老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。2 j% r: M& m$ U+ T6 k  l+ |* m
       5 O8 z4 ]; f: Z  d
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好6 k/ X. O! Z* u. N& L3 U
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。: M8 M5 G4 x5 u( W& d) `/ Q
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。' U6 k% L" K; G, Y, X9 j/ W
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:# P% a- Z$ z6 E4 j
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。' L0 `# ^" R4 _4 R+ d& \
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
" Y# _+ X% b& v有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根; |4 E% h( a* l: r1 g6 Y
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
  p# D2 I0 J5 z+ r4 `+ Q1 z2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,+ i: e! T4 E$ U8 \/ r& h: I, i
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable) c  b2 s4 {6 _0 V
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
  g8 L( n- n: K7 l# s# m1 E5、会用radio
) `3 k: J  H9 s1 F) K6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
% s  W0 X9 s/ ^" d- {7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。' Q& v/ m7 J9 h/ W, b5 O0 X3 d
干过几次多注意就都知道了。( q6 E/ K4 U" r+ B$ C" f" m

& a) n" v6 G  F% w0 I9 o[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]