[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
7 v' A! X3 x& p  k) j4 r9 \
' _* _. l7 e1 F! pWhen open a motor connection  box, ! l4 l5 i4 }( i# F6 q/ Z! ~
Beside  three phase wires for the power,
# @0 c1 t3 ?% H2 g: rWe have another two wires marked as P1 and P2) A) U8 Z$ V7 X- m7 S
What is that for(P1, P2)?( m6 G6 x5 ~6 b( s! t: B- ~- b" I
Most of the time, they are not used.
+ P+ e9 [% k/ F9 H5 C6 ?! E4 |! U
# T- {1 {6 o  L: N$ iThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 # ~" W% E" D1 K- B5 H- L
3 J  q' k* T, R9 S6 Z8 H
) i# L) X$ f8 J, z
Just for temperature monitoring!- K) O6 p- x1 J
/ g0 y7 b! B# @9 l! K; x
# F* s8 n0 X. s, X

5 C9 ^) f% O) |7 N, \& X( x" ~$ X# B: Q3 J( A9 B+ [

* a/ Q6 {# ~2 d6 {( L' A! w3 q+ M+ w% G6 B1 Y; w7 F4 a3 K4 i

& B) U6 F7 G; q6 M& S& ?9 }" c, J  o8 d, \

2 B4 p; w# t8 b6 x3 Q2 R! M6 d, R) z* ~% d, k
3 K0 H# y9 y$ ~& L. y

+ S& A& I) a  M- t5 a' Z+ W7 z$ w$ Y1 ]

$ l2 I8 s% V- T: {% ^) l  N8 f4 L1 U: m  r# U& M

' {5 L4 L8 c# @; |, j: J: o5 [0 l% K6 Y
*****************
1 M# P# Q2 G8 W" ]7 k/ b3 }Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!$ a% M. t, ^& _3 {8 W9 C# ]
$ u+ B0 r+ _) @, I
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.$ t' }" U3 V# \9 p2 R7 M
6 R9 S  e6 c; Q# I
Try the following website for details:
+ z/ N* z& J) jhttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
% E( p% R. ^0 z- v四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
9 }- ~" n% i% Q
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.0 }3 k$ [& s- _) L0 f$ |# w
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
1 l) I" k9 h1 O# X( {
/ @# }9 b) g6 c; M  ~  {2 Ihttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
" S. A# S" L5 Q  U" L) N: Q8 P
+ `# m+ @9 o1 S, Z) W+ g2 F" k8 t$ p! Q: N- |# k. ^

7 o% K4 U$ q/ m& B
# i% L$ t- `4 m0 N3 C: s3 q" j) D  j0 Y( |4 g
/ y  I" c$ f; U; ^" G1 U" s! ^) A! s, n

7 ^3 J- \. E" \% u& D4 k2 t6 b( f' z4 I1 U- N! g9 f& N
1 V' v9 c8 W2 c' b

- |% I& ?: ^  G/ d  w& G5 e6 Q) g& q, q1 m' v! M5 e! ~

) X1 N# C4 e7 U8 \( w2 P: e0 R2 @4 x- c$ u
3 g+ l0 f9 y; I) \9 S
. D7 t9 J" t# y: n" m8 [
6 |: Z9 U! I& V0 [$ z6 p7 r& C
*****************. `, l: C: [& ]4 E% h! U
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-19 18:20 , Processed in 0.136976 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表