 鲜花( 15)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2013-5-8 00:06
|
显示全部楼层
本帖最后由 马丁电力 于 2013-5-8 01:18 编辑 7 e3 v0 T2 B6 d% r7 N' L$ j* D
3 F; A, @0 p5 Z/ \+ U: ?' w" O断电原因之二:GFCI 接地漏电保护开关自动跳闸4 N M/ h X9 B
GFCI(前面已经介绍过,不再重复)一般用在室外、厨房和洗手间,比较新的房子,凡是靠近水源一米之内的插座都要求用GFCI插座,以防触电!(比较旧的房子当时还没有这个要求,很多还是普通的插座)。
, J! O9 v& f. g A3 |, c6 @新房子的GFCI跳闸比较好找,专业电工做的活内部的接线比较规范,所以,很容易就可找到,摁下RESET即可恢复。# L/ d! V! G9 G8 |3 z* j
最坏的情况是,老房子在装修更新时,半拉吊子DIY直接把普通的插座换成GFCI,而没有更改其中的线路连接,造成一个GFCI后面负载了一大串的开关和插座,乌泱泱的像是一个大部队,而其中很多是没必要进行漏电保护的。这下倒好,一旦其中的一个GFCI跳闸,几个房间都没电了,....,甚是令人费解!
+ w9 B$ l2 b% y: F4 \% s! J) @1 p' I碰到这种问题怎么办?
# `( H: O, y( I首先,自认倒霉吧,耐着性子挨个按RESET,再到地下室去找电控柜,看看有没有跳闸的BREAKER(怎么检查BREAKER?需要另外的篇幅专门介绍)。在我曾经的痛苦记忆里,为了找这么一个小错误,花了我两天时间!整整两天呐!; c% g3 J7 C0 h( N- U
想彻底解决问题?最好还是找专业的电工来帮你找到根源,更改错误的接线,以绝后患!
0 T! j* I, V) \3 G+ ~( r% U1 B; K6 k |
|