[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
7 f- Z3 h# w: E& X) L$ S. Z( d% W) j0 {2 t1 z& C) t7 A$ P4 A0 a; t
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。9 @1 E. m. [) x
) R& `9 c! c1 W( h/ F! d, j/ X5 \
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
& F% o% B4 N' p3 [# H# ?& l" ]. I1 `6 Y7 N" n$ I
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
! P9 X6 B8 ~7 ~想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
* i+ U. f2 ]& R" P' X3 v6 ]( Y; }* O6 h$ t7 H) K
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?5 h! o3 G! b) |+ ~

9 {/ u! w+ J% L+ d我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
, ~3 u0 M3 z9 W0 Z9 Z  w7 z# b) w: b4 J: T
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。/ Q5 L# p+ V4 x- h/ M- y

2 d( }1 S' {3 y6 _# r9 Z先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
# K4 Y% g! {! y' hthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 5 S; D9 y, p1 G% K, c& g  X
check bathroom 's GFCI receptacles first.& t0 V& l5 h/ x- @/ W
there is no problem for wires.' W! ?& ?7 Q5 n
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
  x2 n: r% Q7 Y0 B/ `- ^
6 n, X, t+ E! G* V5 `# p
Thank you for your advise.
+ x+ C$ F; _7 E% D0 p( Q; H5 B) a4 b$ m) t
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. , J1 B' j" n8 z+ s. A
1 |% `9 O$ [8 z( m
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.& b7 z* j. \, \

, @+ @. o/ @8 m, A+ |: x7 D* IJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.7 B; |) M) Y' V( h) }

' H5 F( q' `( A% f$ i# YSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
( ^! x) P, s& I1 N
: I7 \' j" u1 n% cKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
( d* N' i' s( k最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
. ?6 g/ q  e$ h: d4 v) H确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
" T$ W) F0 n  M* U. z. J& K) b780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?* _/ ^1 w3 \3 S; f
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
% c: M5 i; J; c, `+ F2 G3 _

7 Y8 E& z& m/ t! {经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!' @. U7 T$ O- D; j1 w6 l6 E2 ^

3 O* A3 T. Z2 x8 t: o- Q9 Z( L; Y0 r: f8 ?. b* Z, y

! X; ?  b) O9 j/ Z! p' n1 o6 a- n# V" V灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!( `" @  E6 \# X4 l* c6 e5 l

8 b9 \% b" u7 Y2 L8 }7 W, [必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 0 H/ u8 C* s3 G; H. E

% q3 j, @. j$ [% X 7# 贾电工
* }. k; [5 Z  _" T7 u
5 Q1 l- |9 ^( s; S0 r) V* a) y: C2 p
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。% s; u1 Y% a1 F4 y# o. r
2 _' k  J  T+ X, _8 ~7 I7 y, z0 g
你的回复,我看不明白。傻了。# Z. @7 Y9 v, j/ ~3 A) M9 J) ^$ U' P
$ v6 l/ V  H5 {0 E" p+ D
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
1 `0 h3 O& q' n6 t5 ~
& K2 b! G: t* `: q电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
4 z4 m; |7 N' n5 o" a( |" _
. {: D/ k! z4 k& w4 W谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 * k! u  G, N9 O3 k! z/ g+ U2 E
' T1 W; ]1 T# k9 c4 j

) ~& ^" b; W: u( G( l7 \7 gThanks, bro.
' C. D% A/ e' \1 l/ C2 M, G6 L* ~1 B) r9 O
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
: ?2 m- s3 g' {4 [! i5 s* e& N, {( Q& R, @; B& O
If I can not fix it, I will give you a call.
8 s! V, w9 [0 C# \  P
" T4 L7 ?; A/ B0 G* v7 h; HThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
5# AASTAR 6 ?  w  ?- j. ^. q
8 ^# O& V, H5 ^0 _! _* @/ O2 o

* W1 \; ~7 `9 c* e5 C这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。7 o. ^; t3 E0 Y  B5 `; Y+ q( r- @
9 U5 t# ~/ o2 u, A* o! v5 n
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
3 }) J8 b2 f* e* q: U& N( ~9 [
6 x1 m6 W4 b) n( c: C3 R5 ?我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
$ X  {9 _6 F, Q- L  s* |) v9 S' `8 ^& e) O3 [4 A( j! h6 i# D6 N" H
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
, J' Z9 j1 H9 X0 E6 C) Z' ]) O% [( `; B: ?' ^# F* P# [
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
) [/ l' z( C, V0 E% A2 o+ O' L. q6 ^9 W) Q2 D* Q
回到家后,情形是这样地。
3 {6 Y# E5 i; A$ w8 g" b$ u8 G" A* B; C5 o
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
5 ?: \1 B* w% y1 l0 q& Y' i4 f# x
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。/ P+ B' n7 ]& i. @

