现将有关内容汇总:欢迎追加
9 L; I# R4 e m% O( B0 V; N
% [. @% ~, c y$ b1 {6 ~第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
/ \' K% }3 w3 r% g# {% b& ?% Q' E6 [: ^7 M2 E& t$ U6 b0 h: h3 `
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.6 o+ t% U5 i: i' e: A: |: A8 F
' U; r, h. Y- H! b( T你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来' W1 S/ X% J, I( o( v
2 {* w C7 u: c0 R Y
$ V$ p: k+ \) d7 q5 m; x. R1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
0 _3 {& q+ a& ?3 c8 _( M 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。4 h- G. ^$ j' a4 z. |! P
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。3 P. O% j; g. M8 T6 H
/ N: }- ?5 a- H: `! ]% O
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
5 Z6 G1 c4 ^8 i; Y J容易搞错。! z B% w; _/ w8 w! r2 ?# d& c
- w9 s1 I' ^ i' E& E: d+ Q+ ?
这个问题很难答的全面。我补充几点:
+ X* Q0 B2 ~" d* g9 L5 ]0 Q1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
: [ N0 P0 T( o \3 ^, E! |) m& Jreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。- R" d+ Q, {6 y- n" f3 P% O
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
1 k; D. l, Q" |# z( o* l2 i要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
, k# C d! g6 C3 w, f. w2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
3 X* F+ R; I( `" a+ m* V3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable; Y! j& X; n U2 }) ? t
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
: R) q* G0 {: Y! s0 L% K5、会用radio
# n. n, v0 X" ]) M( f. V4 j0 [& u6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后: ~# x$ Z' E1 e' t; p
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。5 X7 y( ]" h. r
干过几次多注意就都知道了。 |
|