埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7590|回复: 22

[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 0 R3 g  X$ w0 o" H( ?
, v: K+ n: i, ]. o
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
7 v# ]3 U/ K7 R( P4 _8 [5 O! T
# D6 b% ^5 t8 B. i" K$ F4 ^1 Y+ ^地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。6 X. @* c& y7 u, Z% S$ }9 F5 X0 ?& Z
& o7 H( n$ {# }' K6 @' ^) g, {5 Z
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
9 I& @. B; c$ p! N  Q3 F想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。& r. ]: ^4 [, p" {. |& z9 a
& D* S, I4 \2 ^) Q- ?* v$ w/ i3 d8 \
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
1 x3 Z: C; ?$ J4 X- Q% d+ F, `; u  I  ]' ~7 Y4 n$ G3 k1 u+ B
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。- Q: ?7 k& M/ b

% ]3 a$ w  E( g6 }请电工朋友帮忙,给个思路和建议。6 _% _0 h0 v" ?9 B% ~

; A7 u5 h2 r2 A. a4 A- |8 L5 F, h先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
1 f5 W3 N6 D6 Y3 x5 dthere is no problem for wires.
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
% [/ R& o2 L- \' S& e
check bathroom 's GFCI receptacles first.
+ T  T! R4 _  X. o5 u5 ~) Vthere is no problem for wires.4 E! d, V3 n: f! U! G5 ]/ X; [
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
& J" Q0 G; h3 R

# H: F# l3 ?* F, i4 \Thank you for your advise.2 f* I+ h7 s: Q5 [) h  k
9 C6 h, r+ o  W& v
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
9 A7 f6 m" |9 f1 Y! n0 k
8 v! h. m" j" ?6 v1 M# SWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
; ?" k7 E' {* `' m7 T% i+ H! i
$ |0 ^8 R8 n# T7 rJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
" W0 I7 I2 D. ]% o3 z3 X$ d' A$ l8 e) \
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
+ @+ g& {* [# M6 |: l* o6 o- r9 u5 O
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
- D; J- M% ^, j6 h0 z3 g+ Z最好你给我打电话吧。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?* m1 R7 r; U: Z2 o5 |  V
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
" q  R$ p/ O% D& K, i6 ~" L' {780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?- Y7 T% K2 L; d$ Z) |* T2 d% X
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
; r% x8 A) r) u) s+ U" x

7 q7 ?, n* N0 H: O3 v$ F$ Q经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!: t# O/ m, I8 @" e; q
( k0 _; k! b" n. A

0 i* t  ?8 M0 z- l
5 ?- B9 ?& [8 x5 E6 p灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!) W/ l/ G) R2 e; C$ z) n1 m2 E: r
$ x3 t  h/ k% ]4 m! ]3 G" y7 q/ d
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 5 K4 ~* E3 ^6 S0 ^$ ]

* c8 y$ `: H5 r# D3 x 7# 贾电工 : I" Q  ^( o/ B6 h9 W  C$ \+ Y
, U7 B5 P( z7 X8 H
' \- }1 c3 I6 ]
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
/ C1 N5 m$ B7 s$ J( O5 f" l* |: W9 |% S3 ]# h  m
你的回复,我看不明白。傻了。5 ]+ K; N+ ^. f: v6 B7 i9 w
) e; x) |+ j+ K4 ~
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
! Y  B' M0 ]; u( ^. [8 b* ~
, N' M' Q/ k% F1 c- z! F电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。( `/ T7 E; q" I. [% f& \
. ^) {3 t9 `9 P
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 ' S( }  F, e$ ]

& {3 ~1 o- Q$ N5 D
# I  V% n7 b) jThanks, bro.6 D; t! X. [, a+ F' o4 C

+ V8 e8 ]# N" t6 K8 t2 l7 s- `: E$ uTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
" w3 k8 a. h# D& x/ v
( f1 j7 k, T2 }5 g  nIf I can not fix it, I will give you a call.% y! [# O, B% M3 d; R& m- k/ I
$ [: ]$ e4 D% n% a, a0 x+ t
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
7 A1 ?4 K" j# U, x4 ^6 k1 t5 I* l; G

% ^, k& d2 s0 ?+ G5 s6 W这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
" K+ z, i, W) E5 R: g4 R# M+ \
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
/ W3 s; t" W: g+ s% e) z) V7 W& F0 I0 ?* P3 k
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
+ H! w" e& a3 `  {( _9 i8 V8 N$ w$ ]1 z/ E$ W
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
5 b9 o6 a1 Y  |1 E9 l( V2 r2 Z, J  U0 \0 g" C+ K+ G
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。3 ]- l& E4 O! K4 }, @8 W0 A

