 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
3 ?1 z$ V8 R/ l$ E0 M% y
% r r! C" D! Y4 d4 @第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
2 }2 S0 I! n9 i6 _2 V% A$ I
C5 G. b( M- e4 @答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
, T0 c, N1 h2 k1 _3 K) Z' z
* l w2 b$ _5 n6 z. _- D/ i你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
- T; q8 g, a R' U% ~2 R# c% T) ^) i( E5 s- {# ~ t
- Z' b( z3 k+ o
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好* b2 S0 `; M4 A" k
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。$ w M: M7 @1 ^- B
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。9 A* j# E( W; Z# v
) [- P7 ]: V0 x- j- |6 s) v要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。. Q, N; R& L* L; p7 h. l
容易搞错。. R( d' R$ a/ K6 O
6 z& p: a- }" v. S, M: H
这个问题很难答的全面。我补充几点:
9 J$ C s2 K" ]4 S3 g1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。3 v; \3 \% b9 D$ a" y
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。$ [0 c% g7 I1 Z3 s% K
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根7 s+ a6 Q+ K9 N5 W; r
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。- T$ M# O8 l1 H0 M( _2 w; a! m" Z
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
7 s3 k5 N- t* m/ u5 p( N3 u4 y3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable- Q5 V2 S. T' O* z: i& o
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
: F! v! H5 M; Q# n5、会用radio
8 F/ Z& |/ T w: l$ }6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
5 t9 Y9 \9 I) u# I+ U7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
5 D7 V; t% ]- _; ]8 m. W# u# R' c干过几次多注意就都知道了。 |
|