老贾,感谢回帖。, d# t/ Q7 C' Q4 O# m5 q
. \0 V6 W, u2 `. t确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
, f3 _3 z1 I( W) f- O+ Q" h我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
% W, T8 s+ g6 A* ?/ ~& \8 ~# G' ]8 i0 j
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:" X. `- }2 X! _# k- X
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1: F {: N7 } }* k/ _. Q
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
: T; H( r1 W p. {4 b' Y
2 _$ X d+ `5 C) w2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250- {5 t7 f6 H, P D
$ {( n) [. ^3 m
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2554 Y f, P7 m! K5 h% ]$ z
( L2 K' |4 A7 g4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260* `0 H7 q4 t5 c- M* I+ ^/ P- @
4 S# h: X9 u4 t. N/ S5 R
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
: @( s7 \ Y) x# m: \/ k0 ~9 o0 C6 e. Y: C" R; J2 W
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。+ H' f2 ?8 E' |
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。* i- f: F$ r5 h& R( N: {: W- ]5 s
. ?2 A" W* V! }" S/ ~5 \各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
8 A. X6 `3 j; {7 U( m# X8 E4 I: I8 |1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数0 I' l) k; o' S, k- ~/ d
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?3 ^% g6 ]* a: i5 F% H% N% |
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?) C. O: L7 w& R4 k ]$ B" M( h! R
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
( Z4 j# w6 `+ q0 e
' \( w r5 ]+ f- Y) Z0 p% y以上疑问,还望老贾何众高手指点。" z8 s% F$ g# g. ^8 K, Y0 H1 W h$ d7 B
( }! g; @1 j$ V, ~# C" b
谢谢, v& x! B4 v. M/ d& D& t
8 ]. J( X5 D0 _1 k! Erichard |
|