水电装修验收流程及注意事项; K3 d" i) U  p0 n# N
水验收测压表7 m) D2 I& A) Z0 F
一、水电验收准备工作
! C( z+ P' e" T" a" ~/ J+ l  1、工具
5 ^& j% y1 `: g# h  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
& U  s1 u2 ^% w3 W/ m  2、预备  L, Q: x% F# H# ~
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。3 d" `9 j3 f  s% V: a
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。% B" @: c0 P8 [8 C" H/ h
水电装修验收流程及注意事项! M8 n: z! Y* q  r6 c2 X) N
水电装修验收流程" q  X& l4 @8 |( d8 c
+ a+ ?% m; Z. [, o
二、水验收流程! T. M. }5 @4 M" r7 q- E
1、试压' ~+ Q! m3 Y: H2 F
  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。% ~, y; v1 {3 J
  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
/ T. J6 s" r1 h. R" w- }+ Y  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
" H3 M" h# O9 O* H' H8 r2 R) M4 l2、水卸压& h/ k2 O8 \! \- ^9 A7 ^0 z
  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
' h) l- M5 u4 ^8 e! w水电装修验收流程及注意事项   : V1 n, @- c" h0 G$ T) j, b- v: I
水电装修验收注意事项  f' f. H" B3 E% e% u
2 U; A$ j1 K7 Q* H" B0 ?
三、电验收流程" d1 j) a7 ~$ X
  1、检查
0 L. R- ~/ b) ?9 o2 }+ \% k3 W5 @  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。7 |9 ?/ o# A. ?: y
  2、电气线路开关箱的安全, b& }& n3 u. p1 I7 a. u
  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
, m7 k& S2 r3 R9 U/ t  3、电笔测试插座面板
3 B1 c, u5 a: M1 ?# Z9 u+ k0 l/ B  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。; N$ r7 D/ O1 L( l3 Q
  4、拉阀断电测试  B* ?& c9 R1 h( k
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。: D, g9 F! G0 V- Y# Z
  5、看电表是否通电
4 U: a  _+ d6 @1 u  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。# I( {7 O8 O% \( F9 K4 C. `3 ^* p

2 R& ^3 ]( l! @- X$ E, ^    推荐阅读:智能电表怎么看度数
) c1 @: a6 t$ ~2 ?0 O) ?' b) ?
! Z/ l3 F8 H6 P) k2 D: z水电装修验收流程及注意事项
  g# z- N& K: u- L电验收工具8 x9 m0 F, ^% g0 K4 S; r1 X) |
四、水电装修验收注意事项
5 r% l3 T2 a( k4 \& D! P1 N8 j  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
+ @6 e& ~4 @: c) p$ S  d& k  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。! |: s( w0 }6 N# q3 \
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。: v! s$ o0 i& @
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
. o' J1 Q5 O" W' U  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
大型搬家
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-17 01:27 | 显示全部楼层
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2015-11-20 09:16 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-9-19 19:57 , Processed in 0.850836 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表