老贾,感谢回帖。% j9 Y* }1 M4 m- {1 N# ^
& R8 p1 A7 D* G' X
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
* ]" L' Z' w& L3 t0 C' V1 n我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。8 T1 x$ _5 `) |
" |" G- M$ |0 o8 }7 ~4 j此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
7 ?" W. {0 c3 ^1 XCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:1 y2 W, |, s& q& S! P: J! ^
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245- z* y9 R8 T0 X& H3 O% `8 A
5 S9 `# H7 W' B. }/ w* ]
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
. z* i+ I! M6 v0 T5 o. J4 U& I
0 ]8 l3 g, |+ |- e* |; ~3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255+ T/ H& |8 J8 u) E- B/ u
6 e. z) L/ U3 T! ?4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2601 M, y- N0 I' r8 X9 s
( Y/ j4 [8 {! Z0 h" {( X可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。) ~) c7 k5 r+ k, F5 B$ n Z$ L
7 H' E0 K! R. F7 k, f$ v S, S3 e
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
! K/ C( `+ @ V& t以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
1 x1 q( B( F$ R, O: b
1 Y, K7 {8 l5 k- b" W4 y5 U6 J各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:4 @) I e4 J6 v0 i$ C
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
% g! S2 v. l+ m* x3 ^& M2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况? A' N' z" q6 b& ^
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?; a) z* i [ L9 x" {3 j t
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?- W$ A [' t4 p3 S& G$ ^
4 m- c1 V; L2 A' D8 Q以上疑问,还望老贾何众高手指点。2 j! s' k6 }3 P/ j' G/ a5 S% m& s4 Q
0 P9 V6 z! i% H" `4 }; V
谢谢. s$ C& M! y- u) g6 `0 v! j& p9 i% G
- g) O3 L- I5 f; W- l" urichard |
|