[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 7 H' A- q1 r2 u, ~0 s) R& K, F
9 n1 ]: X0 ^! M3 B
When open a motor connection  box,
7 o* H8 N  x1 |$ p8 r- d& uBeside  three phase wires for the power,
( G  `% H2 F. ?& w. cWe have another two wires marked as P1 and P28 X: C' h$ D5 w. Y' D7 A
What is that for(P1, P2)?- p0 D! y6 V) }
Most of the time, they are not used.- B$ y, \  j, ^  B

' L/ k# q* ^9 R* X0 U0 A5 b8 hThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
8 J1 Z2 w. [8 ~* `7 b$ q3 V" c* C1 s$ X5 y6 r1 p+ ?
! j6 H+ u7 V) g- g0 l4 `- f
Just for temperature monitoring!
6 U4 S3 U( p4 }% A& t9 J" \) F" E* C
' `1 D) |* o5 g

3 n( q/ O  o. s) {/ L3 S% e. ]  E$ {4 q5 ^2 D0 F

+ {! Z- }$ ~- o7 O) a/ v9 G4 w) [0 O+ ?2 C/ v

" b8 N' I6 k+ [8 T- r8 J0 r2 p/ ?3 i7 {' D

8 r/ k5 e. Q( R8 ?4 w5 ^, I. T
+ E* n: u% Q! L" R% `8 Y: w; w/ R1 K/ l' \7 o; o- G) L7 F  j; o( n
) T! P) }4 O; h9 F

! h  D6 _7 m0 w. a
0 w' Z* Q: Z, O/ W& _  a3 S  X7 J- X/ V2 _$ x

# u, I+ X3 M- |& e0 U) |; M
- ?% B& s2 h5 {# X1 I% t9 D*****************
9 L8 Z  F8 g) h- S% rWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!8 ?9 w6 N- K9 J0 m* i; n0 n

8 U7 o& S) S, q8 q* s) kI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
+ P% Z4 y; F- ^4 |4 X/ l" ?
1 T: ]1 ~0 d- n( QTry the following website for details:
0 M- z8 ^. x' j: N$ f+ w& khttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.  @: {% P9 ~4 B. b2 G
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
  V# J% D+ T# F
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.) V& S9 E6 n: U1 b
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
8 Y: e4 |2 d7 L5 {/ m8 ]* b2 `4 G/ \6 t! L
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
1 U, V: @$ Z* _; M. D( [1 m
5 g" i* X, Q! ]# l+ j6 p" K( V8 i8 q  Z2 K* w2 M8 j+ s6 [! D

; f6 m, G% g. r) Y) E! q$ @/ T5 l  H: O2 |0 M$ A( j

$ y: Z( u; a3 l0 t( ^
1 x' U5 S9 q& a* f: \8 K# h& y- J: v4 O- s- |0 i' U9 E" i9 [; w
1 s5 `9 M; y7 x8 o6 \; W" ~2 ^6 Z

1 C0 t# T; x- ?9 E6 t" p, s. h6 G" H2 z3 }
  e2 l; [+ e9 o0 I3 ^
/ [* H4 S, p9 \2 V

( u$ \4 K3 ?7 [9 H3 W, w; }: j# ]+ b! p$ ]1 t
0 ?6 \: j) _+ w3 }, O

, l- ?0 @2 }+ \4 D  r  u*****************5 ]9 y0 a* B) i5 e( }. m
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-5-16 01:02 , Processed in 0.150940 second(s), 29 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表