老贾,感谢回帖。1 Q2 r" K! u* [# i5 c
% [1 m% p1 T. W: O( Z
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。: W$ N* r9 l3 l/ L/ c4 K7 ~: p/ [/ m/ N
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
4 Q; A- L& V' ~5 o: k- z
/ J- k" c) k* |+ O+ O/ v此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果: S& b5 I8 E) Y
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:' C; O' I. W* W6 |1 _* A1 T
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245* U$ _' Q- v/ N, R. G8 R
% M) r$ {, ]- o9 K4 r1 k2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
* @ `) ]9 S. q ?# M! C6 {$ }& a" I. d8 e2 y {% c
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
' Q: l6 u& F9 R3 V' \% `
! t! M m1 u! f; H: Q4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
3 l, y' g# `$ v( l8 _9 p; L# p2 m q$ a3 U2 V( J* F
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。5 r2 r$ I$ i+ ]8 o. d7 G3 O/ I# G
* L& N5 F3 n/ j% s9 t因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。, f5 @$ W( Y# i2 X/ b5 {: u. s& L
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
, h0 T$ V4 t6 `( Y+ r y
. W0 a9 y+ t7 Q+ M5 L各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
+ c) n u% q) @3 o t6 P1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
3 u% D+ ]' ?/ i4 s, z2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
1 H) O8 R" `: S# h3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?* m7 b8 A" d5 U$ \* b5 E
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?" `5 k8 ~' D; p' m0 w/ S
' N1 R& @1 q) A* W3 u! x9 W8 r以上疑问,还望老贾何众高手指点。
/ {4 z% c" e9 M J
5 B0 |" X5 n5 y$ l. Z6 J. v; s1 L谢谢
! z& x; t# ?; \7 ~8 p% B0 @: h4 {& D; k" j9 n
richard |
|