发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。: Q3 r3 s) |$ j# `, [/ J! c6 F
% B8 z6 i2 {+ [& l# ?+ b3 C% i确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。' [6 Q( r$ a' K2 z y) A* u
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。1 e' U3 {: v( _# V+ G9 B3 w
# I0 T1 F0 @. }0 ~0 L此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
5 k k' u5 m8 W$ r ]CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
) ]* b$ c. m9 l( {+ G- _1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
; N( m# Y0 w y5 K8 X+ g5 V( y2 s. o# E: d. l$ V7 B
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250' N7 C0 g$ l4 I; F& q1 f) M
7 M+ r1 ?& f! x, T; {$ e
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
2 _3 d; j2 u) o0 Q M0 s0 k u; L4 \% u4 N
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260 Q1 B1 U1 t7 {2 V$ ?2 k! I& ~
- y! I, I, k) _) d* a: k$ O8 n
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
. ^( }2 a) c5 Z6 X+ A$ \# Z& O, t9 X3 k7 ]/ W1 }3 P4 u& T. _4 D3 u& I
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。; y1 T& k/ w+ P( ?4 [5 t7 t4 j
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。& p1 s8 }" ^0 D3 k) W/ L1 h9 c
7 Q" v! k% ^$ q* G6 n' M: b各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
6 s- }0 Z T- h# b/ Q s0 G1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
2 w( b \' f, s' m6 k2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?; K9 m* h$ Y; e) b
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错? x5 B( [/ b" v3 L6 Q7 [; Y
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?. o ~0 Q4 m$ c
7 j0 g% e& [* n4 M, y. l1 ~$ J
以上疑问,还望老贾何众高手指点。* j' \1 }% S" j% e3 m6 H
! U& p; z: W) Y m7 _谢谢 x9 Z1 e; S3 ?) {' k, }
6 r7 @" |9 ]% R. s( C4 s
richard |
|