  鲜花( 0)   鸡蛋( 0)  
 | 
 
氧量调节控制原理: _6 z' x2 M* K  Q8 ^1 ]* _! R# H) c 
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源. 
, c0 Y0 x! r, m0 b$ T采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.: W/ T/ J% w4 u! m) h' z$ _ 
1.   燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。 
, Q3 s3 U2 i8 f. d/ ^2.          在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线: 
8 D" s& D4 V9 `# {$ J  X' ^0 ha.        未进入氧量调节的工作曲线。' ^8 h% i8 p* G' z# h8 d# j 
b.        安全线  (CO临界线)。 
) |$ s7 Z3 K& ]) @3.         进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。 
6 D$ S! f) x8 q8 `% |4.        燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。 
7 f* Y! T/ @$ u! Q. s5.        进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。- O; {; ^7 I. C! I 
a)        在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.: ]7 F8 D* o! Z 
b)        在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |   
 
 
 
 |