  5.1前期工作
8 ^1 K4 m, I) b. y
; \+ ^$ f0 T" j" ~, @- S  5.1.1基面处理
6 j! w3 j  s+ ]" ^: T! \8 x. M' }8 S
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
& M5 _" j8 L) @( a( l7 m) C9 r! n% E
, x; w7 f4 F" U6 b  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
; f1 a: G& X0 x: D8 Y, o, w
* {; b- B3 c# R% x+ r  5.1.2钢筋防腐
! s6 y, Q6 b$ z6 s/ K5 m
% X9 \9 t+ j( W9 \9 V  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
! c# s: K2 t1 U# K. o) j4 t2 }; b0 m3 T2 {
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 8 D5 _) E! s% k+ U+ p! l; e. ^
) \" u7 D/ h$ ~% \  G! ]  n
  5.2配 料 / h3 V) e/ R- P# p3 R7 J# K: Y4 y4 h) |+ \
& ?# E2 R+ E4 `/ y, z
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
; I) Y" \; |9 ~" s1 p0 m' D( W6 K, m, |3 Z  Z/ V: U$ D
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 . L- F) N8 f3 X! G. R( p

0 @5 e* A$ N$ {" l# O" J  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 - S/ Q. y% |6 e7 u$ C
' f# }8 h" f, T
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 + E* u$ g5 q! W  ~. H

. y4 k4 `6 ^. x( d7 `- B: {  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 + [$ o! e2 Y5 |: ?, {  V: L+ o

& G2 G/ V5 ^( U0 q. ~  5.3 基面找平: ! ]1 G' [! U5 j1 Q

9 P( b9 m& T: ?; h) x/ j  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 5 x, u' h7 }& s* P
0 \" ^  L0 t7 d7 z
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
9 J6 _& @( K  r: d+ m6 `) _7 ^% `2 T, h) |3 ]: K9 R
  5.4 塔体外壁防腐过度层 # f  z/ t) r( [& U  V' T6 ]; D

+ I# Q' B8 t/ g* r; @! Q. @$ [, n- l  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
, r' Z3 E  _0 h5 M( Q
$ h6 v! ]% r6 G& X# A  N! O  5.5 封闭底漆施工
" B8 K2 U1 N8 B7 I) e! g; p1 P& @& j- \/ N: }2 h7 z8 a
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 6 Z& n7 k5 l' ?' t) [

. z8 e$ T1 @! x7 A& _& U  5.6防腐涂层施工 9 Y' R% ]/ C% B
* P' y7 e3 D3 ~8 z( f* y4 i% |
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 : r0 j, |" O  ?' d9 l
, w, F3 h* e# ?3 x: P
  5.7质量检查
7 a3 a* E7 h7 p( k. x/ `& i3 b% |5 n/ w6 i8 x9 g" }
  该工程可执行如下规范和标准: ( u+ A/ S) m; n- v3 W" N- F

6 o8 g% S" I( I  ~  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 % S# p( @3 h, q) ?4 B% \4 r& ~
6 o( D" B8 E  G- o* _
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ( }( ~; v2 `( u' N: S" G5 x
& m" U0 N5 _& v& K" E/ l/ i& |. t; X
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 / K+ M% ?. D; C1 q0 G0 c

) @( o% B8 D" h! I& _( A- Y% U9 G  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
# v+ }1 [* x# S( G! X" m' q1 {
# P/ i, \, {/ L* J  (未完 见续3)