埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7704|回复: 22

[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
# _; n6 h. k$ H8 Y) a$ q; f8 E0 v: l9 ^/ [
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。, }3 g( u; k1 q$ m. L7 W/ F
5 }2 `- f# `3 D: j5 P& @: g8 m" G
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。1 x. h/ Q$ t/ F- c$ X( \

* V5 k2 j2 O" u  K/ m0 E打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
2 G; _! C3 F1 ^: x4 x  s, t2 d" z想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
5 D$ j+ x8 N6 P+ W- R
2 z9 Q$ V; G8 W# X& C这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
9 Y  A) M, S% i$ x. Q
( Z5 M# O) s1 |6 s  R+ n4 H我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
- m* `1 `* b. a* L
# o( |6 n  t7 B! W请电工朋友帮忙,给个思路和建议。) e/ h9 a- m5 |% A# R$ _+ }
5 j9 d7 Y8 I% `8 l: l$ O! ~
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.; q2 M! G  H4 r+ @
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
; N8 @5 [- z- ^/ B- h
check bathroom 's GFCI receptacles first.
4 o3 m. N- |: g  N7 m1 z2 N3 M3 rthere is no problem for wires.
3 f8 O# _$ C- M# O% J' G0 _AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
- {! Q# N6 j; N# m

, E, P, k3 F2 j; p$ Z4 dThank you for your advise.
7 N6 A3 n& S) w, F7 H2 }3 S
& |( n1 X+ b9 K# j3 b8 ^8 m$ s( OGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
+ R1 n9 i) \. P. M" Q+ I% v1 S( y
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
' z& K3 _9 X! C1 \/ i6 x; A$ B! R0 g  g: Y
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
6 r4 R+ h; _1 Y  _6 r- X' |# A& j6 Y6 a. {
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
3 T7 ]" `1 V+ [6 p0 k/ G6 S
# D1 z$ l  K; w6 X9 KKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?, a' t* v# I# P; m* n9 b  S) f
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?% T2 F) T% M6 l  [7 P
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
& z* J3 B7 i7 L- D" x+ H; i1 S9 |6 X  t780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
5 g3 x+ I) Q+ i! sMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

8 p0 X8 N# N' X* D' l' x$ A
+ W) E; ~+ r7 p# C! E) a' }5 ]; @经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!) I1 j. O) y+ R: s
3 Q4 [9 O4 ~9 q) s
7 ?6 E. b, ]$ s5 a

: j( E5 A9 g% A8 ?* e灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
1 f# D% ~+ D, Q% t, M! }
2 R$ \" D$ G: H# f. i, ^7 Y. X8 e必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 3 J4 T$ Q+ O0 s0 C

! ?3 u8 B0 J% J9 s 7# 贾电工 ) T9 n% u, n* D" h' E! v  F8 h
: ~2 g( O1 S, x3 {# Y( O3 F

( V4 v" ~/ f2 n' A俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。# y' y. N6 V. J- o0 J: W. [0 }2 F
6 m3 `: V$ S, M0 d" d
你的回复,我看不明白。傻了。9 |7 l% b6 a) ^* P6 Y
  ]: N; j7 W5 R& k
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。7 ~8 X  w4 Q9 H) f- A( `
. h$ e3 F& Y, X, V
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。& Z  s) b% A* _" g* t# m2 `/ P
7 ~; w& X& A: d% L
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 5 u  k5 e& m7 s4 ^, `
( H) G2 W& z- z3 Q0 d+ e; H
0 T/ G( n4 R2 H1 \, g% _; z
Thanks, bro.
% T4 U8 C1 T4 l9 p! b4 J* S, Z; M( g# r" R  ^2 ?4 W) v
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
7 J8 p# l) Q# [. v$ u: f0 S* _5 ?) r; k' z6 k% e. d4 u+ E
If I can not fix it, I will give you a call.! G9 X/ M6 u3 S# N
8 z: l1 h  L  l+ W
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR ( n. X2 m* b7 g7 i) O3 i

' y7 i4 J0 B: H0 j+ c2 _: p
' g) a. T% H5 N( [# N这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
- N# x. a9 j4 o! ~  C; z0 N) m' b' ?% K5 n' y# f
事情经过是这样地。(我当时不在家。)' q: B8 y/ v  `1 R! a- l# `  h
, K5 j' C* M" v3 ^  }
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。6 Q) u% n: [& Q( G( V2 I
/ D4 e4 {) J, d8 x3 i0 V$ i
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)! M2 f0 q9 {7 W/ Z