! Y( T) W7 C% f+ m* s" _我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
* e: L* O( k: F, m1 ^8 g
* I0 p0 }* x+ x+ g, F测电灯那里的电压,没有电压。3 ?! y5 C2 s  e1 h: N/ k- a$ R
: y7 s! w/ k' I0 |8 ?$ F
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
& ^7 S& u! [/ x, Z& I1 n- n# L+ W$ ^- n0 ]" d
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
' h- V% j5 r+ @; X8 x7 ]: Z" Y! A; T; {! v4 O
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
) I! f& s7 h) K+ {. D/ G3 L- ^8 S- w
) V$ A0 m2 D  c' y7 S1 u' D谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
# s. N, b3 g2 N4 l! Y
5# AASTAR " e4 \; d8 a. ^

% }0 X* L" V6 `( m0 X6 L6 h" |# H* ]8 T1 ^1 k( u5 t1 }0 m
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
  ^. p' }0 J# t5 ~  }. @* }0 @$ ?
! g4 R( R8 L8 |+ ?事情经过是这样地。(我当时不在家。)! o8 D- O( G! |( k
( g2 ]# C& [7 k  S1 l
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...+ I5 k3 m. H8 p% i
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

+ h0 B( S+ z: Y( C/ y; _' Y) l% @, Q
3 E$ F+ m9 T* u1 [" d, }, c! F7 K
0 k" [1 Z# m+ b* E! Y& ]( _
那两个breaker是arc fault  breaker6 @1 L. a: v$ c0 F9 R
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
- u+ b4 }) I' n查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。3 `9 h6 Q7 N# a
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
" p. y% L5 X* v3 ]* r  G9 ~一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
7 Y6 a* A6 S0 j" v先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
  S: L# [7 B- v- e通常线路是不会有问题的。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 0 ~2 x4 p& S7 G$ T1 n% D; f

6 @9 ]6 ]" L! s4 Y- W 12# AASTAR % X" u, P1 Q# R" q/ L1 r

) ^+ E. m  M- H- U+ j$ `3 G
) U3 p; n" l6 v% p: t已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
/ e: P4 _5 ]' [2 O/ u- p: J5 E9 @
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。0 M' z& [5 l1 C, a
7 A$ M/ X. E" L" I. _
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
8 B% {( F( U: s" h- O/ H
" l( }# ^; K" v( b  o+ v再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
11# 佃工
' }3 D7 Z" z! |/ j  s! Z/ m0 U: p
' q# d1 |- J2 K& c5 Y8 t. Q9 }3 Q
5 L. I  j' P  M7 j+ b# q我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
! g3 ^1 P) q* a! N另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
$ v9 f& W- a% o: B9 I7 c; j- l) g
/ c' I; K9 L  c. @9 Z 17# changlu
4 l+ }3 T9 \+ q' k! J$ b$ R& C6 e9 v; K9 O& M; S* Y
5 a8 W7 U" a; q3 b4 _( N+ R
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。% s$ H: f1 E! {9 N

4 q2 \" j2 H' s8 ^1 E3 Z2 y* H6 q5 X我的专业是水工,但我也是个 handy man。
: i3 o5 N9 S4 l; Q, P
5 ?0 S2 \5 }% O8 n" g谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。; e: x2 o% z/ x9 S, {- Q
+ h' e$ P, o1 {" _4 d/ r
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
7 S! o9 j: q. }5 m3 Pchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

. ?5 \% T6 o! u5 ]6 X5 X8 \8 [3 s) m* q6 r- S0 _4 ^2 {# v0 T
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。5 Q, ~0 ~# |2 x& b, u4 s7 Y' g# O: S
8 T! `+ b5 L' @6 C1 k" t) k
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。, S. v3 K  Q' B/ s- H
0 V! q; V- ~1 f! S9 e2 J4 Q
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
8 s" q' B& w" d! U4 Y9 V! K; r3 ?% o' N$ m4 U: j! Y8 O5 C2 u
4 n# n( J0 \4 W* p" l* m
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 # K. R' b) g4 q' Z5 J

3 N) A* i% m, D" [5 o/ n' S" V1 w% ?- X" y
谢谢移民电工。' U% O9 q. `% r% s2 C
) c. n: d- A( I! n* Y! b( H
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