不惑之年不明白 发表于 2015-10-21 22:46; j& Q+ m) d/ X& m
多谢老杨,还是有两点不太清楚: w* J5 y: ], \# J+ E) ?) O7 w; h
1 怎么做两个不同的zoning?
% b, b {( v- A7 [! m2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?' [& p+ M) }- I
9 J7 C9 R2 G9 o& d ]" @2 \
所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。5 T- s, _8 K# X" ]
# \& e5 E8 J c, P4 w) o+ s市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。& C# K9 w7 G5 o# B8 A
5 {* p( _# R$ v, x& y. L
已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。6 p1 ]' H2 y0 f- D) Y% l: C
|
|