老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:47 | 显示全部楼层
kan kan.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:07 | 显示全部楼层
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
9 S* w8 A. F9 d1 Wjjj18 发表于 2011-9-2 20:36
+ |8 d' W" d  u7 N/ o! H
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问3 m) |# u1 ^& t# Q! }+ s- A
在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺认为,任何一个建筑商一定很喜欢这个规定,因为可以节约很多灯具和布线的钱,也许从某种意义上来说,也满足了用户个性化灯饰的要求,但是,对于很多华人,尤其初来乍到,往往不理解也不习惯房间没有灯黑乎乎的感觉,这一切都源于人们的生活习惯。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-2 22:13 编辑
: n0 R* s: G2 b6 B6 }
( ~+ I- B8 U- c  B 3# 贾电工
  ^8 B9 v4 N3 |5 s) U, ^; O多谢,为什么要加开关呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:21 | 显示全部楼层
3# 贾电工 5 Z9 }. w/ J$ w" {
多谢,为什么要加开关呢?+ m% K% j2 m- q2 `
jjj18 发表于 2011-9-2 22:12
4 U; Z6 f  j9 f& \8 A
如果一个房间,没有在吊顶上装灯,就一定要有一个half switch controlled  duplex receptacle,房主 需要自己买个灯插在这个receptacle上,用门口附近墙上的开关控制了。不加开关,岂不要摸黑进入房间?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-3 08:56 编辑 & O" W7 h( x' M) S: w
0 @; ?& z1 m" c2 [, ]
5# 贾电工
' e7 M3 E! G, z" p* G+ H9 d问题是,根据图纸,有灯的主卧室(带阳台,带玻璃推拉们,它用两个3way开关控制四个插座。现实中,在一1999年前后建的Condo里,客厅有一个两路插座,由开关控制下面那个插座,而卧室没有。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# jjj18
  k7 p# X; T. C9 X! A5 n* `9 A4 Y0 a9 A& M% S  Z+ {8 I! M

+ n: L7 l; ]6 z4 }1 x3 D9 f1 c4 o业主提出的要求只要不违反code的规定,应该都是可以的,很多豪宅的图纸如果没有说明,有些东西很难猜出为什么要这样,照图施工就可以了,一般到finish时,真相大白。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:42 | 显示全部楼层
谢谢。找图施工是自然,只是想问过所以然
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 23:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问1 k* J) g4 m8 z
在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺 ...: B' ?6 g; D! {+ s( \
贾电工 发表于 2011-9-2 22:07

* L. O8 I1 i$ J0 j8 C7 M6 f+ r这个一直是我认为CODE里最扯的一个规定,在SECTION 30,BEDROOM,和LIVING ROOM(仅
+ V3 C1 ~0 h2 z$ j9 A0 m. p/ H! T限这两类地方)如果有一个SWITCHED SPLIT RECEPTACLE,就可以不装灯了。其实在建房时装一* q% |: l2 o# J+ Q4 @
个灯是很容易的事,而房子建好后再在顶上加个灯就会很麻烦。一个房间在顶上中间有个灯和在边上插% L7 W9 a4 w5 b" X8 I8 q
座上插个灯,那效果差太大了。不过,好在HOUSE 一般都会装灯,而CONDO一般在LIVING ROOM会是个插座加开关。