本帖最后由 马丁电力 于 2013-5-8 01:18 编辑 ( P8 T" Z% N) I/ i4 ~1 L
# N6 X/ @! }4 ]断电原因之二:GFCI 接地漏电保护开关自动跳闸, N- d6 r' {: R4 n# e6 a7 p. B
GFCI(前面已经介绍过,不再重复)一般用在室外、厨房和洗手间,比较新的房子,凡是靠近水源一米之内的插座都要求用GFCI插座,以防触电!(比较旧的房子当时还没有这个要求,很多还是普通的插座)。
# c4 C$ y M+ s* t+ p$ l' T新房子的GFCI跳闸比较好找,专业电工做的活内部的接线比较规范,所以,很容易就可找到,摁下RESET即可恢复。
3 B, w0 }& c6 R8 z3 A+ h; U* ]) o最坏的情况是,老房子在装修更新时,半拉吊子DIY直接把普通的插座换成GFCI,而没有更改其中的线路连接,造成一个GFCI后面负载了一大串的开关和插座,乌泱泱的像是一个大部队,而其中很多是没必要进行漏电保护的。这下倒好,一旦其中的一个GFCI跳闸,几个房间都没电了,....,甚是令人费解!
0 C' H; m, G0 i1 G6 N3 `2 W碰到这种问题怎么办?
$ c% P, L, ]; E: L4 n7 z8 \" p& o9 i首先,自认倒霉吧,耐着性子挨个按RESET,再到地下室去找电控柜,看看有没有跳闸的BREAKER(怎么检查BREAKER?需要另外的篇幅专门介绍)。在我曾经的痛苦记忆里,为了找这么一个小错误,花了我两天时间!整整两天呐!3 o$ q( H2 X' y! C- y# E8 f
想彻底解决问题?最好还是找专业的电工来帮你找到根源,更改错误的接线,以绝后患!8 N: j. f. c/ b1 B8 _
|
|