这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? p0 R" K- c4 `/ g0 ?& S) dqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。& v3 \( a* V- R4 |" ~9 e 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。' r. t7 i! ?+ W$ e5 Q; m( v' K 图纸如此,原因只有设计者知道了。* Z. C& a( `6 U' h* l$ d. t& l9 t 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;* j* y& T9 v$ p' f% G3 k ] 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 9 U9 ~ S' d7 ^' h4 ~5 k6 C' b/ [四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 5 H$ d# r/ i, ~3 D( H1 M这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。2 l) d; H H8 ] 图纸如此,原因只有设计者知道了。 1 E |0 P' m% J# d4 ^2 z2 n$ m3 }& X& g四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...% Y7 i5 P5 e( T. n changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。! |1 i- i# C8 \7 q1 `4 v) x. d3 J9 b( \ 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 % x1 n) H5 u, W3 `changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 ; l; F: k5 q6 q' \changlu 发表于 2010-5-22 07:07