. C% N+ D5 y* I# `+ {% o今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
/ j' u/ `; S; g4 s/ b- u+ n# i, F2 o& m7 I0 o9 |
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。5 K8 M) X8 h1 u' g' Y& P
0 P0 W0 ]. j( ^% n6 m我的观点如下,
2 p* d* |/ I3 M! _2 W9 r
3 [& P% G6 J F) ^" b' u* {) \先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。 r+ ]9 ]9 r( O( B' G5 c
' ^( p7 X' [( s% w/ u1 X这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
' u% d+ L% D/ `4 C% {% Q3 T7 V8 y3 f: T8 D
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
, z# r; L' ~; q# {
% X0 Z1 o/ s* W检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
& w) |1 D% M3 X5 s
% ]- k3 z4 y1 N3 r插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
& O2 o* N* I( c' [
0 N" x" o: A; a. g这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
* Z# f# g1 R. W8 f4 p8 c/ X- j
. m0 u& s4 T c8 }$ l- i就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
( V+ S6 ^" l. N" _4 Q$ H4 B
, Y1 u, T4 |3 t, S7 P% }& I房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
. c. n% U g7 k/ d- x$ d' b
- U. F1 o; [6 r5 U7 J1 J4 Z8 W% N
补充内容 (2021-6-13 21:41):3 c' d7 [$ Z! ], ^ Y
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
, f9 j5 g ~' Q/ B3 J8 @4 y" e" [+ H5 i8 p, _+ s. v& p/ Z7 H
补充内容 (2021-6-13 21:43):
% ~* P$ E+ o P |3 G$ u/ ]* n" |, c这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
7 i' z5 L3 L* h; Y b1 w8 z8 q4 Z2 v0 I
补充内容 (2021-6-14 09:35):/ J6 D8 ? S/ E9 `
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|