[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 4 b# ~6 a( V: \* I
6 v: y! _5 F% ]. i/ \  v, j+ x# ]9 M* h
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。/ |& i+ i7 S" @% E; |

9 U0 r6 K6 c; ^0 Q0 s# a& e地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
. V: F, r4 S7 K  W8 B" i
, `0 d6 }3 I: W' N6 [  ~; r8 s; D打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
# d: [6 t( w0 H. s想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。7 O$ {* S+ @5 H4 _
+ W4 t( \2 O% d* ^7 T: W
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
' l6 a1 Y8 H) r4 G( E5 P: E/ G
, {/ i/ `( i( e, z/ ^1 a, N我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。4 D% ?3 j- |. y  x  x# v

- i# a; U' a% N0 b- T% t, w请电工朋友帮忙,给个思路和建议。: g5 X8 _0 D7 K3 U: q4 ^; d
1 t9 I. C, {+ ]; Y' Q: w+ C
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.& f/ P- `7 h5 V
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
" {9 \; p8 h7 Z* D2 x
check bathroom 's GFCI receptacles first.; A: T7 s4 Z5 |, m  j6 w
there is no problem for wires./ n7 t9 g2 W& e# D
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
2 c' E8 F2 b, E  x, Z
, q6 M2 H: l8 f
Thank you for your advise.6 F& ?' ~3 F9 l4 y3 ~

( z. C5 a( U# \1 r% O" R1 Y( iGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 9 Y8 l4 H+ Y6 `+ B. ?6 }. ?

4 n$ U" v7 X% s  B6 p* V0 q' t" PWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.- W6 Z* |; j( p( X5 D* r2 D9 z& O& c
' c; o8 C  }; `6 C! X, T4 _
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.# W) J* d0 M& G) i6 Q  F
9 c& l# ]3 ?/ E7 h4 ^
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
% F( Q$ A2 F- O) W, @% s' h! }4 r$ ^$ X, w4 G: ?0 h* H/ N+ u
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
, S; E; E4 T7 L最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?2 z- Y3 H0 o/ Y$ N: g  G
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
% [! |0 v  l% b+ ]8 K5 N780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?% Y, @, J8 ^5 [9 C
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

) j# \3 M6 a% D0 ^; g  q
+ J* h* u/ _' V( F经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!/ |. D2 N' x. H4 I0 n* ?* Y- P+ _
* K7 r$ @$ q9 H$ `, ^
! f. P  |* z: ^- ?- |8 C0 _5 C7 ?

) T( U$ I( ~% ~9 }$ e: L/ K! L$ y灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
2 h6 Y- [1 ]; Y) y! u3 j9 S
- R8 B; H4 f- Z8 O必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
+ b0 D5 a1 a" r; K- n
7 p5 O6 F/ x* r0 I+ y9 Y: ] 7# 贾电工 5 I1 b& O8 ^$ O9 T* c" s

8 e0 o4 R7 \% e/ c5 L
3 t- R; C4 l  m- n# p+ l) }( @1 l8 k俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。0 q  K6 h% o! H3 B) `8 h8 r

9 l5 D" Z* {0 S5 a) E你的回复,我看不明白。傻了。
5 ]+ ~# k; X+ K/ W; r' M0 c0 ]6 M: @5 l1 J% p2 G; {
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。* S1 f$ X5 t3 J* P" Q3 h. X- {* u$ H

# Q8 T; A8 I' I/ [$ h1 E2 }' b电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。7 S# \# i8 i9 n) f% a

" Z! T) L$ t# C) t0 |谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 ; R# J: B% D- D- f
9 G( F' k; g# U6 {% ^
( k+ x6 B+ I8 d. h2 _4 |3 B, _
Thanks, bro.
  w( y/ V! j& P* t: G1 b
" E) s( o! E$ Z6 O9 j0 @Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.$ P2 n; h, x9 `' }. y* u0 q; j

0 B; ~. l  r7 P7 o) @If I can not fix it, I will give you a call.
9 b' w+ F+ n# t0 @( A9 H, W4 Z
# W" N5 E7 ], p. B- m! a: i% DThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR . `) \- O8 t) C3 v. @
7 c* |% {; ]: X1 M9 l
5 }9 s; Y: _4 }5 j% j$ Z! d
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
) K! M8 G1 r0 ?; I- O' f' \. u" I
事情经过是这样地。(我当时不在家。)9 m. k- T; w7 R; J1 L3 |, @

& l2 \& N- z* w9 p# d8 A9 }) k2 K我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
3 r! R6 A$ S- x' r9 v1 S/ W+ F! i; f( h
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
/ o/ L- X) t5 H% Z( v/ m- ]3 U# t+ g0 ]3 d+ j# [
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。: M- H6 G$ i& w% T9 U

