 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 ) y, j8 r6 z8 N% {- P8 C) w
2 O) g$ j( Z+ |7 Y. z
今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。% n0 h0 ~) I* f% G U; R) p, t' v
& L+ j$ c, C" c/ f检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。2 \; U1 _" Z5 ^( F# T
p2 ^. Z. b% Z( }
我的观点如下,
o. r$ H. Q3 s) {. l+ ?& T6 F9 ]4 W, ]$ z- v6 p5 X8 X
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
9 T: Y# I/ Y0 M% A; K7 J! L& m" I6 m& @* p* t/ W0 g* H* F! w% ~
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。1 d# p, V7 G- [' a/ I
, \, X7 ~# ^- m _" ?, O- X' j打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。& i3 w0 ?$ q& Q1 I. E* B4 M
0 f" }1 x o% n检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI4 I \- T% n0 T% W% Z% }. `2 O
$ p8 C& }! F# d9 B Q5 |- G+ y
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。# c0 ?) m3 Q' P
* U; A: B2 k( _( s4 M. X* Q& a: j
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。# G$ E: _" ^! W+ F. y5 O
# i1 s, @" m# V0 T就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。) |) B* w7 [8 G( K
) a$ x+ ]& M. R* ~- F3 b
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。6 S& |$ f! ^0 b1 E3 w$ g
+ j8 K4 p+ e: T4 D/ f# O1 t" T/ c! y! b. Y
补充内容 (2021-6-13 21:41):
% \1 Z8 C6 b; r. Y; Q* c白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。5 v! Q3 {: q! m! ]) y9 _
1 u. m# l& @ o- a( }补充内容 (2021-6-13 21:43):+ R; } ^/ |" u
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
: ?5 ^* M( b5 ~+ l. J8 D: I
" m/ H% }# F- O/ N! J补充内容 (2021-6-14 09:35):8 d! {/ F. ?) Y) m
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|