现将有关内容汇总:欢迎追加" p2 C% J/ z0 [ K' n8 k; ^
/ I& J$ e3 o* [) J* Q! l+ M第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么) I; x. _. Y" K: R
7 F! D" u, [4 B ?& Z) J& i答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.+ n8 B6 g' V7 j9 T9 `
- m3 R$ b) U* R9 b. A& @) n# {4 o8 k你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
: j1 x! I1 @" v! S. |$ k8 ^" R+ Z7 Q
& ]+ A. P: U5 t
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
* h/ _* U4 O: | 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。9 d; b4 Q) B( I) H$ e1 b1 t z2 z
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。' i/ u' M; ]! e3 p. @/ R6 _, C9 S/ B/ N
5 B) p- l1 }; Q; _9 h# |
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。1 K4 P* U M* Q- P+ R4 p$ J6 H
容易搞错。' K( j, T5 ]+ M2 Q6 d
1 J6 `/ c$ P2 f这个问题很难答的全面。我补充几点: S/ W4 [4 e) b5 S: _
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
! l/ o$ u! c2 E- p% l' hreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
2 K: R% F1 {& k5 b+ {$ _. I有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根 y& `4 a& u r3 D% @! Y9 W
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
& i0 w7 Y4 @5 `) r2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,& _& M4 f) [: Y/ A1 r. W3 G
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable3 `. c R3 V5 B/ x/ q f
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable. ]5 X+ ~" i% b% m8 t4 B. x/ k7 p
5、会用radio# u) s3 _1 m9 e
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后- i7 P7 s& F$ s v" R0 Y
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
7 B- W& q5 X5 P3 a/ ^干过几次多注意就都知道了。 |
|