When open a motor connection  box,
6 d; Y) h6 f5 H, ABeside  three phase wires for the power,
( ?; q: y: ~5 M- n- yWe have another two wires marked as P1 and P2
' r# Z  q" M- I, E% yWhat is that for(P1, P2)?0 }0 y5 T6 b9 J" o+ J1 g3 o
Most of the time, they are not used.7 v# ?( b( M, t% t8 P

4 c' s% ?) c1 U% K. NThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 * Q0 }' b# D- P' p

. X8 c/ g, D. E8 p, K, L7 q9 j* T5 N
6 X# E. A- h( k& s% ^2 Z8 CJust for temperature monitoring!- ^" B" r# X7 S8 i

* _1 x9 ?' W+ u9 U/ O' _1 l  _8 Q& }' y) W
, C; O& N4 u+ A
8 W0 O9 B0 ~1 A* _1 u7 \1 G- S

. w; M, E1 Z' U' s. m4 B$ R
( j% a/ D% N& v" g1 n) M# h  k, \3 M' T# r$ d5 ^( m

1 `  {8 D/ Q% L: W% y0 @" A+ T, j7 ^, s7 v
& _# m- {$ Q* a  }5 [3 p
" E! {  r( x" B% w

# O0 s1 J2 R: T9 S: {2 k! Z! }/ L- ?2 d7 e4 a% d7 M) u" W
0 w; `4 E% V; U6 Q  n( w/ n- i9 _: h
' I" v+ N6 X. k0 Q2 S

; B% C- T8 ]* Z/ H
4 M( B$ o! C: E1 _  D7 e$ I$ v& G# y*****************7 y4 x( ^6 r% w% l. F$ X  j& D& _' }
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
9 J$ i" m  Q4 q( F$ {$ k- i
# C# m7 t  d; Y! r$ j+ L- y/ lI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
, j" H, j9 @* d3 G% Y
- W: ~! [( K; q8 z$ X! mTry the following website for details:9 T& {6 w0 ]& z- H, J3 H
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
- j; X. }# P/ N  _四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

: z$ P3 b) [/ E7 P) c( N6 W
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
6 D+ L" X/ P# E( [# f: K碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
大型搬家
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
3 U2 p) v2 E; ?" J3 Q6 \! C1 b% X- i& i$ [
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1& E# P" Q; n, M" ?$ W" m

* S$ ]- Y2 a4 S1 n
+ A6 t6 F$ M- K* d$ O0 a* _: d
* f' @: D! r/ \: E  [

  W" N/ R5 \- H! G
( G* G# H( g& R$ [  b" m& ]0 H1 [. l4 w3 r# t
+ |3 x) I; f; p' J! U& z

9 b. `! p: c4 o# }! H8 o
: f+ f2 ]% K' |: {
$ X2 _+ F4 F. g
, o2 g; ^# p% e4 G$ ]8 ], O
; S3 B: u& P8 K$ j/ M8 E7 r
) v  [* C, j2 u( S# c. S7 X" \0 W9 |2 F
+ t& P/ A. ?, H+ [- _8 E/ A$ T
*****************
. Y- `! s" W  V& s5 p' WWelcome to 华人电气网
大型搬家
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
大型搬家