埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2687|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
: z4 j; i2 U% Q; S7 h
! z. @$ v: G. o! C" c# @High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
( m0 o" R- l! n) R- L. B, S1 |3 ^0 T) v" {- p
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。- O: Y" n; P: {; j7 W
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
  ~7 f/ y+ s# k7 Z* n; s6 c6 O( M1 Y* e9 E. c( g+ i- q3 u. @7 D9 V
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155" }) x$ r- E% w# `0 S! |# g
; Y& S6 @+ E/ J6 |9 l) p7 Z
亚省华人 冷暖水喉" K9 ]* Y' G+ z; ?
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。6 z3 Y- }: e  `5 m+ n- Z
- ]! Q! J; {' w8 d
Tel:  (780)444-7957, (780)716-76667 [9 T" J: W) _" Y# K
Email: alcomhvac@hotmail.ca  e) p) f4 o8 G+ t( c& {+ {
Contact:  Walker