四. 氡气的检测5 R$ H5 }/ Z3 Q C0 w6 `
+ O/ g! b5 v$ I* E. D/ G% {, H先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准7 M8 W j; U. N& h1 N
: s3 {+ a+ y( o @
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3: q7 S# h# W. Y- d2 m7 w) q
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3 ?8 G3 V. G9 k; K& ^' m. m
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
$ Q; |/ t% S( O/ v' E t) k美国室内控制标准 148 Bq/m3
1 o0 \4 G6 |; t* e" m世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3+ n$ y6 B5 X* d% f0 A, S
7 r3 |# y G; S v& V2 ], yHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。- @+ E/ l0 A" q V- V* G
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。. h7 i5 t6 P- c
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
$ d1 _" e* c$ Y7 N2 G: c0 @1. 测量周期) n* p# d$ D3 P: D$ l4 G$ s) `
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
0 u" }, w' V5 q# H9 m* P0 ?0 h但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。8 F9 J/ f" \/ F' r
. O1 |" l- d! C/ |9 m, S* x" H3 T
2. 测量位置
" S- f5 C1 s. A7 P一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
& o& U- [ F5 @! ~* ^, a' r" B根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:7 m m) c- O4 t/ G& N0 B
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。! S2 Y5 l8 v% [$ U
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
1 U9 F' W+ m3 ]4 [% h. \! l: U) A测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。+ o) D# O) l" |: p0 X
! v" y, Y3 s' n5 L& k/ T3. 测量结果
7 o. i( k# K% A( ]6 E1 K按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。: z( ?# J% r: [' K" v1 l4 N
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
; T0 u4 x/ q; p6 G
* C6 d5 c9 o) |( B, W虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。3 l0 S F0 {6 X. i- u" I& L2 r6 Y& ]
2 J3 s1 Y3 O1 \3 m% \, b
# K/ t5 @+ z* Y7 J4 m/ w; I- H4 v# [# d" f
: C0 K% U) z: U" M! h8 l4. 测量装置3 u. ^8 ~; v6 l' g# W5 @+ B
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。