买了个房子, 验房的时候可以打着, 取房子的时候打不着了...不知道大家有没有有没有可以修FURNACE的师傅推荐的? 谢谢!!
大型搬家
鲜花(21) 鸡蛋(0)
发表于 2011-8-23 10:43 | 显示全部楼层
你说的“打着”是指启动吗?先看看室温和温控器设置到了多少度。+ i* W$ l" g! D0 q5 u

/ r* f7 g' g4 D* `. F' _如果真是有问题打电话给煤气公司免费查。
鲜花(16) 鸡蛋(2)
发表于 2011-8-23 10:59 | 显示全部楼层
先自己慢慢找找原因,上次lp的朋友家的是温控没电了,换了四节电池$100。这里的人工用不起呀!
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2011-8-23 11:08 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
可能是方法不对吧,好研究一下。
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2011-8-23 11:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 Handyman 于 2011-8-23 12:43 编辑
  n! k; b, l, B2 c. w% ~4 r1 h0 }, x+ P5 n4 b, `
1、把温度调高,看看是否有暖气出来,如果没有,下一步( C* n! [* M* a+ P3 [7 ^5 ~
2、查看furnace电源开关,两个,一个在furnace外的总电源控制开关,一个在furnace的一侧,是选择"自动、开和关"三档的,将其调为"自动"或"开"的位置;如果还没有,下一步  l( N8 X0 D( m
3、换thermostat
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-8-23 11:43 | 显示全部楼层
本人 注册冷暖气技师  有需要请联系  780-8849286
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2011-8-23 11:48 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
1、把温度调高,看看是否有暖气出来,如果没有,下一步3 P3 E8 Z& j: r7 \1 _& w  u% z
2、查看furnace电源开关,两个,一个在furnace外的总电源控制开关,一个在furnace的一侧,是选择"自动、开和关"三档的,将其调为"自动"或"开"的位置;如果还没有,下一步
, t& g( y: C2 _2 Y* J% X; ?3、换thermostat
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-8-23 14:23 | 显示全部楼层
1、把温度调高,看看是否有暖气出来,如果没有,下一步
1 ~8 p8 c7 q$ q# N5 A2、查看furnace电源开关,两个,一个在furnace外的总电源控制开关,一个在furnace的一侧,是选择"自动、开和关"三档的,将其调为"自动"或"开"的位置;如 ...6 O( r6 K5 p8 ]+ h- i* x
Handyman 发表于 2011-8-23 12:48
: `; y) V' K; O: g! u
非常感谢. LG请ATCO GAS的人来看过, 说是: small furnace unable to turn on due to faulty spark ignition, advised customer to have heating contactor confirm and repair.. ...我当时不在, 这个spark ignition 麻烦吗?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-8-23 14:32 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
You may use lighter.
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2011-8-23 15:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
说明书和锅炉壁上印有点火步骤的说明,如法操作即可。
鲜花(154) 鸡蛋(1)
发表于 2011-8-23 21:24 | 显示全部楼层
spark ignition,不麻烦,把他拿出来,用砂纸打一打,再放回去,试试,
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2011-8-24 16:56 | 显示全部楼层
爱屯儿人热心似火
鲜花(79) 鸡蛋(0)
发表于 2011-8-24 19:09 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我换过一个,有可能是断掉了,一个新的大约是140快钱。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-8-24 20:37 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题解决了吗?不好意思昨天太忙了,我调出了你家的验房报告,上面有写虽然验房时是可操作的,但第二个furnance因为有很强的冷凝水损伤,建议您找一名furnace维护技术员进行清洁维护(如burner, blower等),如果只是点火的问题,应该费用不高,不过进行一次整体维护你冬天也会更放心些,好运。。。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-8-24 21:34 | 显示全部楼层
问题解决了吗?不好意思昨天太忙了,我调出了你家的验房报告,上面有写虽然验房时是可操作的,但第二个furnance因为有很强的冷凝水损伤,建议您找一名furnace维护技术员进行清洁维护(如burner, blower等),如果只是 ...6 M5 Q- d" ?% E  D0 u
maomao119 发表于 2011-8-24 21:37
4 \+ _5 {- v/ V) I
) F$ [, T+ h0 Q" G
老王同志是个热心的好同志。; b" C8 J5 O- X' z

- W: b& A4 Y7 q: @" a  T锅炉的点火器有许多种。有打火的,有电热丝的。。。。。强烈建议lz找锅炉专业机师来检查更换。决不能省点钱而冒很大风险。