UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。9 d$ h i$ h% y" a; p$ X! N
(1)日检
1 G0 w6 ~* y9 _: N$ U1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
1 K& N% \2 [& B" x2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
1 \+ f; Q/ g/ s' G# N2 L! L6 M( Q3)有无异常噪声;
" q* f1 v% K- {0 g( h4)确认通风栅格无阻塞;
I6 T% a5 C, `: n: D5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
2 Q2 f+ [& Y' V2 G0 |4 V- a7 V(2)周检
- Y3 W; j3 L J' a1)测量并记录电池充电电压;
$ s2 q* X* @, r; |( y- c2)测量并记录电池充电电流;
" ?1 `2 I4 ~% F3)测量并记录UPS 三相输出电压;$ ^+ p0 H" o# u! T# w6 D
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。+ l4 S1 N2 N) Y" w2 P
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
9 Q J7 V( b) O(3)年检( w$ F( `* X- l# b) A$ s
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:# O, s8 M5 ?9 _' E, s
1)首先按周检的内容进行检查;
8 e& r5 x5 r, L* ^; I% k2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;3 M9 B7 d# h1 [
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
# S5 }7 H. H/ f$ v7 G. L, a4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
7 g( j9 o. k. S9 T/ t' h" ?; U1 Y0 e. M2 t5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
: t. T, n. T; A3 }) G! t% t6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
3 H. h' h4 L" }8 x" k7 |: ]电容----检查漏液、变形等
r0 |- w' N4 g& D7 `7 I7 K/ A磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕' k/ K. Z; S Q
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固+ ^& `# r& s' }# e2 _, x* w
印刷电路板----检查清洁度和完整性$ u4 z4 z2 Z# O
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;$ b0 P& r- d( l m: }/ W* {
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
% p+ {& k0 ?) \0 \+ Q& V9 y9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
6 U, b4 L" [- H+ S" h6 j, I(4)其他检查
$ y& X0 z- @- [7 s5 `9 y1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
4 } V+ S: @& M# U/ Q2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。5 h1 \% f8 F9 S' P9 X$ L( ^5 X
3.1.2 电池维护, E- ?9 `! N2 [
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
- e" @$ T3 L: {! P! O* T# x(1)蓄电池保养
( C" c" V" [" V为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:# q7 a9 q2 ]2 o; i& C
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
% R7 s5 C+ b# o; g/ F+ {2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
% H7 I! ^5 i/ P# y& H1 \3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
0 M, I: z4 o4 ^6 K/ z) E% n4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
5 y9 _) C4 A9 ^4 R' @7 I% I5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;* r' X; d$ k: ~9 ^
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
8 f$ m5 F0 X5 S3 U X; |! [, I- [(2)手动电池自检0 e0 q, p6 x/ K) U L
允许手动电池自检条件为:
% ^( X% F( u" }7 X _7 c! B n1)电池接触器闭合;3 `9 l& L9 p D) J/ J3 \9 n
2)电池处于浮充状态;
0 X$ b! A0 a1 f) Q0 m, E1 `& k3)整流、逆变通讯正常;1 V$ F$ o& z8 n0 W9 J' b& O+ ]
4)电池状态正常;5 m+ b$ s2 }2 A/ w5 _1 C% t
5)整流器工作正常;
* Q5 ]$ D0 Y& S7 L y: V- M( F6)市电电压正常;
7 \; d& z+ D8 f* [+ O" s8 A+ h7)逆变器正供电;. c' r$ V9 _# i3 f0 d2 T
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
5 ~3 d; K5 J) e& D1 Q) k0 B9)UPS 不处于联合供电状态。) U+ ]3 Z3 i( X& N
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
/ K6 K5 |" o5 ?! y" F `: Y按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。0 L$ x: a4 b C6 U6 Y
电池自检结束转均充。0 i3 _& v& x( [8 d/ a$ U' |% ?
(3)自动电池自检2 ]( z j' m+ `4 t, Z+ {& \
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。( `/ L) c: b, q) w5 _. S+ C# V2 n
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。/ a8 i9 o" {* ^2 u9 X O
3.1.3 故障检修2 z' v. Y- M, A9 \! P1 J
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。# u) x) T; r: z7 {" d$ i
3.1.3.1 故障诊断基础; I. r1 c* p" r z7 L
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
$ e3 W1 y5 @) W1 C0 r0 {UPS 输出电压一般偏差不大于2%;8 V* q( k8 \( W& o6 e& {
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
7 I) S! J5 I' S% J0 l* Z如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。7 k8 L* S: c0 U$ H. d; v3 i2 Q) o
3.1.3.2 故障诊断步骤
5 h) Q0 e& M+ G( s6 H+ [6 T7 B【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
$ H9 I& x/ L: D, R2 Q ?8 [【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
4 e' I4 M% |! o: j* H【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。& j, o& q2 b0 U+ z8 m+ u
3.1.3.3 异常处理
" T/ w+ M1 }2 \- Z6 RUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。! ~* L f4 h9 B6 } a( D, `7 I
表1 无告警指示的故障处理
, a% k9 W" u. y0 A a序号 现象描述 原因分析 处理办法
& l8 X# J0 b. e' l, T* P1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
' O4 p7 i# T. e; nB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求* ~: h( S6 k, d1 k2 a
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当8 {2 z" S7 V2 X8 J' {3 }6 V
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
* h( R' u" c( A* l# b/ n- e当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
6 b9 r9 V' k/ b' U4 @UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
3 r: F2 b/ w- J4 j
' w: t* V: C8 W% F$ l% WiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
/ j7 T, s: l& s9 R% x! h1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
+ g) C: n/ O4 |# u' h, l. [4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
0 J8 X: S! O# L) ?4 q7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP3 |. C' Z% D% H
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 : Y' a& C, U$ s5 b
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 ) f+ l) k. s6 c- t, J! o9 k
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
+ v% |0 |# [7 G, j5 C) w8 G18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U29 L6 I6 R/ D7 A/ [
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个4 @* U& C0 c" n7 M4 E
4.2 显示控制面板
, L- |: r' R4 n! y! W, O显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|