请问专家开暖气加热后为什么房子上面房间温度比楼下的温度低?

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jackecho 于 2012-10-7 22:39 编辑
: t6 X6 n( T9 h7 E0 ~# y9 [1 A% S2 U3 S5 w
住在house中,暖气加热后,感到楼上的房间温度比楼下低,我设置21度,楼上只显示18度觉得冷。有人说是我家的furnace功率不够,得换个大一点的。有一次furnace工作的时候,把手放到楼上暖气口,感到吹的是冷风,好长时间才是热风,楼下就很快就变成热风了,房子是2004年,furnace不算太老,换一个要3000元左右,请问有经验的人,是什么原因楼下上温差大?用什么办法解决?难道必需换furnace?
鲜花(371) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-7 21:19 | 显示全部楼层
楼上进风口忘记打开了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:37 | 显示全部楼层
Becks 发表于 2012-10-7 22:19
, Y8 [' a: V0 b1 C楼上进风口忘记打开了
+ x, @& Y% ?3 F8 N6 r8 R
进风口,你是指暖气上下的通道口,都打开着呢,有一次听到furnace启动,把手放到暖气口,感到吹的都是冷风,好长时间才吹的热风。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 22:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差./ w+ F4 v: P( P9 ^9 K9 T. O& ]) t

0 E1 [# t4 a; Y* X5 C解决的方法是请个专门公司, 他们有专业设备, 往屋顶夹层灌入更多的特殊保暖棉絮.6 G' l! l0 ?( v4 c  `9 H+ Z1 N% f
/ n$ s1 c0 S7 U4 C( i% H/ N+ M" V
另外从炉子里吹出的风力, 一层比二层强多了, 也导致受热不均, 楼上更冷.
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-7 23:00
; L7 F! g1 i/ }. f- A9 S7 S楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.
: `$ `& l- \6 ]5 x& p' j. Q( z2 W0 ?8 ^: J6 u$ W. d
解 ...

. I6 |; D' z5 l3 ~" i$ `8 L我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 23:00 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-7 23:13 9 B- l* K+ G# b
我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
" P. r  ]: t8 B6 g. `' o
2004年的房子, 隔暖层应该没问题.
- w, y# _* p$ X" e' _1 e$ ^9 O! X6 B1 }) G7 K& g
如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风口, 让风力集中往二层吹. 3 }, t4 G( S- R: n1 \- a( B5 `

( b* w+ c& o9 g! E% v- o, [在地下室的通风管里, 都有开关, 看准了是通向楼上的哪个管道, 不需要就把它关上.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
风量不平衡。
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-8 07:43 | 显示全部楼层
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开,进行调试。各房间的温差调整也同理。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-8 00:00
9 `3 u* L5 p$ [2 H2004年的房子, 隔暖层应该没问题. ) o# {1 |( J& y/ A- c1 ]
+ }$ z1 Z3 _; Z4 t
如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风 ...
2 Y* }0 M) L# Y5 M6 l; l
地下室的通风口都已经关了,一楼的通风口也关了几个,还是这样
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yanngoyan 发表于 2012-10-8 08:43
8 U9 U+ n* U! }, k每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开 ...
) W3 I% N: n+ g
现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-9 12:20 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-9 12:14
  W2 t0 G) ]5 D现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷

* P+ X! j2 }" v+ Z' z7 t试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
鲜花(3323) 鸡蛋(28)
发表于 2012-10-9 12:31 | 显示全部楼层
搬到楼下来住!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 13:40 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-9 17:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
浪里黑条 发表于 2012-10-9 13:31
6 ^& s3 I; y/ z7 W8 g( Y1 K搬到楼下来住!
3 g, g) H  R: p% t4 e7 S' i! p% Z2 h
厅里放张双人床?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:11 | 显示全部楼层
yanngoyan 发表于 2012-10-9 13:20 6 _! ?+ U, ?4 Y( `5 _
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。

) C: W$ z' `, e$ \" F0 c- \3 @& ]楼下是7个,我关了3个
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:14 | 显示全部楼层
rocia 发表于 2012-10-9 14:40 ; |# P1 @9 F1 r+ D* n# H
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。

, O% S" |# f' p! U3 _6 ]; c我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 17:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jackecho 发表于 2012-10-9 18:14 . I; h8 J4 e- k' Z
我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
* ?6 \0 j2 y7 S$ Z7 }  Y
再不行的话买电暖气放房间加温。