请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。0 B3 n. X* Y+ E

; m! Y: \- u7 uHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
" a; Q$ h+ P" M) Q* s% x+ _) s& q& C2 {4 H( ~
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。# n7 s: q: m6 l2 j
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
4 N: f3 R9 u+ j$ J
% A" M  V8 g1 C7 R% \% n另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
: j) Q8 p9 `5 O; P; T4 Z
; G" @5 x( }( |& ]2 H" P; F亚省华人 冷暖水喉
1 `7 u2 _) P7 K9 C/ F# ]* _Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。9 P* \# M+ @8 c3 N4 ~) k

- O  i6 n- c9 M; ]Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
$ l4 d# H! [" U5 X/ j! iEmail: alcomhvac@hotmail.ca4 i( Z2 H% K: [' ?# g$ g
Contact:  Walker