 鲜花( 33)  鸡蛋( 1)
|
本帖最后由 Walker 于 2013-10-3 09:49 编辑 & R2 ]& M( Z; T1 d+ N
+ t5 ~( S$ T8 E$ e一般来说,
' M% d' y6 @& \6 u( h! }: ^' n1. 先检查一下filter, 保证filter比较干净, 没有堵进风口. 如果filter旧了, 那就马上更换, 换完之后把furnace关了, 等15分钟左右, 重启, 等一回儿, 看看furnace有没有点燃.* \8 R7 {+ I& \! `+ o
2. 如果filter没问题, 那就检查一下点火器ignitor是不是氧化了, 这网站有点火器图片,(http://www.askmehelpdesk.com/hea ... r-trane-286287.html), 一般都是那样子的. 先把furnace关了, 接着把Furnace的面板拆了, 然后找到点火器(在几根燃烧管附近), 拆螺丝, 用砂纸擦擦点火器, 然后装回去, 接着把温度调高(26,27度左右), 等一回儿, furnace应该会马上点燃的.
- |: i- Q9 O+ J/ l) `1 @
" d( }9 J6 d2 J: i如果以上情况都不ok, 那就找专业吧. Hope this helps. |
|