UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。' ^* Y; l: R" d* Z
(1)日检
& ]' P3 b- a- {; J% b' r+ f1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
- g L, `! {# Y1 W2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
) o) f$ W, z) ?- w4 {, l: i' \3)有无异常噪声;
- t# h" q9 s0 c4)确认通风栅格无阻塞;
+ g& v$ U9 {6 E* p7 l5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
5 ]$ x$ ? r( L& {( _: S(2)周检
" C: }, A6 ?/ _9 j4 H/ z/ ~1)测量并记录电池充电电压;
( k8 y! p, p! N& L5 X2)测量并记录电池充电电流;) @: T( O5 A) a
3)测量并记录UPS 三相输出电压;* R5 u9 `8 b9 L) |; f- d" q9 X
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
& l0 e: n" a& A) J; a! n如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。# X4 l: y: Y0 b) M
(3)年检8 ]& M/ x6 U% [3 R
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
) ^( S7 x2 ?1 F# w, j! r1)首先按周检的内容进行检查;4 q; {4 ~/ v" C0 Y6 O( d, Z5 z
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
1 b9 T; t8 P3 s. g! g3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
, K9 w+ Y: s" a# A4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
2 z4 ^3 D" }( [ C: h4 T/ H5)打开UPS门板和内部的保护盖板;: [ D# D# J. R6 G8 o
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
3 K4 N/ g4 b) j' z7 ~3 {电容----检查漏液、变形等
( q/ s2 y% O& q3 b& p9 M$ a磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
* Q7 Z' L/ ]4 m+ [电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
5 c$ m6 _$ Q2 f8 l( D5 V. o) U印刷电路板----检查清洁度和完整性6 V/ M) l. V: ?8 U, [ \
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;) n2 }8 _2 l, I" A j
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
( F0 D- F. j# E' J7 N/ s# r. C9 V9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
1 W4 K0 Q0 e0 N# M1 {(4)其他检查' e9 u& |7 _, t7 F, b
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
6 F8 G3 p: m$ L8 Q O2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。3 S, ^3 Q3 _% o1 R* e; U
3.1.2 电池维护; X! p1 j. P) Z
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。1 ~! K% ~% M8 T: P" v7 f
(1)蓄电池保养
$ l! ?) |* B3 f. E/ ~为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
& A1 j' c, u, f# j$ h! p1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;4 E( Q: |5 u3 V1 f& e, w
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
* D& ?4 H8 S& O0 R; s3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
1 `8 i; U* ?1 x; k" x7 H/ w4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;" \% v6 ]# v' S9 }
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;: X! t+ L3 m3 ]5 J) h( x0 Y& K& p
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。/ v- h8 [3 n/ U" E1 |7 R
(2)手动电池自检- a% B. E) ^ k& \6 Q! `! C+ U
允许手动电池自检条件为:" K% \$ m" k: {) T; f1 c+ y
1)电池接触器闭合;+ R& Z' W: b0 i
2)电池处于浮充状态;7 {. ^4 P% ~8 o# }& H
3)整流、逆变通讯正常;8 ~5 J A. K# [- D* g9 d
4)电池状态正常;! K, ]- e9 n' i& E, P* o; H; e7 o
5)整流器工作正常;- B+ n) \% d6 S+ H
6)市电电压正常;
! R# Y4 M6 V: p7)逆变器正供电;) e: y( l, y9 V$ g
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;! Z/ g6 W# ?7 P
9)UPS 不处于联合供电状态。
/ F/ B" O' h/ B3 c0 K) i- w以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
" J3 H0 ]: c0 v4 @( c! T+ `按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。; k3 w: T) Y; r* v8 }
电池自检结束转均充。
4 \' U5 H6 r6 f5 [0 L. w8 ?(3)自动电池自检! H0 M3 t1 ~& l, H" b% `1 G
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。, L; m/ k0 h7 ^- _- g" R
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。( s& A1 |7 Y3 Q% ^! }7 w1 B
3.1.3 故障检修. v+ X+ e% q/ j" h3 M
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。5 F! q! q. B* D
3.1.3.1 故障诊断基础
6 E6 j3 k0 x2 M4 _# Y* v+ C. H* ?- l一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:& l% q- |5 x. u- ^: u& }
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
: u+ a0 q8 r, [1 I; D% k; E T6 N$ B如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;2 X" [) t* V1 c
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
8 Q: ?* Q1 e; T3 b+ s, e$ ^3.1.3.2 故障诊断步骤 E: z0 o5 F- {2 o9 r
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
$ X f- ?( p. {" m1 @# s6 w【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。3 y& @0 Y, L$ o2 X
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
7 h3 ?; J, y4 Z' Y8 H, @/ N3.1.3.3 异常处理+ P" k! i0 G6 c) o" q2 e
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。: Z/ T. @" M) z3 }' K3 ^7 Z
表1 无告警指示的故障处理
) ]8 _8 p* o% g" k, D s2 M, r9 V序号 现象描述 原因分析 处理办法9 e% M1 g3 u2 z2 X
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
+ d7 I4 r, H& P$ C7 Q) lB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求* r4 y ]! X, q$ H( Z. i9 t$ C
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当$ v" h/ ^% }, C* w. u
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
6 o6 ?1 N5 s n/ t$ [7 X/ L1 P0 }4 V当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
( T% Q% Q$ v$ d7 P4 fUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。- {: N& ~( k9 O. O& M& q
* y# x1 L4 O) F. { x4 v: C3 l
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
( }, U' i ?+ j+ b" c, ~; w* W: ]1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 6 L0 O5 ^% E: k3 @* m, w
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
) Z" j% G3 }* o/ B7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
/ ^' F+ _; o, j10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 0 R" h, H4 C% g1 Z" g; }6 _/ `
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 % h" M5 o5 }, Z: e3 m1 x
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
$ F: e6 M$ t; Y/ _' t8 q9 z18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
E' s) P6 b# x21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
2 a5 C1 [$ A9 G5 {' W! E* g, E4.2 显示控制面板
9 f& m' [2 N# ^4 I6 a! a4 H' @+ X显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|