埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 837|回复: 0

高空防腐   3 冷却塔防腐施工工艺及质量控制措施

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-8 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  5.1前期工作 ) x8 M$ ^4 v1 _  a8 A4 `% b0 c
$ U* t  m4 w& w9 m) W1 [0 X
  5.1.1基面处理 9 P6 F0 p% X0 |3 S+ D  b' r( x  [

: o) m* V! T6 X  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
' `! `0 u/ }+ F
* q2 w; H# T( v  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 ! `; ]+ }: C1 m

9 s) v2 W" r3 u2 C) ]( S' B8 S  5.1.2钢筋防腐 ) B, v- H# b6 I

! W2 z' o) y1 F* H  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
  S2 D; m- c, ~$ ~( e$ q9 f$ _7 w# e+ l, a
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 ( W7 B! E3 k* K( x! D3 g7 p" G

& ]3 b  x+ _8 p& ?2 \8 I! l  5.2配 料
) }$ t0 b' H7 f) [$ r8 |! }! L/ t9 |; T1 {8 h
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐- \. [6 q9 r# Q7 A/ Y1 L

4 H2 m  l: S* f# D& Z% D- k  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 & M4 H$ X) _' M9 L0 f

  ]' B$ t+ G% ~7 n# D  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
6 `* D. j5 w- v7 c) x0 m8 C+ p% \
* q9 x! n; ]2 @' z  h* [  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 ' L4 N% m) ]! \; o
: a+ |0 E& h& M# t' C1 G! J0 J
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 ( Q3 q+ y& l9 `- I
( t9 @5 q7 J) T! g+ b9 v
  5.3 基面找平:
0 E( z: H8 I1 B6 K; c# V# u6 d' T1 s) M
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
4 F0 R9 p- O7 l  U& y' c+ w1 m
. J; b6 K. S) _. p" w6 k  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 $ P( c% G8 _# |6 K8 f

$ h* K+ u, T# }5 X+ @2 i. {* l  5.4 塔体外壁防腐过度层   J. u9 K/ Q  X' |) _0 L

4 `+ z% U' g5 l/ F: @( e  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 / U0 ~0 a, n% b0 ]8 h  E
/ i4 w1 G7 M. ?3 X! I- p% z
  5.5 封闭底漆施工 9 r, P8 R; B! b
/ M6 Q; u3 |5 n& {( N1 ~: |4 K
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
0 m7 j  q0 W  `- J/ d& V) Z5 w1 _/ o% B9 p2 R; g0 O( e- f
  5.6防腐涂层施工 , ?+ k5 q3 L4 Z2 G5 t% r

( Z/ M( `7 C( I1 [" c' D% K& T. \  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 3 u; ~8 W* j! ^6 ~) P9 Q. g. \

+ V* L% Q6 h3 G3 m  5.7质量检查 7 u0 \7 H% z  k5 ^$ W7 T# o$ d

& K# ~4 Q' w- U5 g: L  该工程可执行如下规范和标准:
7 O0 v  M3 G# P  l
; g8 m2 d, k6 q% X, Q! N" u/ _  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
: A$ a8 l0 w5 J) a6 \% ~  }) W; V7 \) u) g2 @
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 # ~# G; R1 v1 @

1 Y9 C* z8 o* [% z' n  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 ' ?' m" D4 X& e& v9 ~
3 A* ]6 L+ b" Y& W6 S2 U1 C5 v6 p
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 % o( T2 P( H- T0 b* l+ ^! X
& \5 z) C$ _- U5 B, d% B; r( d