[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
+ @2 [) z6 ~9 {+ o* p( ?( I1 _) Z! M6 H5 k' \
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。% g1 ]9 M5 o- F% e6 ^2 V+ c1 ~/ ~! E+ x
/ T$ N' D" D; I- S4 w
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。% b* X. i! `' D* M6 x

1 |8 l8 I2 t# D" T2 Y+ K3 f0 y+ B) Y打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我$ L+ r. h) @) P5 u0 }' M1 V$ P
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。# s# B- p1 [" ~3 u' W2 H

" `! O( W! f( A0 j这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?9 r$ [( D& d! ^# |" C8 Z: i! l
# H& K( f3 \2 ^( n. p6 z
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。+ V0 H3 k- {8 Z
/ @/ C0 B. w7 b8 e
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
% }/ X9 b& a6 d
! x; j5 \7 c, V! B  L/ \先谢谢了。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.1 Q2 {$ N1 D9 t; k
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 % [& ^6 I% v0 y  x! W# \, E% e3 i( x# g
check bathroom 's GFCI receptacles first.
7 E* \# N6 X* w4 i7 V( k- t  vthere is no problem for wires.
% A$ X- S# _4 h4 L0 w0 P; p$ lAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

% }1 S, ~" ?& r$ H; |: x: H" m8 p0 \8 A8 @
Thank you for your advise.8 Y6 f" H8 p( u* F

$ P) J( F, o( p/ R' s9 x( ZGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 2 @( H/ i( o1 |$ |( v, k1 Q

) M5 t& c8 l; [5 PWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.& c' w$ \7 Z1 w8 B0 }9 P

( R9 N& o( v  O2 y+ C  X% ^Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
- p7 J) l% H( u4 c
( e) R5 s$ ]6 [# B7 e$ BSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?+ C/ _3 W2 u% q! u8 ?8 R: O$ Q- ?
* k- u" w  c: ]% M
Kindly advise again. Thank you again.
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
% f& {: y. S9 S- z3 I/ w2 |0 u0 q. k最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
- q5 Q! ~( P9 X8 T确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
6 N* K% j3 e0 v780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
8 ~! A- D( r% VMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
: b  Y# q% n" d4 {

6 e/ y% |! ^2 |  N3 E5 i经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!# j  S# u  l5 I+ P6 T( R" Q$ C2 |7 A

. N" @( ?0 u) S' v  v8 Z4 d
! c5 p# X4 L! q. k/ D  s- e, {- v. y" w) v& ?* y/ E
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!- a2 C" p, `! R1 B; ~7 ?# k" S
7 Z0 ]+ l% D" V( K$ H# i! f
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
2 h- C* b7 h! c5 l
( t/ L* |: r5 j6 B 7# 贾电工 ' u) c9 \9 h5 @3 Y0 c
6 M1 ?2 }4 j1 j$ y" h
  I) H' G6 f" |& c3 J& b! t
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
1 r: {+ p1 Z1 w$ Y% [9 k
. Y: I" W0 g' ]7 k; g你的回复,我看不明白。傻了。/ R' r& d) F6 N7 {- [* _
* o, P$ s  {* Y& ~1 _  }+ X
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
- t( l2 e4 N1 _
9 N$ h* J7 {% t# W+ c) d4 N  M( p电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。; R% W; l" l% v( F

+ U0 P9 p+ _1 g, L" b谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 $ p* a( C9 O4 }+ \/ y8 E1 o
; y( a; Q% @3 z& t$ w5 L: \
2 L( ~/ v) a) w+ o
Thanks, bro.
: O  F( P/ q7 a  [& a' t+ ^+ [0 {; q
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.5 U5 M2 R& ~2 [- Y: _; e7 b
5 p0 q" {, L+ ]0 r
If I can not fix it, I will give you a call.& P& b5 x! r4 G
2 |# \/ R$ Q9 c: A
Thanks again.
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 0 s, x8 ^8 C( \# }. R* f; Y

1 p4 v& W- H7 c. w- e) c
- j% c1 A3 D/ k这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
6 Z. w( u* j* G, ~
: o( a) p" G4 A) |# u1 l+ E! M事情经过是这样地。(我当时不在家。)
) [% q* r) @2 m) n
/ h9 b" `, t  M) D, @0 a! k我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。7 R* Z& H5 h# E( Y, K' U6 A
% m/ e% f3 x6 c; f- T4 I- Y; ]
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)  ^/ F* b/ f8 t0 f" T! ]

$ J2 B4 @( I3 U9 ?太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。* B) m3 E* M+ E; ]' W

