UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。& B7 ~5 ?% }" J8 l. E& e$ G
(1)日检2 P' G4 S$ |" ~. {; L5 a t
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
5 X# D. m6 C( j, r- J2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;1 l. o! M. C D1 I2 H+ w' p
3)有无异常噪声;$ l# J5 v" q- H; h, x2 F
4)确认通风栅格无阻塞;! Q4 [4 `( V8 `# t
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。% u1 W8 B) y+ b" o
(2)周检
5 b+ \* p/ k; P7 G4 Q1)测量并记录电池充电电压;
) i$ M. I8 a* |$ V6 D2)测量并记录电池充电电流;
9 { k4 ^# J8 F1 ?8 p7 C$ l& E, M2 h3)测量并记录UPS 三相输出电压;
1 h6 k7 T7 z& H+ h4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。# a$ j. T! p' c. [
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
$ o* q- B/ G3 |# v: F(3)年检# l4 {7 {' E/ f7 D2 T+ V
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
% S9 B% Z4 N M, `/ w9 Q% m1)首先按周检的内容进行检查;+ J, B2 l \" Y1 }2 b! N
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;) C& d* O) p1 K( I- b
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
( Z4 h. O1 P0 G4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;7 b4 S M2 R% L3 P1 @
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;% N) q2 f# s0 l& V/ u
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:' x! g' F9 U# o/ X S
电容----检查漏液、变形等3 C' I: A/ I X- h% _
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
! t4 R& N. K& G- R, B6 J电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
2 Y1 @& D) [" E3 d7 n( C6 r6 K印刷电路板----检查清洁度和完整性
- d' L: a8 ~- C0 m7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;. P9 J/ W5 i# k" `6 Z
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电; r* k+ y) X4 N) K8 H
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。) ?/ y; S9 w# E/ ]
(4)其他检查
$ j4 Z: P; X& W7 ]1 C" \1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
# n1 |2 r3 f$ v% |% `9 N1 O2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
( {5 x) f: A3 g$ z" u4 n3.1.2 电池维护1 ^+ `& N0 b( H0 u8 R8 v5 d
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
# }+ `7 o! n3 q& p d1 o; \(1)蓄电池保养3 X+ N) E: {% E, R8 Y/ P
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
% V, ]8 C2 x$ k- x" X s, o1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;- Q& K: S' c# ^' g& G; e+ |( D1 N
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;5 P5 \+ ~1 C$ j: S* D
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
* F- Y7 H6 T* `7 s0 A( x# V8 X4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;& d4 ?+ |9 z$ m/ \
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;( |7 e( ]( `4 b; ?
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
( l- o7 }# C3 T9 X(2)手动电池自检
% S2 U) N6 F! U允许手动电池自检条件为:
[* m; P: ?, i' d$ V* b1)电池接触器闭合;
% E* j) p( l6 g4 \2 Y2)电池处于浮充状态;
5 p$ @' Q S+ ^) ^% J! m7 w3)整流、逆变通讯正常;
; Y5 J# x- m0 O, L( i4)电池状态正常;
! z7 O7 Q8 ~$ [( @ [$ `6 k5)整流器工作正常;
# \- r( R) q3 ?" ~9 _6)市电电压正常;/ Z' i$ L2 x+ a' |
7)逆变器正供电;, A' n4 |+ c- g6 D- M% W4 a
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
& }) A H1 W, D' p$ w8 `! E9 s9)UPS 不处于联合供电状态。- [3 l6 E3 U6 F
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。1 \9 R3 f8 N. y K8 A# _ {
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。1 \ {8 u; a$ ~1 a& E, V! L3 w
电池自检结束转均充。
- q$ A0 k) i/ i5 f2 z(3)自动电池自检
2 ~- M5 i- U4 E当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
- U) q! G9 E3 n2 b& q如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。& a9 }% o0 Y. @3 {/ p9 \, r
3.1.3 故障检修 X0 r8 _6 ^7 o- g9 u i4 e4 i- _/ d$ V
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。8 ~ U2 I7 ]6 W$ ]9 r, d. b
3.1.3.1 故障诊断基础. \: F8 }8 J4 B7 V/ ^- }, e, ^
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:: c6 h3 l% ] u
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;# H( d# F1 I' u8 _$ o- Z8 E; X! z* V
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;; G8 t8 B7 M' @2 k" f. Y7 L7 G
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。5 I6 o& L3 Y; W) Y
3.1.3.2 故障诊断步骤
5 {- \8 z6 H A: F4 d' m% @; W( \【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
# N6 h. a) }3 S' \; e9 O【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。4 z6 w1 X0 `" c2 }9 G% M" v
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。; _% n2 y N) i# e9 j( b
3.1.3.3 异常处理: c' M3 p, P$ u* e# ]5 L. W
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。4 H6 p; p2 d: S0 i( l
表1 无告警指示的故障处理
- X! e% S; [4 w序号 现象描述 原因分析 处理办法
o2 L" g$ e- S7 r) @/ H5 [1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入8 k' [( j* u/ Y3 W) X
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求) j4 J2 G; s: z+ S1 Q/ u
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当( t! N5 }2 t2 K" R' @
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
$ ?! W( h9 i8 c& v/ V& h7 J当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
( ?* { M$ P& W) x: x/ RUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
% u5 n" d$ D' d w; C# }& c: N " f1 B; L/ T9 U2 W1 M7 O
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件. L, T3 m9 c1 g7 S0 N% a
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
% f+ P2 U# z4 p& Y4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z- I- F3 ^+ z! C" f) q7 M6 o6 k
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
0 c' ~2 n" D0 Y) {& E10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 . [& d1 M, J( @6 |
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 ( T9 N' G/ B/ ~0 I
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
0 p1 \ g# h- B% f) W( G18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
3 U: e0 j/ ?- x- t21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个& g0 r6 a7 G' E* ^
4.2 显示控制面板
- I+ y! r+ m5 }6 l显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|