[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑   v1 d! Q3 m4 `0 s7 e

7 M- N6 I4 P* o- h  n# K家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。, {% V4 a. v6 e- v! a" v# ?5 U
& `7 T2 B( M( L0 d  g8 L% u
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
) T7 a  _, q5 x0 o" V* j% c6 g( s+ L) A. n* a! H2 w/ k
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我( v1 D7 ^* }. }, a, ?7 U
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
4 g" N: P4 X7 m5 g0 a$ m1 S" u9 N/ t" h- }) M* L, `
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
' K" L8 n( Y7 A' T# G' t0 M# b
$ ]( `" n: [  J- K8 N我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
4 e& h8 R( p1 {  x- J; y# @2 O, M- g5 m2 j8 J& Y
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
  k* O0 ~  n' m" Q
2 O9 O( A# \2 [7 |( A先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
  i8 F  J( S: \* Ithere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
# M% ?1 ?7 K3 m4 z, h6 l$ h
check bathroom 's GFCI receptacles first.# ~6 b! y& J8 W1 [5 j
there is no problem for wires.
5 E& d  y6 R8 V! i; Y- ZAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

4 i6 J7 s1 h2 W7 b
$ e5 v, E$ t% l9 `Thank you for your advise.
! D) ?! w0 b; m0 [: V# O2 l( E& ^0 ]- A2 I$ i$ j
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. : [. [! E- r2 m5 O. T, b& A

$ ]6 ]; Y* I- Q# w7 bWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
1 Q6 _# F0 S% \- ]: e2 W: x, b' Y6 r
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
! {; J. f4 p  a  u! Q* `3 t! b3 T6 m6 K0 Q
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?0 A. _; \+ K/ f- u
% {, s2 D2 g/ \0 s5 j
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
0 F" z* c/ R) L8 _7 f+ ]最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?7 |" x, q0 n: K9 f' A. n0 T' G
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.. j, A* o2 T( S' s9 Q, n$ A
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
8 a' @: Y" U* u7 XMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
( u. K$ X- V/ Y3 L5 |

0 [- G5 x5 W6 o6 `经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!$ k' M7 I1 ^% v7 r

: Y, r) D% ~7 Z
" p7 I& z+ m0 F6 M; u& e3 H# b8 g
+ m/ D" `! t* f) c7 L灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
2 M$ `1 S3 S' t3 b
- y8 I6 H9 s0 A必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
- q1 o& R' x! t2 V& V9 o) J
( B) {$ R0 T, q0 N" \ 7# 贾电工 3 m# w( f6 x4 m$ E, J( k

+ N" M0 E8 u* A) Y5 v' K! w! ^* N7 R- e. D( j' k* l  j! {
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
! U) s3 l0 X) \* w/ f- W/ m
; I8 l  z) h7 S3 Z0 D4 y& V& b' ~你的回复,我看不明白。傻了。
, s! `/ ]+ y8 F: @
4 R- ^" N/ F- ^( C: |$ W5 t这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
" ?" p- p1 y1 c$ f9 ^9 ?) \, A
" w' h7 o8 D- O. e  C电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
5 Y; W+ a+ X7 a% H- z- r6 x* e2 ^/ Z' u* Y: f( u
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
7 F, i6 p4 G, c$ ~
) a0 o$ ]1 B* \6 k% u" X" J4 x
Thanks, bro.
. T9 \& u; [: I( G& R
6 H! q( j, b8 [* q; ?  xTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.0 Z" @  q' Z1 w6 K2 ]! e3 G5 J- _7 Z
8 @+ F/ y6 K. C" [0 A* t7 X* l+ b
If I can not fix it, I will give you a call.
/ R( Z( L- S( @. C, v) l- U3 g! [5 W1 \. I% K/ w1 v
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
0 M* N% Y9 G1 K! o% Y8 s0 S
* Y4 k7 [' s0 M& \3 Y$ X+ i. P/ q% j6 n) W! i0 `, Q/ I
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
" }. d' _+ ~- i$ x' |# J# e; ^, O# j5 a0 r* ^  ~3 X$ i
事情经过是这样地。(我当时不在家。)0 [5 j0 k$ B3 `. l1 P: S- G) i

