2 l. q5 G( t) ~) }" V) L* ~因为彻底清洁冰箱,包括后面,发现制冰机的供水管接头竟然在缓慢地漏,每分一滴,地上应经结了很后的水垢,由于漏的很慢,在地下室没有迹象,倒是有加湿器的功能了。! i, E* x z6 R! z
" ]: g. |) r7 P' f) `" M; @- K7 q8 @
所以对这里的服务商们也没大信心了。
, G$ `" J2 J1 c/ }
0 |. {8 f2 Q6 a( }6 E& \5 L \9 K7 b2 o
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.; S/ t2 ~9 R/ y$ i
pcmouse 发表于 2011-10-16 18:06
, c6 p* b2 q3 M" a( j* r/ n7 N9 t i5 U- V! b q& f
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度大于xx和空气温度低于xx时,加湿器停水。所以说,加湿器是在较高的温度下而且是系统制热起始段开始工作;在系统制热末端停止工作。因为锅炉加热停止后,风机并没有停,是滞后一段时间停止的。是不是比你想象的合理哪? + ?0 E. Z8 c8 w( B" F ( U/ ?+ N6 _$ i8 l# ~& ]而且其本身并不应该随着锅炉风机不停的断电/通电/断电/通电......。