不惑之年不明白 发表于 2015-10-21 22:46
2 }8 X8 @# y$ ]# A多谢老杨,还是有两点不太清楚:
: P, @4 h! d& [1 C1 U3 K$ v1 怎么做两个不同的zoning?
( n4 f5 k. G4 C& e7 ]8 _2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?
/ a F/ N; x% z3 `% ] ' h% H4 G' H1 a0 } I6 ?
所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。
, x8 N" C( q1 k, ~' |
/ k9 `) n1 B4 c: P, n市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。
. |) R, x2 C& q, i4 h+ _ ( j! w' e, [& S6 a
已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。