$ _0 m/ n  Y5 J, z2 d! t9 F
0 b1 t, M2 ?2 S2 V- MWhen open a motor connection  box,
# W2 ]0 I; B* BBeside  three phase wires for the power,
" r) f  Q7 D  U( R7 X% }6 [We have another two wires marked as P1 and P2
- n6 u( J  M( c/ K3 H, [What is that for(P1, P2)?
8 N+ G/ j0 c) xMost of the time, they are not used.
/ L  i( g1 d% [9 V: W: k" [
, }  B7 L. {; E+ K' N. {! s5 RThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 - c3 N, [) W, |+ J4 u4 ]  i/ @

% `, e4 c( C0 E$ E- }: y9 Q  ~* p- Q& L" @7 P
Just for temperature monitoring!
+ ~- z& h5 X- i7 o; S/ o
9 d7 _3 o& ]/ x9 d: s% U$ D2 [  _) g1 S

$ A3 \8 A% n1 ~
6 N0 U" B+ c' C4 {/ @/ x
( D7 \* z0 V4 o
* {2 s: G5 a9 G) \% v) T  ~* _' c/ w: s5 n( K

) L! ~0 B* s% _6 g: c! p
  c8 g7 G0 C% C+ r
+ c- a9 d! t, {8 M1 |5 _
6 j* C( V" Y  \1 x  Z- j9 }3 J; U( r, S) Q: Z  ?

% L( d+ a0 H$ T! @5 I, p2 D! b
; ]+ M# v$ O; b1 A% N5 F' s0 S5 n  |" q
- O- B1 O8 k  }

9 Y: K" x+ ~% t" l- e0 T7 X/ i*****************
) Y1 p2 {; b4 i0 Y5 a0 m! m2 xWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
8 R) h$ [+ @9 s) Q- _9 X8 K
2 _- }; \" d! ^+ P2 ~2 |+ c# P, @I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.' j# }5 V3 I/ V1 G! R
' j# y# ?& u4 H  E! C
Try the following website for details:6 h, a- l+ K/ g" B" b
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
- t$ c* z6 e0 E$ @+ V四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
2 k2 {4 Q! C2 g( ^# \2 E
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
* S2 @3 \: e5 K6 j! l0 e: [3 _碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:0 a# P# O# L6 b  u, ?8 i

! M& }0 z% ]4 k! Chttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D17 b0 V& A) P+ `, @; ?1 T

! U# O" M* J6 s+ R8 E. E
, H, Y1 J/ O7 c, B# u$ f/ `! E2 C% b
3 ~+ ^: L# T8 f* T+ K* g% G2 D$ {

! r9 w' Y4 C8 q, f/ M; q# h8 x% m1 d$ z8 ?' J1 k5 P6 L; Q- b5 w+ U

) E% i: U" u+ E$ e8 }3 o: a
  M, A& X- O' @1 c; G( d# O$ m8 A3 c* g

$ x- K) p1 ^* h3 P4 d/ a* }3 V9 D0 H
3 b0 J  d* H0 \) _! D4 p

# `2 ~: l; D6 f3 w1 v+ i9 x& h3 h  s5 c, U$ k" J
+ [/ q; w0 P% }2 M* w3 m0 q
5 c$ ?( Q- n. c3 j* X) r& m
*****************5 \* [. C. A: H