# i" N& n0 f  U, j/ I) t' S回到家后,情形是这样地。! V) Z7 v" J' K  T

% ~' j2 r1 a2 V! A& q: melectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。9 t7 t( ^3 q3 ]$ `6 R/ V

2 R8 v  R0 K+ z& N好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
# T6 V6 M, b: X* x( u" ?
+ o- f" Q7 j% n$ |我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。3 I* b# Q. Q* b  m9 q9 h6 o
& j* B, x' A1 W% p! h  [2 J
测电灯那里的电压,没有电压。
8 z8 P: M- X: W$ N" ]
, A/ s$ W, G  x$ t那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。  z$ a* {  M5 U

2 A% X' u2 R) u( k这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。9 \: D% ]$ ?# q# \" s

. ^7 A! p. [" @% D$ v- w3 W5 Y家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
& r  s$ d6 c  Y6 ^. s. p- b
4 t  n  z2 b3 s9 B, ~. y谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
5 c( a& x! m: J( |/ @8 A
5# AASTAR
+ G. l0 c1 H! ^( Y+ W: O% F, @  H! t% E+ R' }+ \% _' ^" \1 F
) U) w! n0 B1 ?: C9 i! Y
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
* Q% @# K  T4 B8 W$ ~4 b8 R) j- F7 s( `! K/ S
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
% {8 [! Y/ l; Z7 d$ ]  H8 _- F" r, ?  o; ^* i
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
( ?! w) N0 t* H4 n5 }/ {8 yMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
& J3 b! C) h1 U" W) A9 s

+ @1 w% l" b6 O& h- g
5 g* ^% c+ J' R6 k; \
. v1 n5 h# M. ~/ F' a& b# j9 [2 N那两个breaker是arc fault  breaker
) b' g3 g* u( ~7 a$ L! Z9 V很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
; m3 j" k+ m/ R8 d/ |; l! W9 Y查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
# u: @9 p4 p" ~& G" C" W; ?因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。+ Y% \6 L; u/ m1 P6 l0 ^9 v. ~
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。8 Y- V( Y7 Q5 L7 r$ c
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。: y. A7 z6 ~9 C8 p# h
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 / m+ Q. i3 _: ]

7 {. }' r( Q# y: O 12# AASTAR
3 f3 \( C. K7 Q* m( \6 `* z+ m/ z! r0 Q' s

2 p9 e$ q7 J$ s* i- a. P9 l! L* I* {已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。# r- R- o% a2 j/ C+ {' @- P' Q

& `! x9 u' m4 u: {8 I我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
) L4 ~/ r$ Y* C+ \; g
! O2 q# }. |# F: G2 Y问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
! N" |: E, y1 Q+ E  [8 b' d8 k  r* P
& I; G6 g3 B, {6 T: e) l% o; }再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 7 Y8 C4 u; [6 X8 U) L# X3 k" A, T0 t
- S# |* c! I5 K, _. k

0 y% j) E+ y7 ?; |/ E, }我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
* F* f) p( J* R! k: t0 c+ u# |另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 1 W( R8 p: y( i* i5 x

. T2 q& _0 q9 q, }7 z 17# changlu
7 q( O% L+ O$ z8 ^  q: e
" a+ j# {; a; ~: n7 K( m. l5 v! o
3 \$ ^4 y1 K  ~" S, J1 B9 i我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
% `$ ^0 Q' b& N0 P$ \  v* W
4 z! e0 x  n) I# J" w我的专业是水工,但我也是个 handy man。
4 b1 c( V7 I  Q4 M
8 z) d$ `1 v( A7 t4 {, z谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
5 }9 g7 c, Z/ s. m* m/ a7 ^) }! g8 Y$ l" w; h
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
! [/ }: q0 Y6 M4 \6 Vchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
4 k8 U' I* E6 V1 b  F3 e
$ w& t( @, l3 K+ }, R2 S8 R- A8 W
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
- L' h! @+ J% e  ]& U' W$ M0 }
2 G; D% I7 a' V# [0 ]1 F, X这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。4 H; |; ?- D' ?7 R5 h8 l3 O% r

4 i# Z- n. J/ g0 W' _电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
0 R9 Q! ]6 r3 Y) |' V# D
7 x! c: c. b( J! g5 \$ Z* y
& a# w' u# H+ R谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工   z3 E% K$ e, _6 D6 m8 g  I

8 ]% i* m% M9 D* I
) e+ g7 g9 \" {& Q' c谢谢移民电工。  k/ j9 s" c% V7 E% C+ f
: o6 [) d! {4 N0 h) ]
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