道了。 |
|