[技术互助] 求助:out side 插座不通电了

[复制链接]
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.
1 R. h) J6 W+ f; j4 d, Y# e( @; A, z  r% ~1 l5 K+ t( ]; `. K# i+ `
检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.
# ~* d" G1 G6 s  q# q# h
) R) b( H9 ^) c* b+ S7 _; l插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI
1 V+ ~2 q: ^! k2 i* G爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35
6 \4 |8 g, }. b3 c: E4 G5 Z5 O" N
不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
# M2 w+ t3 q; l/ Z" eAASTAR 发表于 2010-9-4 13:10

& f1 q6 C7 D7 J刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护." x7 I% O3 g+ V0 B
长见识了,多谢AASTAR 版主!* O5 m5 h# `8 l! K1 d8 y/ [6 k$ b
多谢"爱城一粒沙子"大侠!
. D4 S* l+ A* h0 y& O是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
) C' x, O: ~$ L) p3 N: G" R( ~长见识了,多谢AASTAR 版主!) v5 w8 X2 o5 @, d: K
多谢"爱城一粒沙子"大侠!
( o! s4 g' S7 }2 B5 L& H# X* {是您们让我重新找回了光明!