如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
( z% \" G1 h8 }. x" @+ t  ^( O  A& U3 g) n
; L9 D) ~+ B. u! GHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。0 q$ g- S7 g/ P. a$ w
- V) s" y( t- x
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。& h* K( @' N9 _0 C" ]! M, y6 @
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。* X7 y5 o- ^7 h; w2 |8 M
7 x& O7 T: W! {+ J; _2 X
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=1553 q! r  w+ g1 D0 J

# Y! ~3 H( G, z$ G& z% [* }, Z亚省华人 冷暖水喉' `: A6 W9 y" N) R, a3 r2 [! @" }
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
9 M8 t7 m3 }$ }/ m" F1 d; f8 g8 t; Z+ O. ~) i0 N( ^
Tel:  (780)444-7957, (780)716-76660 @9 q3 V5 P8 n, L
Email: alcomhvac@hotmail.ca/ u9 H8 ^; d# W; E5 `
Contact:  Walker