[技术互助] 请教一个关于单相电机的问题

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?
& `1 F  B7 {( u) w% J另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑
; g" w: f1 V0 A  u
qidiqi10 p* g1 r" a! H  h* [
那么另一电容是干什么的呢?
1 D0 B5 H0 x5 z. e
另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.9 l2 G! e. z) |. M: p5 C" t

1 m1 x8 d# Z! Q$ i, `7 A电机烧了, 重新绕组吧.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。; R- h) R1 ~5 l3 j, N
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘1 B, m  o4 y) e$ A; z5 \. U
另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?

5 O" K9 ~, ]- N) F
4 z& ]* Z* @0 b# o5 m记忆当中至少有对地短路匝间短路.
- X* @& B$ X( F9 F" |对地短路测试对地(绝缘)电阻.* q4 ?: e+ ^- R6 ~) o  L9 r" J
绕组匝间短路测试电阻值.0 h- J) N% `9 f

# e1 k3 j1 d1 I. \可能我是错的或不全面.