发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。$ C2 |. b1 Z7 Z% b1 b3 Y
. {$ p+ K2 Q& N5 I( F确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。- w3 ~/ O" y7 ^% m2 C' D
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。$ o L y2 f( [/ F& J' @
: B8 o- f2 B1 B此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
( [! W$ ^- _5 x+ v, r2 Y" Z& G8 SCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:; e5 }6 j% p- _" F1 b: l
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
: X( }4 h H( }6 r* k6 x. @& c" }9 D" _6 K" J0 M; n$ H
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
. X3 a# K* [* N$ d. T, ] }7 |' y# F3 C5 Q2 L$ f
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
8 j/ v- t0 J& F/ j; h7 o$ r
1 B$ x1 \ L X9 u2 D! j- E' R& T4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260- Q8 u0 e' S% m/ t+ d# B
$ z+ ]# k# v/ S1 \
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
1 Y' b* f; j; U9 R% b7 k6 p' k* g$ M
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。, g" p. P6 A! B/ ?. |/ Y
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。) t* y d7 H6 ~! w- S
7 N& c) K( y3 D0 F各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
/ H# Q5 w+ \$ C' e1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数$ u, Q6 }; N5 ~3 d' Q! a# G: o$ c+ o
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
8 G1 w$ a4 \$ l- a$ Q3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
4 O3 y" {# Y4 n/ A; C; g4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?# ^( C& \* k+ Y: M5 ~
5 j- @' A5 m& ~9 x3 M, G" d
以上疑问,还望老贾何众高手指点。/ X {3 L3 j/ {9 R0 G" ~
; R7 R2 m' }, P2 H1 o! o谢谢4 a( }* Q$ B- E
6 d2 T/ N1 H% }+ [ O
richard |
|