水电装修验收流程及注意事项, m9 V! y' ]; o5 ]* I' w' `5 l
水验收测压表
- a" }7 \! b" T8 ~1 i: y; L2 n一、水电验收准备工作& H3 F/ ~7 R) K" f1 v
1、工具0 {; e/ j7 k% ]- ]( B- r/ z4 _
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
% S6 h* X% w8 a) V7 m1 ~ 2、预备8 E6 {( B; x$ {
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。3 ~& p$ A$ P5 L3 I! K# m: Q4 h
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。& l3 @2 Z2 N+ x0 K7 u# O4 a
水电装修验收流程及注意事项
! z4 e( a/ K$ f2 p _% q水电装修验收流程# U5 r1 o$ g: u
: ~- n, @! N/ }5 F* n
二、水验收流程
3 @% G- i+ O, i9 {1、试压
p: _5 R o- Y- m (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。: D8 z8 h' V6 ]" h: ?
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
* \1 M5 T) z/ f* s) B: \) j (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。 u' a, u( k# I5 F; d3 }" ]* ?
2、水卸压
1 H5 q# w4 m4 F+ m- Z8 b1 Q4 ~/ ` 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。+ n3 U7 x S6 t$ d& B* q7 r
水电装修验收流程及注意事项 8 A/ k9 a: ~! _7 V! ?# B. { A6 S
水电装修验收注意事项
/ B/ M& m5 P$ X7 w/ a 0 C/ z u* [) ?) W; w, y
三、电验收流程 f( E) o' D `" C; N$ l' P
1、检查
5 _0 }% k1 ]# n, M8 W* p 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
! k* T3 Z* ^5 j 2、电气线路开关箱的安全
: A2 W1 o( n" }9 `1 e 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。/ S" G- r: l. k# [
3、电笔测试插座面板2 x, W. g4 m9 ]5 r( C
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
9 L3 I- u; R6 y) i& R% m) P0 X, w 4、拉阀断电测试
1 K- i* [9 z S 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
6 r0 q0 R6 u, I) D* o+ i e3 C 5、看电表是否通电
( j5 T/ X7 x0 |. E: Q6 f! c 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。: z/ |" U& c$ K& j( ] y8 P3 L8 r
: l9 g# W. u2 u
推荐阅读:智能电表怎么看度数; V1 q2 c+ g, C. M6 b
: w7 M2 A& W% t9 I" A
水电装修验收流程及注意事项0 c3 V5 X5 @; ]
电验收工具
& c# h1 U1 x: q3 c) K. G% w四、水电装修验收注意事项7 h1 M+ j) P* N2 v9 S" ?
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
7 O* x+ N4 d' K2 h7 ~, L7 M! R 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
: f% U: l" }7 _/ x, A7 B" O( Z6 W 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
) m9 S2 Q) M* } K2 U 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。6 j+ ^2 ]$ L4 i
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|