( C7 X7 v  j2 I( y3 s/ d回到家后,情形是这样地。: o) Z8 t/ q( |5 G
3 S8 e3 G, S+ y+ I' b' ~: ?
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
: J, _! ^+ Q2 R2 t6 E1 B0 i8 m% S- U
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
  @4 x$ Y/ ]- e. g( t# o/ v+ A: j4 z7 K( f7 W  {
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。1 T$ U, A  n2 U) Z) P' W! m+ c! T

" r/ {9 Y, \' ?- ^5 x  M测电灯那里的电压,没有电压。2 q- N& V0 ?3 o3 T" u  ^
! g+ \" a$ [  z
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。$ B0 Z( Z3 {1 t- j9 `/ z  W

$ ?( f% o! G9 [+ K1 B/ J& H# q2 Q% u这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。& a( L; Y% \4 Q
- z) y2 O0 D& q, L( [1 n
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
: J7 s, {0 b2 D% |& S
+ O: X. x3 Y- k7 {- t2 w& O+ ?) ^4 u& w谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 3 h. o: d. X7 n8 x* |
5# AASTAR 3 e) J& Q3 [  W) H' u+ y

% y' e% {8 |4 ]; u0 V2 R( n) u! L6 |
4 C; Z+ F: l0 p( A' N这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。4 H! Z6 L: Q3 Q! K, `, i) m; `9 r8 _

; L8 b- Z1 Q. H$ f' r( Y事情经过是这样地。(我当时不在家。)  u3 f% X2 \# g% `

9 v2 m9 E0 v' w  c" k) n7 Q, o( V我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
' ~) m  X8 l# A* _2 eMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
0 r6 k! P' M* q. d6 D

! m8 ]) v5 G2 h+ X3 M1 x
! j  |, F! W4 F: d3 D2 A8 b# p& [
那两个breaker是arc fault  breaker
: z3 r; r9 i' I$ w( b很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了/ a+ `: ~, S. r  _2 @# O7 E
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
7 y) A0 J8 @9 A+ \  Q因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。6 m0 ~  E0 d7 _
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。7 F4 {3 I9 K. {% q! _" ]6 r* x8 u
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
1 _: J8 m3 D: }0 U2 A; X通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
; e1 l& b$ l  R# g* o) M7 u; ^" O( o8 `1 \/ q6 V
12# AASTAR # z3 C$ F9 d, `) ~% ^# w
, `( B$ _4 |  D3 S+ c: F
# T0 m, ?2 o( j7 l
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
' c$ `( _- q( I, x/ e2 C
( j9 ~* A1 i* t6 s& }我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。9 O3 K9 P- R1 f8 ]  A# j

2 _- b* R/ l; b$ n1 ^& y. T问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
) n. P/ R8 M4 j% v9 J7 _
  r; E5 r. T5 \5 `& K再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 " Q2 S% R  V4 b) v9 s
; N2 N0 q* W4 h' P3 a# L

6 O( P1 A$ }# d& o我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
: B1 y3 c3 \# k  _另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
: L' t+ ^) K6 @2 ?8 t) [) T+ P8 \9 c/ j$ e! ^5 M* C) W
17# changlu # b: H- y/ P7 v

2 N4 Y! T. \, D! _# C( O9 C
& T$ x! G2 `8 `0 n我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
( ^& M! D0 h5 s- C3 s# u* i0 T$ o, q4 T; U. ~. ]- K
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
3 G$ ~" m8 C% J# j# k0 a
! L4 m7 M  V+ V& H. N" ~谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。" L; Z0 \; i. h; z; w6 t1 E# j
) b: s% {7 F4 F7 t
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
, o3 m0 p# R3 ?' w( Tchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
2 U4 ^; e8 e6 b5 n

% d. N" Y; ]) n; p/ M. L* Bchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
9 V' I3 S+ ~& a4 b1 g$ q' q; Y) H" H$ }: ~) C, [! H6 C; o8 S2 \
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
! Y' b+ c, G. ^- R! X
4 M: b- V. y. o7 Y' O- z/ \电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
2 c6 q2 p6 r( ]. `# M
1 k: ?% H6 a* O/ k
3 R, c. z  V$ u. P& b' I) C; T谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
' s+ B4 l6 \! o- u3 N; t" X
' U& q2 I' z* ?  m% L
2 ^0 \0 q" }$ ^$ }谢谢移民电工。% N+ s3 a# J" e% {3 O! L% z6 M
1 @9 b" f: N( f$ Y% U+ k
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