DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 356
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?# {) }' V) J! O' c- q qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 9 C: v0 U, c8 |1 t9 \这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。! j* f3 t6 O2 Q/ h8 ^- z( k 图纸如此,原因只有设计者知道了。. ~, N8 u# ?1 D7 _% C2 ^ 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; ; g: b) N, X- C& Z2 e3 b8 }9 T其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。/ K; C3 l/ x& v9 ?( C 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 / w* B2 s- J5 ]7 S这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 3 S# a% v y! {1 |) r图纸如此,原因只有设计者知道了。 8 ]6 g8 Q" y$ Q# q3 T9 R* V四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... : j7 b) ^0 J, Uchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。! q# _! F$ i6 \+ x) L 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。& `1 h: U8 F/ y5 b: {8 i# ~! V changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。3 @8 e* s* M+ a4 a4 n/ g changlu 发表于 2010-5-22 07:07