科普一下Furnace0 v2 i1 _8 C% s; \- ~4 N3 R
1.基本构造:
0 n$ Q; T+ l0 Q: l(1)外部:一个金属壳体,与炉子相连的是duct system.
) `, W, o: j# b& |7 O; H(2)内部:主要有:$ p. g' u X3 ^/ j. U
*heat exchanger---位于burner正上方,用于吸收燃烧所产生的热量,加热supply air,由blower鼓风通过duct system送到各室.
9 A% q% _! T) D2 d
+ }* R5 J. g9 S) s*burner:燃烧器,根据炉子的capacity不同,一般配置有三到五中不等,用于燃烧natural gas.
# g, u5 n: v1 Z, A0 b' X% M1 X3 f; w
0 q0 c7 }- g' K$ f6 h% s$ @*Blower assembly: 鼓风机,它包括blower housing(装载后几项), fins(旋转产生气流), motor(动力源,交流120V), capacitor(motor启动用途). 高级一点儿的炉子上还安有flow sensor,用于安全保护. 老式一般采用belt drive,即motor通过belt驱动blower.现在多数采用direct drive,即motor直接驱动blower.) T. e( `; c. x# ?, B
1 z* {6 t. p2 A8 y. d/ M
*Controls:控制部分.老式的控制部分比较简单,一般包括/ {6 Z) i2 y: D4 L1 J
----Fan/Limit Switch(这是一个二合一的控制开关,其中fan switch控制blower在预定温度范围内送风,limit switch是用于温度过高时切断系统以保护不致过热或火灾),它是一个有银色金属外壳的盒子.它工作原理是:一个bi-metal(具有不同温度敏感性金属)在温度变化时产生转动,以达到开/关的作用. 这个开关因采用金属材料制做而成,因此容易被腐蚀从而影响精确性,有时fail造成系统无法工作.
- L* _9 q, A5 Q! d' R5 h----Gas Valve:用于控制natural gas的电磁阀,十分重要也十分昂贵的控制部件.在它上面集成了main gas valve, pilot valve.前者是开关gas的,后者是控制pilot的.此外,GAS VALVE上还有一个重要部件,就是thermocouple,它是用来探测pilot flame是否存在,如果pilot熄灭,系统将无法启动.
% p, L- K$ A4 V4 L$ S2 W
6 c+ M/ \9 ~: W: @----Pilot assembly: 包括pilot和thermocouple. Pilot被这里的国人称为"火种",不错,它主要的作用是保持火种的存在,随时准备点燃炉子.Thermocouple是一根铜管带一个探头,这个探头是一个bi-metal(铜镍),在pilot flame加热下能产生15-30毫伏左右的微电压,此电压作用于pilot valve,如果Pilot灭了,这个电压消失,系统停止工作.1 r( C; }# d' L* D0 S' h
+ R. L. Q1 w# E- ]
----Thermostat:温控器,用户可以把它安装便于调整的位置,但不能放在阳光直射,气流大,过低及有其他热源的位置. 它的基本功能是温度调节和系统开关.随着节能的迫切需要和新技术的发展,thermostat也花样翻新,用户可以根据自家的系统选择不同型式的温控器.
5 s7 D+ |& t' Q$ `8 g! _; O3 b& {% d* c+ H+ x% R+ E# U. r/ W
----Furance Switch:喜欢DIY的朋友请注意了,你DIY时一定要先把这个开关OFF,否则有触电危险. 有的系统没有安装这个开关,而是由炉子自带的DOOR SWITCH来代替.如果DIY时不小心,闭合了DOOR SWITCH,那是十分危险的.所以我建议DIYER在这种情况下,先把PANEL里的FURNACE支路切断,然后把DOOR SWITCH后面的插座拔下来,用电工绝缘包布包好,再干活.$ ^0 w. q, z6 W9 L1 V7 U
! e# l4 A9 Q: x! F1 V
以上介绍的控制单元是最简单的了,现在的炉子大多带有module控制单元(一个盒子上有很多插头和接线),它集成了炉子工作程序,通过分布于炉子各部位的sensor来控制炉子工作.这里,随便说一下各种sensor,主要的: b( N- U7 }6 y. w2 h6 a. ^
----pressure sensor:这个sensor是一个直径3英寸的扁圆金属盒,有一根胶管和两根电线连接.它是用来探测venting system是否正常,如果烟道堵了,或venting motor坏了,它就不会闭合控制回路,系统自动停止工作.
9 l- l- T. U+ Z9 I1 D" t& q _' Z, `" M: U0 i3 \
----flame roll-out sensor(2-4个不等): 正常情况下炉子是在负压下工作,即火焰被上升气流"吸"入heat exchanger,但由于外部环境多变,有时上升气流会变成下降气流,这时火焰会"喷"出炉头,烧毁炉子.在这种情况下,Flame r-o sensor自动切断电源,保护系统.! j9 i5 Y2 u% ?% e& z n
% }, \( r: T$ f: a5 w---Flame rod: 位于burner附近的一根二寸长的金属杆,用于探测flame是否存在,如果熄灭, flame rod作用于gas valve,系统停止工作.
% ]- T7 W* K& X: A
" ]5 c$ n- a$ S" y6 G0 U ----此外,还有vent limit, flow switch等花样繁多,目的都是安全保护功能 |
|