水电装修验收流程及注意事项5 L( p% o! d" i- I6 y1 a* i) z- ]
水验收测压表
9 U& \; F; m) V3 g" ~; c一、水电验收准备工作7 K: \; b& ^" i( \; V
  1、工具
, N9 c: ^: T3 N* B1 f  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
: R+ X" l8 r: D8 |$ I: n) `" b  2、预备- {) K8 d  M! M5 W  ^' u
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。7 K& k9 I! ]  e& y8 f5 \0 A2 J1 R
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。8 E: J9 i: I& n
水电装修验收流程及注意事项
; @' _* P  k- r8 z4 i' t9 |水电装修验收流程
, R! b, B1 J; B' c7 C0 L" l: e6 f
二、水验收流程
- d" }/ T# p5 J- n6 N1、试压
. }& P# G- X' C7 }/ N  V: O  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
- N+ W+ p3 k+ d# a0 V  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。" P: X( C. n* ~& X% u) P* T- x
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
# X' {- \6 }4 l8 J+ M6 _' t5 M7 I2、水卸压. H& v. B! l! R- p1 I8 W0 `7 x
  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。$ s3 C2 Z# m6 m7 h6 t
水电装修验收流程及注意事项  
! ~" a. C: H! `+ b1 z9 e水电装修验收注意事项/ D" P2 z' \& }$ x

5 ^* ?# p' b; ~# q8 g三、电验收流程! T& K. Q& G' U* a. F' p8 m
  1、检查( y$ h5 f- f9 G! ~* F7 V. m
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
* I) {: d- ]* \) ~- r8 K5 f+ d  2、电气线路开关箱的安全% W! T1 I' `7 {* Z
  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
- _, U; @/ C+ A' M  3、电笔测试插座面板
' _. F) }4 e" c8 N4 T% h  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。$ ?0 f4 q1 D  {. M7 _& b. c; L
  4、拉阀断电测试
7 F8 u2 \# x+ V; X& L  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
2 F  N% Y7 ?- E3 N/ W: q  5、看电表是否通电6 M" j& S2 _2 p$ y+ r
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
% N3 \1 H; s' l$ w2 _4 F2 [
  N6 E, t- t  r  n( d) b    推荐阅读:智能电表怎么看度数
) G6 Q- {! o0 ^5 N- d3 h6 `) L0 [  q' o1 R/ b- u% I: Q* s; I6 l& P2 m8 B
水电装修验收流程及注意事项; J8 H  ?7 x1 v
电验收工具9 L4 [2 M- U8 y1 A
四、水电装修验收注意事项( p# g2 P- N* Y# L
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。3 o2 O  h) Z' ^8 H7 \3 w8 |4 S
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。) h! }. v- [4 b7 `2 x
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。2 g" J6 M' Q1 |( y! M. {
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。) h6 j' |! B/ c- i: r, N
  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。