 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作 . E$ b! _: m* q- r2 Z3 b4 G) H0 C
% u. R5 `$ |# x1 J3 J: V3 ]
5.1.1基面处理 ! o8 i Q3 K) ^! C1 E3 G
& Y( A6 ] Y/ u2 \+ v
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
/ ?5 l% s7 b( g) E4 z+ L2 T- [
7 S- {- K7 p5 x. u: Z 质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 ! h; o/ B- |- w* ]
* _, w2 A; I- l$ J3 e" t 5.1.2钢筋防腐 / G6 v! M5 J. N" G$ R
/ }& n. `$ i; i
对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
( z2 M7 _: L) K4 U
k( z$ ^% p) X! J8 x 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
; V0 M9 ]( R" v" g% e' z% F! J d1 \; s) F3 X
5.2配 料
2 V4 M9 L; P/ q
, x- _. I$ w* E( H 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 D" y% d5 ?. S! y
: s# s/ k. P8 \% [ 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 # {1 U) g7 p; ?' Q/ k/ ~
' }7 h+ {3 s: @ Y$ Q2 C( H A, y
5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
' f. g, s1 O) f q
% X' q2 H. M% X- P1 E6 }5 @6 H 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 $ D/ e! Z- T0 P$ q1 t; w9 ]4 E8 T9 D
5 V& \* M' ]* |, c, t 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
8 n u7 C& Q) W0 m, t; p3 g( I; W$ S. N
5.3 基面找平: ) T0 X/ \+ Z$ `2 |# B7 \. z9 {
$ N0 J' I# L. A2 r3 B4 n w
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
- M% F& ?4 G7 S/ D. y
7 J2 k# B# Z: K, C# @& w. r( w- | 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 , V [" t9 @5 g1 M
8 m8 m( n$ u8 o/ Z+ q
5.4 塔体外壁防腐过度层 . I0 N5 Q' f' N* ?
8 D" _% M, |+ Q: W2 u* k* k
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
, a( H; n9 T0 x" c1 ?% B1 a% Z. [/ p0 c- i
5.5 封闭底漆施工
& Y/ F M/ r$ N/ k$ f7 W# c, ~: r! ~& T
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
8 ?$ h# f8 `- f( E1 r
8 u$ [* q6 S2 ~9 F 5.6防腐涂层施工
1 [( }- g) b0 m- [
5 j+ P7 C/ T' }. @5 p$ ~" I3 Y L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 * v: q5 b3 f) \# N O6 O
! Z$ t# O' x# e& S, Y+ s- U* ^; p
5.7质量检查 ) U$ t! E1 D/ N4 Q' }! l
3 n( J% T/ G' c7 p5 C; y. S 该工程可执行如下规范和标准: $ p0 }2 E9 x% q6 f1 n8 m) p
0 X f2 a: j) @ Y* G3 @ SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 ; d s, l& j/ B5 l) p; T7 a8 |4 r
0 ]5 b# F, u3 o% X6 m" x
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 1 O" c, j, A0 J- T+ D4 Q$ v
- k2 d Y" I6 _, C2 j
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
6 s4 L' n |! J' C/ n# ^: g8 Q- x& J& t6 k5 n. w2 {( B
每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 9 ?2 L, J7 ^' z
+ d9 j4 ^! R6 j" d( u* ` (未完 见续3) |
|