今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
- G8 F% \7 u% x8 t! X
# G7 z0 e" ]+ R( d' L$ k6 u检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
3 ?8 E v8 y) W2 B5 m9 W: [2 i4 d8 a( Q2 D6 l: e% f+ C" d8 H6 Z
我的观点如下,
. y0 P5 A* H4 Y8 M/ c* y. @3 [( A: R/ Z' ~
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
6 _9 i3 B+ N) e8 k2 b/ {2 ]6 l" U6 L" g& y$ T ~# {3 u2 ^4 q
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
2 U* E- x( T) j: M" I9 N9 L6 V+ D# H; ]2 L8 A/ ^4 S
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
0 ?8 v! V* r$ l: k
g1 ^& `9 ?6 I; }9 P* B检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI# Y# o. r. e2 I3 t- o1 w! o8 H
* z0 x; K% ]; a) i4 [" \( g插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。0 s9 g* G9 \* \; S
- U2 O5 {" x, M2 P# @9 r5 ~
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。+ P: h. i" l( {! H" }2 o) @
+ U6 j! w, x: ~# L/ V: Q# K( y
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。/ P2 p! O% ?) K0 o
( v; ]* m; k* ^) p
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
4 R& P( t* H% h6 G3 N, g( b
! V! f, G0 Q+ f" Y9 P! j6 S& b" k& E, O/ I, V
补充内容 (2021-6-13 21:41):% S2 |2 Q. M$ }" U/ G2 x
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
V) L* G8 x( n, w
, O9 V$ } m: y# I- ?1 X/ w/ P补充内容 (2021-6-13 21:43):8 k7 d" i! g+ M: x) l
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
[5 u) p# y/ m e% x& E6 Q
+ ?$ b( U0 g/ K, N补充内容 (2021-6-14 09:35):
& I: L3 k# J2 r, J: e( g8 u, g3 ~- n- q我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|