老贾,感谢回帖。2 h1 x" |; k- q8 T* i7 g
$ ?9 U" a1 D& i确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
1 m+ H. W6 E8 Z5 {$ U3 F9 p3 O我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
8 d) E( M8 n9 I/ Z8 O+ |$ k9 X( h5 k& S$ v" u
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
6 J. z" m3 [ d( |% KCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
; f/ i2 e) S& }8 I* f4 j" _1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
! ?3 _6 H- }' Y3 @- W
3 s+ e0 Q8 C8 t: v. K5 N' k. e2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250+ s( w+ S4 Q6 P. k8 r
6 g5 j- [8 U9 C( _0 p3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
( y: D0 e, p- y4 d3 k
+ y- X8 i. i1 ^& p& i* E. D4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2604 U( S1 K' r& A4 v
0 h0 r, z; d0 b/ J, S2 q9 A
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。+ D& B$ Z3 E z: `
# L# B& m/ u/ c! T
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。6 ?3 d1 \: h/ k
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
0 E% L5 K! X+ s- `. [+ F; K/ b) C8 B/ S6 {
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:2 A# b0 [4 w M5 R8 u y6 h) ?
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
1 h0 f: I! o0 j' n( x% W2 j2 J2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
% t, t# i5 M% P3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
* y, }% g+ `: P1 z3 z4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?% T4 o* P- G6 m% ?1 T
2 O- x& j. F7 l0 |, w) j
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
8 s" W1 A8 q! B" C
$ l: M5 Y. {* |# B" z2 r谢谢
$ ^+ z# T$ d0 r- u) A# E; X; ?' L' ~/ K8 j
richard |
|