- |. e) k. I4 e0 ^( s回到家后,情形是这样地。, s& C8 D/ y5 b. Q8 Y

1 I& j  H6 o$ X$ U* z* qelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
- H7 @4 g! r+ w; j' K" z. \/ S( H/ \8 _7 b2 h
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。* v' v5 C1 R% s
: o: j! b% }9 Q7 z% Q7 }: S
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
5 X8 P- i! w# i
( w7 J4 N, ~% r测电灯那里的电压,没有电压。' }0 b* y  w: ?, {

6 W( H) [1 O# m2 X8 V那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。/ J& w7 v4 _7 o0 o* s9 L) Z2 L( J

' A& m3 Y, s, w$ @5 g( Z这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。/ T4 b- A. Q' ^  a8 Q& `# S* @
+ H% o+ s! u1 Y6 x" G% g1 g: y
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。+ V$ v  _7 W& ~- {! a/ b% J

3 K- U9 r0 A+ I1 q' P7 C' r; p谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
% l* U0 }' o" ^9 Y) U
5# AASTAR
9 c4 w& |! ~5 f+ g" ]% R6 x
$ i$ g" O& A) g/ d) A2 x( }+ W9 V' Y/ R) U
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
5 p  @! Y  d2 V1 e9 h# U2 z9 t; y4 Y7 r' _; W
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
4 H. r6 o- g- u7 o  B7 L
" ?9 u3 D2 N9 D* @  z2 w. z我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
0 u3 G; j* r1 Y5 ~  K4 UMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

* V$ x( z% A% [% h* j& u- V: C+ H

) q! b, J( Q' m: X/ j# z2 @
; I; D4 P2 a! G; M1 F' ]$ s那两个breaker是arc fault  breaker
& ^1 ]! p- O- U很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了: j2 a& e/ k5 V/ {, M7 m
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
) ]( k$ T+ J/ _( c  ?, \  i因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。3 G+ A- k. {- n/ F$ o
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
' }, {4 V0 a8 N: L! X/ {' q先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
! Y3 A' a' ]  t& r5 i+ z5 [通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
$ f9 x: P4 a# s( b5 L- H3 N9 s5 ]# k( w1 V, M1 c; d% `
12# AASTAR
- r8 F3 ]. k+ [# K' Q; W; C, ^  o0 ~* _  f0 }; U

! i) I# l- J3 H: z% p3 [! X9 M已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
" Z7 [& L7 X+ u5 C0 }: t0 @6 j; K; U8 \/ @$ q9 C# F: L
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。  z. |8 c: X/ y& X: c
+ V( B6 u9 C" n) |) f
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。3 l/ }* k5 I: v3 ]5 u1 |+ X. @, Y

3 g6 _# k" T; `1 I) U再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
0 o5 ~1 N8 `7 \$ Q/ O
2 I( X$ Q* j7 G. t7 {& s6 V9 t) [* S" _, x; U! K
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
* N0 ^' P# |8 h& C! x) F  e另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑   z2 e  l. a! X# K# J6 \2 @- m
; T2 q3 b( O3 H) B& Y7 B6 A
17# changlu
; c! ?) {( t, _% o. i* Z0 M, U: R7 J* z0 J* w

6 X  s  J5 g# p+ \% s3 v, U/ P: X我不是电工。但对于电,还是了解一些的。) Z/ @. ]; X% m/ ^7 V
2 Z1 U# \6 w0 M4 H8 n
我的专业是水工,但我也是个 handy man。9 Q+ j# f: \0 x! F. U- ^; P# Z
% i8 {/ h/ [( [" J7 L* C0 I, E
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
8 R) W4 j( w1 X# a8 O( E: i% \" g5 ]( E- R2 @+ Y
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
4 i% {" r. Z/ z6 V7 D" A" dchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

/ D9 t) K; o/ {4 R5 `6 d/ H, l9 ~
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。  C! m6 [+ K5 y
2 x6 A  w5 r' s
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
" `! W- W! r& }' M' o) E! S+ b, N. u8 j. `" L% C0 X, A0 ]
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 2 X$ Z, c* w) l6 {0 L! z
# C6 c- P4 t) u+ ^5 T& |; r
1 n4 z% H5 T# Z* J# ^0 A
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
, X: D# r! m  [# d
" x5 c0 H5 K7 }7 o/ G6 p
% H* [+ R  b, f; v谢谢移民电工。( L5 L1 R8 K1 L/ |8 q$ P
; o" z) b% [! h: Y
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-19 16:59 , Processed in 0.195905 second(s), 29 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.