埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3680|回复: 6

[技术互助] 求助:out side 插座不通电了

[复制链接]
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了." R& T. c* K( E  ?: r
9 S" V1 i3 P+ _+ J9 E( s
检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.
4 @" X, i0 Q& K" Q) J
6 P; o) D1 B+ l2 Z0 G插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
理袁律师事务所
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI
! W( @4 ^, F+ v) [# `  F& H爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35
' i+ B" s: s+ ]/ h
不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
: O8 \, }* _2 I# ~AASTAR 发表于 2010-9-4 13:10

4 ]# b5 U6 ?& G% @( f刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
9 y; q9 S2 m4 I9 ?$ x0 x长见识了,多谢AASTAR 版主!5 t/ _) J) Z. ^; R
多谢"爱城一粒沙子"大侠!
, F4 g3 p- y3 |1 z! X是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
0 }+ T" k# C" l! {0 b3 x- {' x: k长见识了,多谢AASTAR 版主!0 T7 o' f4 s. b3 d4 H6 b
多谢"爱城一粒沙子"大侠!
2 a! o- y& g% d: z+ y, _是您们让我重新找回了光明!
, V# R% T) w& O1 a5 H/ T! Vhz 发表于 2010-9-4 17:57
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册