埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 4723|回复: 11

电工面试问题之三

[复制链接]
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-11 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:为什么MOTOR电路中STOP用常闭按钮?
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-11 21:02 | 显示全部楼层
这个问题拒绝回答,太欺负人.
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-11 21:08 | 显示全部楼层

回复 沙发 的帖子

haha,没见过用常开,用常开电机能启动? 当然如果客户要求,可以做.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-11 21:16 | 显示全部楼层
原帖由 NorthernWolfy 于 2009-1-11 20:57 发表
4 a8 v. _- `7 {1 ]" n9 ^问题:为什么MOTOR电路中STOP用常闭按钮?

* A2 J5 ?. W* ]# P: `; z8 b为了安全
鲜花(22) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-11 21:17 | 显示全部楼层
原帖由 爱城电工 于 2009-1-11 21:16 发表   g  Y8 y3 J& ^6 I( }; h# X6 N

# a, Q# u  g. o5 I% G/ m; ^' L为了安全

3 N; a$ ?6 S+ x+ b! a你说的对.具体是根据哪个原则?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-11 22:01 | 显示全部楼层
原帖由 shenyang-china 于 2009-1-11 21:08 发表
" }) v6 V2 G' fhaha,没见过用常开,用常开电机能启动? 当然如果客户要求,可以做.

: ~+ R6 ^. s/ Q0 X如果用PLC控制,当然可以用常开,不过人们不这样用,都是用常闭,是根据哪条规则哪?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-11 22:11 | 显示全部楼层

回复 6楼 的帖子

在进行一个系统设计时,都必须考虑一些重要器件或线路本身出现问题如开路,失灵等情况下系统的安全问题。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-12 18:46 | 显示全部楼层
叫做under voltage protection!
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-13 18:31 | 显示全部楼层
原帖由 NorthernWolfy 于 2009-1-11 20:57 发表
2 K8 T  J( ?6 b问题:为什么MOTOR电路中STOP用常闭按钮?

8 }) z( B: Z, o* i8 U' B+ o9 Z7 @7 X# M3 {4 n* q7 u
Most time yes, but not all the time!
5 k3 N  p6 d; `0 y9 e3 V3 P
5 t8 R6 T! i$ S3 t5 J3 o4 dNot really, depand on which control sytem the motor is using and where the motor is using.... * l9 K. _- o+ d- v" A/ `
$ B/ @8 o1 T  U/ B
If the motor is controlled by the DCS starter or PLC's, sometimes it uses normal open contact....
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-14 03:01 | 显示全部楼层
实际上,常闭的动作比常开的要可靠的多,在设计中,如果安全很重要,是不接PLC的,限位开关就是一个很好的例子.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-19 11:54 | 显示全部楼层
停止按钮常串在开启回路中,若不是常闭,就无法开启了。而当停止时,只需一按,线圈失电,马上就停止了,此时停止按钮仍未常闭,随时可以再开启。