It is possible that the shut-off valve was blocked by the cumulated white stuff. As a result, water supply can not be stopped even when water level is high. 1 S; M n, Y4 D6 t$ ?4 U: w, E$ o$ n4 t
Solution: turn off water supply and take the humidifier apart and clean it will stop the leaking. * t% h4 @; ~$ R& E: @$ L3 W0 ]' f# |/ J& D/ w' P! R
( s: C! g% D3 ^' x: r( IOtherwise, find a professional or change a new set.
主要原因是加湿器进口的那个阀门(solenoid valve)内漏照成的。理论上,当锅炉运行时,这个阀门打开,当锅炉停止运行时,阀门应该是处于关闭状态的。由于阀门的内漏,关闭不严。即使锅炉不工作,也有水进入加湿器,所以你看到漏水现象。 # [2 x4 Y$ w& }- X 解决方法:; i. ]5 B4 d2 c2 f. J% Q0 A
1, 拆下来,解体阀门,把里面的水垢清理干净(用醋泡几天),也许可以继续使用,不建议采用这个,太浪费时间。 4 i Y: q! M1 G" X/ _
2, 拆下来,拿着到商店里,对比进出口管径,买一个新的。(只要口径一样,即使形状不一样,也没有关系,参数能对上。能安装上,就可以买) - x5 [$ S' r1 G! `$ N. r3, 如果是老型号,买不到,修不好,就换个新的吧,150-200 可以买个新的加湿器了 。# s1 v) z S3 }; D/ t/ y' M) U2 h
祝好运!!!