[技术互助] 缺相保护(在选举的战火中清闲一下)

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑 % T# J; p7 z+ e$ z5 o( c
4 h$ c  Y+ o( k, c6 Y( J  v
最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。& n7 k7 \) S& E! t
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 394

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 ; o2 b9 R! {. }7 U

+ `- O5 [4 N% z6 Z/ i这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
1 l. h0 J8 w: q! m这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。' E1 j, [) E0 S5 n  N
图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
( r- A. }9 E3 [5 J0 e: g其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?" G2 M( A8 W, K2 l7 h( i& V) P
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
9 i% b! g9 m6 v$ F. s# e' _. `
借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
$ r: Q" T* Q" @4 B0 g+ _这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
* w5 q8 Y) U- f- C1 F! l图纸如此,原因只有设计者知道了。
5 I0 b: e. k0 K# e; D9 `$ |四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

% v  R( ], n; E! B4 K$ H你到底是在说什么??
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;5 [5 t: T+ l( [+ O
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。! J  v: R2 {; v) m
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
9 D$ z, L( J, W# i- t: {. V
专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。1 X% \% @) I, W4 u+ {
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
0 F7 _/ \) \" M* `图纸如此,原因只有设计者知道了。  s1 w- D! q& I; C2 j9 C& n: j
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

- ^0 Q0 q& }2 }0 ~6 R- ^5 Q+ M" t. [你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
" v3 M1 m/ Z) R那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
- N' i. h1 T/ P1 m我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑
+ q1 G# y4 [4 K, m8 k8 k' w# e. c* B
10# changlu
0 h4 z$ g0 `- z7 Y( |+ ~9 H2 Z9 L: g

8 h$ D. L. F5 {3 l/ K, x以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。
, R$ t! a' y( G; f) |2 D" R" g我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。9 B7 e/ H2 m: x4 ^8 {
0 t6 a; Q  E+ m* q
请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。- u! `  Y. q0 T8 C& ~3 j

8 r1 o; {1 Y5 U6 O别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...8 p3 B( S5 m( Q! B+ w; l
changlu 发表于 2010-5-21 11:12
0 {$ Y) F) x2 E

# F' g/ \; s9 C设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?. g, `9 D9 ~& D, H. A7 p
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。* C. v+ Z/ @4 X$ e
: k" L3 }6 V( T7 X! G: [# X
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。% p0 a7 Z+ e# @( e
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑
+ {# E: S% U4 F) I+ x$ e1 @/ e
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
6 t) [0 |2 Z; `" r$ V) H8 }求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。! w- y* F8 t4 t% Z. B* l; w
changlu 发表于 2010-5-21 21:27
9 [) [' W: ?5 y# {2 f" F
7 b9 N2 N, b' R; V) |6 |
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?
( T5 D/ n& T+ {3 V这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?+ _+ j3 I. ^6 u3 o

; P. Z5 L& Y, m: @2 p4 L7 d& k" ]三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。( n* f2 w) O* T" Y8 [1 u
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。% L; h$ Y9 i) l( D3 [
changlu 发表于 2010-5-22 07:07
, b+ j/ W- K( b: b1 @# e
抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。/ W  {. A% w* O& l
不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?