老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
# }1 b4 k% o7 O! i! P. C看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05
9 o4 @7 u0 S2 E" V4 w/ ?4 Y* e$ a新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 7 Q1 y* h# i2 c: ~
看看鍋爐外面 ...
0 F4 L" N7 {" }! ?( f
锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:271 w+ M/ _) W- B" b* ]( {- k' E6 L
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.

  J2 O) K3 I9 t! S  ?! {5 N4 [会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑
) M% z- z- o! E; e% N/ l$ |( L
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46
" `# Y7 @+ i! q% K( ?/ [# O锅炉外面? 您是指墙外面?

/ E$ {7 g, [! K. }1 }, I
, }) [8 N" W, e0 b9 U, N: U8 I不是。
9 B; S# H, l# Y, L% T8 e是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。/ O2 ^( K5 E3 r5 K' B  Q4 s
Fresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05 : `0 Q( b& L. U) A7 S: P2 i
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
& d# R4 c: N  A看看鍋爐外面 ...

5 X$ Y+ |% w& g! ^" t% N涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:27
  E7 e! p, K. n好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
4 I; t. D' `" l$ `* e9 s9 v' q
marcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:007 b( N8 q, B. O6 R' K5 _% r8 u
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
$ l+ c2 k# ?9 Y4 N) ?  g1 K
哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01% B1 r/ r( x* ]% {$ M" m. v" k: n
不是。
# a% ^; J7 n6 t7 x是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。1 {6 K1 _, U, t8 k: T7 y
Fresh-air intake vent  ...

6 ?! Q  Q6 v/ w哦哦哦 谢谢啦