老贾,感谢回帖。; C7 Z$ t2 s' o
5 s! t, ]4 |0 D9 G3 D" b& F* S7 V
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
* a- W% Q6 P* u7 i/ R$ X0 X* R: c我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
% @! c/ h1 Z% m x, m$ b4 t' }8 t7 Z' _
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:0 C0 F9 C; [1 _# i2 Q( h5 p x
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:2 ~+ B0 D: T/ q3 C, O, |2 k
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245; ?: K' {1 |0 Z( S
* y) t- ^; u: l2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
P- Z$ u: H1 w) D3 L/ G. |1 p, H1 w3 p- U0 z! f
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
8 V# s; T$ Q# M9 z, ?! U, r: U
# \( |/ N8 r0 N) A. Y/ w5 D4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
3 [2 J `. |5 O, w- w- X
2 S2 O4 F7 B# w9 D: U. |可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
# Q; C! L1 Y. {% L7 y8 E4 e" L9 ?0 S9 m1 s7 q# n {
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
) K' e* W' R4 c: {* h以上这个测试反面印证了rms表没有问题。6 d y1 g3 v& [
Q( O* _. s2 O1 N
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:7 {8 e+ p0 x4 X% a; _
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数 g0 k" O9 f! a3 k6 @0 l
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?2 t! ^; ^- J( C: F: H
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
/ V4 ]8 x; d9 s4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?; L% }9 j, }1 z e# S0 N; j$ `
5 G" y- s }& L+ g% C以上疑问,还望老贾何众高手指点。. u! r. E0 Y3 V5 @; k
2 b. b" x+ e! `0 O7 Q谢谢
( b! r9 H0 F3 X3 t7 h& [! T/ ]
. B' u+ V0 q. Y( Urichard |
|