+ n$ n4 t% D" a太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
9 H) Z$ {8 S8 [0 Y, m
% J3 ]& C  c' P  r" p" H回到家后,情形是这样地。/ R5 V& n& `( P8 W: p* h

2 m( f- G: V% A) U* }! v% {9 Yelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。) c* e! W) N6 t( H7 L

* Q  J& ~2 B- o5 ]. w好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。# o- {  _* i$ G. |3 Z! L
. l! H  [$ a) \* V3 @
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
9 L% H: n3 H. [' [# S% g5 V+ b3 M# ]  ?! M6 J9 i5 [6 E: s
测电灯那里的电压,没有电压。! Z, T& `: Y  I6 g, m% S

- \, T) S- c: _) g- W那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。' F* s3 ~' @9 ]) b3 t
- v' W; P, \6 h" d+ s
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
/ {- B5 b3 D9 p/ A& w0 t
) p$ }+ B/ x3 y+ t% s% R家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
: A$ e5 I4 _& G' t2 A% _' n$ _* }) x8 \) z3 l5 K1 e
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 $ Q; h3 G. \% }4 z
5# AASTAR
# \) I8 T& g4 K" S  r+ d3 ]
/ }# p& m+ M3 Y. o2 h/ A$ Y9 w- G: y9 w" t) a
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
. S' e8 x( f- N; y5 H& n9 E! K1 F4 S( ]6 ^: E2 H3 y
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
2 k( R4 y$ i4 o/ g) N) P7 |- a8 B/ J, {: x
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...+ `* W, M1 {  e0 U" h* u* I- {
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

, z: Q, Y1 E0 Z' \1 \- k
3 ^/ J" ?5 X  F! V/ F; \
, K0 ?7 ]5 m' @' |
; x0 ^5 k% `  ?6 Y( N那两个breaker是arc fault  breaker
3 T" p9 o4 h; @: Y' v5 ?$ C很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
# G7 n* j; P. T0 H  O) J查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。* _" Q. O7 P' v' u/ M( g9 ]
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。2 K6 N  g9 {. d) {) p  w7 c  j2 X* K
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。" Q; I) s, D& c' f& x6 l; v
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。9 Q! h' T: ]! o7 c
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
; M* k& m1 [1 \! ?' X1 W( V; R# P: c- J. X1 n0 @
12# AASTAR
. x0 x' @% i' B9 q9 R* ~' A
: {) H- Z5 V' }# L4 v* h& |( m8 H
) h$ ~% Y( i" K8 |5 e& K/ @已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。( v8 B1 k! `0 U4 Z! A
# F+ J% U9 ~; W% ]% D  ^/ u( g
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。0 ~, C, h% V, q- ~) o) r0 Q- f  N
$ \5 @, d+ M8 t3 s0 u
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。( y' |. Q  Y" E/ U/ U  d2 R
) l! i2 S( ~' s
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
* ?$ V; ~1 ~! P
  O0 A2 w$ g/ b2 Q; Q1 d& t; ?9 u1 g2 g; c
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.: u! o' h' j2 N, t/ K- Z
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 ; T" r5 ~1 r2 W
9 @- s' N3 X( l- R/ w2 n  Z
17# changlu & H$ {3 X& O/ F* l5 p' T2 ~! u' N

1 v/ f& b7 Q3 F5 ~
1 ?8 f; j% t, z* `我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
0 p) J2 |$ p: E3 P& K2 F' |
2 H3 I2 F3 l% o" d我的专业是水工,但我也是个 handy man。. e; Z: T% @' m6 v) D5 k; J

3 c8 E# r: i) D' N- ~+ ~谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。' O. g! `' j! B1 D" _

: ^8 d* {! S) E2 P* s. s/ j我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...$ F$ t( t+ i. v, [/ i. T
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
1 D! H! p! ?1 B$ ]# a/ d$ |7 _

3 g4 v, N1 b6 a* ?2 X4 @: dchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
. H1 L( J, Q" `  f6 J; U# t: V  k$ _+ u6 H8 k
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。3 ?" T. w( w) U" q) k
0 D' X$ [& ^1 j8 }
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
- h  w4 G2 B/ M: y# x- d- ^% {* I2 {

# I6 s0 `4 g: |1 C; Q# Z' P谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 7 a6 C6 o, Y0 d

4 `$ `- O# x" f
; }7 |( V. N( E( U  Q4 O谢谢移民电工。
9 p* t; i* c3 X2 U6 i7 `. A4 v: I2 ~
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-3-30 23:41 , Processed in 0.143243 second(s), 29 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表