四. 氡气的检测8 y1 |- {5 u- t; {- B! m
3 g7 Z0 K! x5 ~/ y+ ^8 E z5 L0 _先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准8 y. Z1 K7 T G+ G% i6 h
% ?) q, X. F" y( I4 P加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
+ B) Y/ \8 n! H: o4 Z. K加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
. {$ h5 ]- {1 N7 f+ z加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
0 K" M) |- O& d7 L* v( J美国室内控制标准 148 Bq/m3. V. a. A1 U% g2 q+ E5 _/ |
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3$ J ] v2 ~0 W% X/ a2 v& I- X
9 |/ G* w. Y2 T% B4 q" k6 i# J9 |Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
/ S/ y' ?% [5 R: o2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。8 K& h# r$ o9 I& b, \( i
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。0 z9 p H1 }. i! @, {6 h: i4 H+ x
1. 测量周期2 q, i" C. y* G: ^7 x$ b. b
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。" s9 i4 @9 {6 O& T
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。# P5 X: B* ]0 |3 {! {4 F; G+ O
, Y' g9 {7 Z: c9 u" M2. 测量位置 |3 F5 d* n4 ]2 y
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。# H, t7 k8 L$ O9 p* r3 \
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
" {! ]1 L |* V4 f6 r& l距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。4 Q$ N0 n: M% S H& L
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
3 u h, [- p) s/ K3 b9 n8 \( B+ A测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
4 `, q4 W9 n% X( n5 Z6 q# E) ~$ D/ s( _
3. 测量结果
7 ^$ b5 o2 M/ U按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。; }" |6 p3 h Q2 | J
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
* a# ~3 w9 U" O7 |) g( D5 J
9 p3 i: @/ |6 [. d- _/ `虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。5 s. s& E4 i. @ ~9 d. K5 @
" a2 i; @/ Q. q( q; f
. c+ x" J/ {. G% D- @( ^+ e
& b' y% Y! I$ e2 D# D5 ^2 H
9 e# E* k O9 x; B) B4 Z( x0 d
4. 测量装置
, g; y: L: l, r; q 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
& ~% m, \: z+ D- J5 @: K1 U |
|