[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
/ ^$ ~0 I% u4 m; A- Q. Z2 d- Y# I  l+ s# k; n+ Q# F" N
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。1 F0 t3 S0 i  k' t2 v3 i

& r4 k) g( a1 n5 p地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
( U% f6 x0 ?! I/ b* F$ ]7 A; ?# `$ I/ s; U
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
$ x. S/ W+ c) h3 r/ o想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
& [0 ^* W0 t4 K* L  H% I: N! t2 w
0 `" T) Y* A$ g) o这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?: D7 c, W( Y% V8 L  z% G/ L5 H

( N/ z( e3 K- j5 g  Y1 ~5 T4 f6 T) ?我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
0 O9 W- x, h! G4 t) F" ]/ T' k1 T/ T% k4 ~  _0 Q3 f$ E6 B# M
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。, P8 n; l+ D6 H- \* M/ x' J, o

0 |9 w, g& Z6 N& i4 J( ]先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.2 D" _+ |/ B+ W1 W, s
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 . v# r; R6 [3 Z3 ?/ N3 _  v
check bathroom 's GFCI receptacles first./ {% N; }8 |3 E% U
there is no problem for wires.1 l$ D6 e5 e6 c' ?& \8 K3 S. N
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
; V9 Z8 [4 \' D3 u3 C; ~2 ]; s
+ n" ^% E$ X( N. R" O( q4 V. y& s
Thank you for your advise.
; q3 S3 ~) L! E3 ^4 p/ H- g7 a2 q* u( H
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
3 K. T3 e. {8 R, q. N, q- R+ V# a4 v8 Q% `
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
) K# w$ P: ^# o4 f3 a! s# T, |( c
; O4 n2 v1 M( C4 l. b0 PJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.; ^( C9 e' u4 t/ q# S# E# w: ]

; ?" V5 f- H: z7 p" H, @) ^& |/ CSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
: Q# k) Q; V2 r. ]8 s3 [# ?; D
+ ~2 O: _( F' d1 K: o. f; _Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
6 C6 G- Y8 @- ~! A* u最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?4 Y! F  A& Y" D" d
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.2 [; Z; l* a* N2 {  f1 K8 X: @
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
1 Q& Q+ j. d2 p( w! k6 dMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
# O8 ]; ^- m  A/ A2 U

9 y  c4 E3 M0 h+ V1 s经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
+ P# n7 @& M0 `( X9 ]* n' @, x' l) d' S
) `$ E! N/ w9 u4 p, M1 v" X6 H) ]

, K# S$ Y0 n; j: n3 {8 A灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
( a3 @  T( Q9 q4 l" c* V6 U. p7 `' G* i  |: d3 o& @
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
! _+ }( X8 ]% i) g0 @! D/ g/ a. T" L; ~
7# 贾电工 - p+ \2 P8 q% H' c$ m1 h
* U5 t% v* F7 F! i

& D$ f8 s3 H2 b8 ]7 S1 b俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。# U, k1 P+ B: {/ `$ u# s
/ x7 g% w+ j# _
你的回复,我看不明白。傻了。
" G4 L- ?4 Q3 l& K4 L6 h- R5 j2 A2 V; _
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
& Z, B: H: \& i6 O: l: i  W" @
- g8 ~1 f6 o5 U7 ?  |8 U4 k. @电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
7 ]7 @0 ^: N, a$ k1 c
; g$ H7 }* e! m5 e. ]9 G谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 $ B2 Q! S" L  {
5 K% g1 f& M, w
4 m/ Y4 O9 ~' u7 W$ m( r5 f* {; v! W/ ?
Thanks, bro.
! z8 `4 j: `6 Q/ \: F( P3 b
" c5 a6 n4 G; m( k* @Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
- W5 H4 H  G0 C4 l8 u
0 P) n: s+ f7 C, DIf I can not fix it, I will give you a call.
/ V2 f" @) s+ U$ M' u  I" j- Y0 z& Y. T, S* L
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR ) E/ W$ \  `5 |9 _( p+ y/ y$ F9 r

5 i) B7 P: ~, H# M3 S1 ~' t
* P6 P- e0 D( g$ g3 b' ?, }这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。$ `$ \& P5 c( `) O' H+ N5 D' M8 n5 U% c
) A2 Z3 K1 R$ l, d* g, j+ e
事情经过是这样地。(我当时不在家。)3 e$ H) ]( J- p* d

  }7 N4 U. ~% R: \8 F4 @我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。/ X- Y" j5 Q( v% J4 q

