埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3447|回复: 13

请人修房!二楼卫生间排风扇管道冬天经常滴水

[复制链接]
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问哪位师傅或者达人可以帮忙修缮?
+ C7 W8 T- u) Y. Z. g' s% H# U
; H0 b9 Z3 J( k* P洗澡之前之后都有开排风扇。家里有开加湿器,室内湿度在43%左右。该排风扇管道直通屋顶的。
8 x7 i% b' w+ i+ Z' L. v6 v7 L, s& |* [1 F
联系电话:780-800-4772
# J+ g  K' {8 b- X; o4 \
& p$ Z# C# B" P3 I4 g7 q! ?西南
6 n  H7 x: w$ j4 J3 Y- I
& w, ]" ], [. X: f补充内容 (2014-3-4 09:45):
+ }5 P6 [) [- `爬到阁楼上面去看了,排风扇出口附近的屋顶都是冰霜,是不是哪里坏了漏进来很多冷气?7 q1 T0 ]+ x4 u6 W

3 T1 |3 H0 v7 J8 m' G补充内容 (2014-3-5 11:55):9 `* X' t3 m5 [* v9 B* p2 p
有没有可能是露出屋顶的排风口的叶片被卡住了,所以很多冷气顺着排风管进来?(可惜屋顶都是雪,不敢爬上去看)
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 19:59 | 显示全部楼层
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
: W$ h' a  W- c5 s/ `' m$ f6 ]$ N1 n
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子变直了,水就直接留到出风口了。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:57  送朵鲜花  并说:天花板上的管道上去后是水平弯一下后再冲到屋顶的。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:21 | 显示全部楼层
秋水长天 发表于 2014-3-2 19:59 # J) S, _% W, c
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
/ Q% r& O3 ^6 h3 D0 b! C- A7 i) S2 B/ G  N+ C6 C
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子 ...
5 `) t, `) ~1 p4 \" l+ E9 H+ [; w
不是新房。是二十年的老房子
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 20:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ada_aeon 发表于 2014-3-2 20:21 * f" y+ c/ T( y7 U: L! W
不是新房。是二十年的老房子
# g5 V' [# A( K: A6 j  A
那我的回答全错了。请不要参考我的回复了,带来不便,敬请谅解。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:29 | 显示全部楼层
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或attic的温度升高时,冰化成水,顺着管子流回屋里。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:31 | 显示全部楼层
要堵死缝隙。还可以考虑多开几个出气的Vent在屋顶。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:52  送朵鲜花  并说:谢谢!再开个口,我不会,估计要请人开。我下午带些保温棉再爬上去瞧瞧。
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 17:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
搭便车同问
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-4 14:29 4 I) ?" m; _- N. Y; K" U
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或atti ...

/ n9 \5 R# l8 ^5 ]% Q风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
ada_aeon 发表于 2014-3-5 11:54
! `* s5 y+ _- _% \8 T风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
% X3 b* m. y6 O' j! k/ a
8 ~5 s6 p" c/ a9 w( m% H  u
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙,就应该不会有凝结冰。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
再看看INSULATION是不是很湿。如果是,应该要换。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:45 | 显示全部楼层
还有,再看看Soffit有没有被堵。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:00 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40
$ p: s$ l# C1 O+ u; N  O! G/ h如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...

8 V% S- Q+ j  X7 A我今天爬到屋顶去看了,可能发现了问题所在,+ @7 Z5 s. |, v5 ~4 U$ [- R
1,通风管通向屋顶那头的管子是松动的,稍微动动后发现从屋顶脱落下来了,估计屋内热气就从那管口出来到达木头屋顶了; U! ?1 @- P( J. @1 }8 g4 Z
2,通风管周围包裹的保暖棉脱落了,估计这造成了管子内的水蒸气容易结冰在管内,然后天气暖和时候又化成水
3 U" Y& B/ Y# {! R% A/ y  |- k" W/ Z$ U
不知道我说的是否清楚,你可明白我的意思?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40
2 j) X/ L5 F  u如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...

. @6 @! B$ a, k风管和DRYWALL之间有很多保温棉,一下子看不见缝隙,是不是要把周围的棉花都扒开才能检查是否有缝隙呢?谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-19 22:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
母鸡。////
理袁律师事务所