  5.1前期工作
4 T, ?4 I; \( M: p
' M; H2 K2 o$ t  5.1.1基面处理
8 e/ v( x7 }0 O# _1 B4 f+ r
# S7 y: f6 b3 o9 X& `* e  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 - o+ ]+ j: J  ?+ z2 F% k
1 _% O' Z7 Q6 ?3 I* g6 c
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 4 W+ G' x. e( O" W

+ g( z4 S6 F2 C; _/ }0 {) B1 ]) j  5.1.2钢筋防腐 ( t( G% M0 _% `/ r  G" k2 Q4 ~
* A. q& E! o, t8 G& A
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 ; Y9 S; l$ ^: d* F
+ w; w- X5 M4 }! z, p% w
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 5 a' W- Q( w" F: P8 M! s+ X/ ]

, V$ l( A8 l# e. s  5.2配 料
+ i6 L3 _% \' i& w5 C9 K# P
$ M- I- `/ q; Z+ u- D  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐: X& Z, `; S8 E2 Z! {# ?8 w
! a! j' C( {9 @/ u  k% m- H, l+ J& U7 P/ i
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 9 d8 i9 _: D9 b& E9 J

; C, |8 b5 ]9 Y: h, i* E  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
2 Z! O; u# u) N
' [5 ?& r! p) a" j' P  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
' Y/ q5 N1 q# H) ~0 l- S4 t9 n# ?# B/ `0 t1 w
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
) |; w, A- R, z9 w- k* U: ~2 Y* a: n% k- T, A( h: |0 H3 J
  5.3 基面找平:   ^8 I2 g) A, R- N' d. s( u

: k' P0 z3 h' j* x7 m8 ~  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
! n. v* S2 m5 X1 }% J' ^4 Q0 X% ^3 A; h, Z4 H
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
  g" y2 @1 f; N1 e5 A$ {- S
% b$ @+ [+ F% f) b9 C  5.4 塔体外壁防腐过度层
2 N9 E7 ~# y. {) S; A5 A
6 ?/ r' D- i) P- Y3 n  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
* ?8 R$ E$ `5 z" z7 d  F
: y7 ^) ]3 F9 g# m  5.5 封闭底漆施工 " v6 A! l1 I8 G; g

  X6 r  a) l3 \. N8 z1 g7 G  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 ; }0 P: ~/ z( G0 T$ C- u2 K

  @, y; X- v8 c7 v  5.6防腐涂层施工 : q& m* y& z4 B% y+ o) H

# r# Z: h0 J2 d7 v# E# S  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
/ Q5 e: r' C6 b6 L3 C9 e0 z) p0 `! v; {( {* |6 o+ N  ]
  5.7质量检查 ' u  z$ D2 y8 c
. R. l9 M' f, W: a, m! k' I- i9 T  @
  该工程可执行如下规范和标准:
! L+ y0 z2 p# X% j. _+ g4 z* a
! c8 V# C, m7 y" ~+ `# U7 ?  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
) s' r; S# i: @9 h" d5 v0 g9 F7 m
/ x/ Z, ^) k1 o4 C/ J  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ; z% d: Q% C1 y- T  E

; H1 o2 _' ]' i, k) z4 d# j6 {  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
& c; [. a- M/ Z7 K' x
# `: `$ A) ?7 L7 N  u, v) w1 g. Z  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
- I* o7 I) h* V3 x