$ P0 M. Y+ S, ]) G$ R我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。( G- |2 J( a# i, \$ ]# V8 G
2 ?! Q6 {5 C5 F' }
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
  t0 Y3 ~5 l7 \! \% R% k  U! m7 X4 d& [% l( G
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
2 A& U7 i/ U  e7 w  J
9 {5 _, q  j* O, h. @回到家后,情形是这样地。
7 F4 n, r; G8 R* u
# g4 ~  l  V1 l/ @; eelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。) B; J; n  D; j  ]1 {

; W% x, H  c4 `2 c/ f好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。2 e" J' i- ~4 K+ Q7 y

7 \" `  ]9 B$ Q" l1 c$ H我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
1 L8 B! O: [# C& l* s9 a. R  ?
) T& d- _' `  R) b. {' ]& u测电灯那里的电压,没有电压。, x  O& C3 L0 s1 g* f% `
+ h8 t# i. t! d
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
6 f& a; J7 ~( b1 I# W
/ h1 z' J' h' W, T" S( e这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。0 t- {: U2 u4 Q! ]

! V9 Y: m( I) l, s4 o' c' u( I家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
% Q+ A& z5 ^! J- _
: J/ W5 o8 }' t. b  c" _; E谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
) `7 g- g+ H8 O( \& m7 G0 y
5# AASTAR
; d% s% n8 @/ y' \, q6 v8 G$ M  E( b8 f
/ T5 O8 v* x- P8 F; c5 ~8 p4 u
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
1 o& N, b/ P9 ]& K  B! Z# }' ]! Y: Z. r  Y$ `1 V
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
" z0 {% B' @9 P! v; x4 z! N/ |( y/ B3 P5 l. Q
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...- T8 v. t0 M$ c8 D9 l( H
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
5 R, h- T: r/ l$ M# H/ t
/ w+ @' k$ m) s" ^

2 U# L+ ]9 W/ E( g
8 E$ F  i4 C3 r, W那两个breaker是arc fault  breaker
8 a5 b  B4 v+ ]3 x0 v4 Q3 ~* t很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了" ^& p2 ?! O2 i" Y: _
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。8 E3 Y# n- ~7 v7 l4 b% i6 K
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。; i4 s. H% k7 S- k
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。6 a  q5 n0 r  i; [2 o/ q
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
  j" @9 C0 s) M+ ]) n1 |$ u通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 0 [7 W% p4 h" m4 ]
, F, H1 u  u7 ]/ u- |4 Q
12# AASTAR
$ N0 F; S! W, Y" H% ]4 r. Q% S% a  E& G1 x

4 ^9 h/ K/ w+ l8 k' r' @9 N已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。1 p2 Y! G$ }$ a7 M( N, d7 e* X3 c
8 W1 n/ n! L6 D6 o
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
5 a; t5 y6 s" l) {
3 U" U6 Z! ]( i" a0 z, w问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
1 t! ^* t# ?" t2 L! w3 j
  N9 E# Q* }1 l( H# X# _再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 1 h0 ~6 K: Y+ f' {2 H

, s7 U( W( p) L8 O
! d. o5 e" N7 ?" q# W* G我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.$ e7 g( ?0 S# D6 |) b" p5 g
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 : l, s# A* D0 C8 v0 S2 r2 Z& x
0 U9 u1 S; B+ t. Q3 P
17# changlu - A9 _/ Q" Q0 F$ q8 _
1 K& K) J/ Z9 F6 |

4 {. L( O) W( m. F2 [" l7 z* S我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
" Y! @0 k, r) a2 ?. a4 W9 |" U# Y5 x$ i
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
# B6 c! f- `2 _9 r1 C1 E. `5 E! Q( B) M( T
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
% ?4 [8 }% ]+ E% V
7 w5 D; f2 d' V9 Z我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
8 G' ^2 a7 E. b+ n: P6 K7 @- Pchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

% w0 k1 C1 f4 h. K0 {
* z/ H7 Y& B7 S( achanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。* _1 x: A) H( F: }  \0 _

* S* J- n/ g; T这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。4 O$ D' e4 h  L# ^: F
6 b4 ^& I8 x; `
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 $ B  ^' Y$ M$ p+ B

6 U8 _7 T- v3 u  _/ M3 `! A: S& h2 k( [! n+ G$ n: f6 v
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
. C! |+ e2 S: ~- g
9 Q& L2 {& Q& J0 K* P- A  Z0 {
  F& h0 f. \9 |* S/ q0 m2 t/ W9 J3 l6 Y  h谢谢移民电工。
9 z. A. x) e3 H& R- O  h4 I
" Q9 y- J  F8 _1 Y/ q3 @* z: ?& ?这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