 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
" \$ p/ t. v& ^1 ?: W水验收测压表5 ?' `4 p( j' u% s S s2 z% |8 P
一、水电验收准备工作6 r" p1 ]6 a3 q# Z
1、工具
# F6 l! F5 q" {5 v8 F) c4 N5 n0 @ 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
1 @4 W, |; Y) M 2、预备' h; \6 G" Q- b9 j q
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。1 X0 S8 O9 ?# h. P& p [8 Q1 X
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。; E" i+ {" X3 I' D" w6 R9 B
水电装修验收流程及注意事项
! L/ F9 b( i0 _& x+ E$ Z/ W& I水电装修验收流程
7 X; ]3 v2 e2 m- R3 ~+ ] g j# w& A
7 |( g: a D, p* \二、水验收流程
# o0 N$ F- r! S1、试压
* R$ b/ m1 f0 m: u) I: e( N; [7 Y (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。# U. r K; z; T6 M' q8 B
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
+ A9 _7 s+ S0 x/ S: z( o (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。9 J" H) M$ X8 U' C- I
2、水卸压# g- w h5 [0 t! k8 Z$ u% l
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。: M3 V5 y$ T6 h
水电装修验收流程及注意事项
0 |. ^, m' P% M5 |/ F; D水电装修验收注意事项; o+ H+ Q4 f! J W, _
% o4 i3 m P Y三、电验收流程5 w$ A9 ?/ u9 S3 \( k5 ~0 D
1、检查
* X' i' |1 f4 e8 ^( K 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。 p; o( m( [: `
2、电气线路开关箱的安全$ T. A! _# u9 h8 t) q' S
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
0 w$ [. g0 d: ^; Z9 s7 k 3、电笔测试插座面板5 x0 e5 @6 C7 c8 N
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
% D7 l* @: _( i+ u8 E* _5 d* h! h/ K 4、拉阀断电测试
0 w& |9 }3 t$ X3 ` 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。+ N) j' h d; d% J3 K% U" h
5、看电表是否通电9 A7 |/ k. z% O6 }) |4 h* D
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
$ ?0 w/ @1 ?' w4 Y7 Z: G8 U4 E4 s% w4 n6 a3 B" c4 v
推荐阅读:智能电表怎么看度数# M4 m) t) R" O3 f S- v, H$ `, Z0 C
& V3 J: |2 I5 [8 f/ y: f* s# I水电装修验收流程及注意事项5 P" O8 n: M0 j3 o' ^
电验收工具
, ?: x5 z9 l5 ?四、水电装修验收注意事项
5 H) y1 W/ A6 I% Z& W- x9 P& W, a+ x, Y 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
" {# y N# m- a# J 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
! @; s2 [9 Z- ?% K( K7 h 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。: N% V: L; p$ B; o X9 i( U
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
' h) D, y! T% D0 Y# e 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|