最近发现,地下室的抽水机好久都没有抽水。因为管子的出水处都是干的,同时还天天密切观察了,确定不工作。大约3周前还是好的,几乎每天都有好几次的水抽。我的房子是2005年的,是walkout basement.我同时不时打开了那个抽水井的盖,水位一直都很稳定在一个位置。我的理解是,抽水机坏了,水位应该是不停会上升的,可是没有看到这个现象,很奇怪。另外一个现象是,我的一边的邻居的抽水机好像比以前抽的水多,导致他的backyard后面的路非常湿,没有干过的时候,会不会是我的水渗到他家去了。感觉好像是这样。1 w F- _8 z' z: V
我邻居告诉我,我可以把那个抽水机的插头取下,不要把那个switch的连上,然后再插上电源,抽水机这时应该工作,如果没坏的话。可是我把那个switch disconnect后,抽水机还是不工作。 - H% D$ V z5 y, V( R3 Z; L哪位大侠能分析是哪里出问题了,要修的话要多少银子。谢谢。
2#驾车兜风 " [2 t3 w Z- j0 `3 q2 @1 A' |谢谢你的回复。果然是插座没有电。我查看了一下电源箱那的panel,发现有一个开关跳了闸,我试图拨回去,可是一放手,它又自动跳回去了。我看到最下面的一个闸标志的是bedroom plugs,那个闸还有个黄色的button,button上写的是test,我就按了一下那个test button,结果这个闸就自动跳到off的位置。再也回不到on的位置,3个bedroom的plug全没有电。好郁闷。请电工高手指点怎样做。谢谢。
6#驾车兜风 $ G& Q1 J. a' x ~8 C: k& ~感谢老孔雀和驾车兜风的回复。我回家后按你们说的做了。电闸现在可以合上了。我可以听到抽水机工作的响声。可是我到backyard看,没有水出来 !我接着打开井盖看,可见水位明显降了一些,但是可以肯定没有水抽出来。我估计水还在塑料管的中段。因为我把抽水机的电源disconnect,感觉水又倒回去了,水位又高了一点!我让抽水机一直这样运转了7,8分钟,后发现电源线比较热,而且breaker又跳闸了。水始终没有出来!我发现我井里有比较多的飘浮物,估计是那些盖房子的当时扔下去的,可能是把pump都堵住了,因为能听到pump运转的声音。请多指教。谢谢。