DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 394
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?" G2 M( A8 W, K2 l7 h( i& V) P qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 $ r: Q" T* Q" @4 B0 g+ _这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 * w5 q8 Y) U- f- C1 F! l图纸如此,原因只有设计者知道了。 5 I0 b: e. k0 K# e; D9 `$ |四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;5 [5 t: T+ l( [+ O 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。! J v: R2 {; v) m 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。1 X% \% @) I, W4 u+ { 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 0 F7 _/ \) \" M* `图纸如此,原因只有设计者知道了。 s1 w- D! q& I; C2 j9 C& n: j 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...8 p3 B( S5 m( Q! B+ w; l changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 6 t) [0 |2 Z; `" r$ V) H8 }求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。! w- y* F8 t4 t% Z. B* l; w changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。% L; h$ Y9 i) l( D3 [ changlu 发表于 2010-5-22 07:07