# W9 f; m6 h& X7 W& X( J0 m(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)$ N( ]* r* Q; O8 \1 H: r

1 u. u; c9 Q) H  k太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。4 |5 w/ X( O/ M# \( U

) A  R0 s0 H' K+ A5 K回到家后,情形是这样地。! q" g5 w: y5 t, n5 x+ y+ E
. S9 z, f. ^( a6 K. F
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。$ n) r3 k7 s( {' z
1 @/ |# y: J" l% U$ U0 D
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。0 d+ z) J8 C% j7 j
9 F0 `  _1 D/ h$ k  q0 r
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。6 _4 J) v+ V7 ~% U2 q( @" a; b
  {$ F  ~. ]" T
测电灯那里的电压,没有电压。
5 N9 ~; b  @: T& U8 Z' [
, J, `  ~' u1 @9 @  Y那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
$ k: \( z* z) v% Q
# R# K4 d2 e; o  r这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
* s9 K2 [' Z! [2 Z% }$ g$ X; S
& E  ]6 O' z9 k, G家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
3 z. q# h' A; p( N" E% H0 G, q& D) W" p
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 : E2 f' T, D. d9 f. Q4 v  K0 R
5# AASTAR
6 W! w- v& ?0 i
5 O$ a& M; U& e( U; [. t/ I) `8 q& K6 n# H% V, V! d
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
7 X7 d1 Y" `; d) i/ f+ ]: K. B; O8 g+ E' b
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
* }. Y2 d! V7 X& r! \
) o* `- H% [- b; C" y- n- N我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
# i( m+ `# x; J$ Y! ]* @Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

; X8 A# I% p9 q, h; K* ^9 ?
; w. [% m8 C9 v; Z0 t# }$ d# ~# d6 q- D/ p& V
) k4 ^  [5 C: J+ q; y+ a$ ]) a6 ^& _
那两个breaker是arc fault  breaker
) s: W9 K5 P9 n很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了0 n  s6 D" J4 t3 O5 @9 ^
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。: S1 S3 D+ }2 c( _" I1 e2 h% H4 r
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
4 O9 t0 w( m; K5 x/ {6 L一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。& B! `" Q' y+ ~% U
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
; ~7 c6 m0 `. A0 f" E+ C( O* h通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
. y) i+ h, o, m, r0 ?+ ~3 P$ k
12# AASTAR 9 p0 G' f# X  d4 A# F! o
% k  J1 a8 ~1 a3 \, h
- d4 v4 W' j% ~. s
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。" r+ e2 L) N* l$ G) e
7 Y. W, |. l& L
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
  e( n+ C7 G8 _5 H1 ?" l! v) l7 L& d, X& D* O2 r. e* n( t9 H
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
8 Y8 M- l' G" z* o
: y4 \- x- N; M; J再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
# d: b. o1 p' r6 \- Y$ d( k
* h4 I4 _0 g% |" S* l/ y: X9 L$ F
  F7 z+ P7 h* t' m, l% E$ W* J# D我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.. k' C# o5 u' q6 y) o! N% T
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
. F: J: R- D. K0 I
' R$ W6 e8 j" `% C( A 17# changlu   K; k+ W  d2 j: v" m# r

' j' [2 l4 Y, U/ l; @4 c0 q* q! u8 t2 m$ S5 J1 d. u
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
) S% ~* e+ @1 g9 r( O) B& f( \6 {2 \9 R- H
我的专业是水工,但我也是个 handy man。( j, s3 J- ~) O6 w& g

$ _1 u1 |  A8 D( `6 p4 w% z4 ?谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。9 W# K3 N# s2 X+ |2 C

1 b1 c9 h4 W8 s& n. t我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...* x2 S( W7 S- e$ U; B
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

' Q. Y9 [! u$ T. l; c4 M' |
0 S. X+ {) c/ }7 x  Y9 x0 K% L- zchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。$ x$ D# ~2 z& [0 S2 l
, J4 q6 Q  [% e# P0 w2 c
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
3 D) D! S! N+ m# M/ R3 K
9 G9 A8 g+ I# W# w6 A. `. V; O电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
2 [% ^& Y+ I0 q2 M1 m& S; t! I; I3 f: {

! C8 C: A. ?5 h2 p谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 0 |* c3 b/ }6 @' x; }
  V4 ^5 t1 X( S

9 d1 I, Y/ p. q* \2 Z( ?- }/ o谢谢移民电工。+ _6 ?! z/ ~% @1 U9 M

8 u3 K8 T* D* ]  t7 l; U这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