[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 # o9 q) r: J2 G) J

# ~! n/ l4 O; z2 i$ k# f4 N. xWhen open a motor connection  box, 4 Q# T" [: s9 Y6 p
Beside  three phase wires for the power,
2 X9 P+ K& r3 w5 WWe have another two wires marked as P1 and P2; p8 b( ?3 {. G2 O4 y. K0 G& L& t
What is that for(P1, P2)?3 X8 d8 E3 p2 q! R* S% l6 m* E
Most of the time, they are not used.( f5 W: r* c5 H+ }, U: N% {% }, n4 U
* R$ b! S: G, H7 |- L
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
( K- _' o, K( a4 P4 t/ R* N* m% o4 \) J& J, O' P" d
$ A  r, W+ G2 x% H
Just for temperature monitoring!) Q! ~4 ?* M# V/ Y
6 h" G+ c8 Y8 P' g; }, V/ b" Q
9 e. e2 I% H  |& J) w

/ A& D1 m; @& c% h+ P1 X. g4 F8 V+ e, Y
' Z4 z! f1 V% o6 h  ~

7 E6 b3 y+ t6 [+ }
) H9 Z" }8 w: W; B' o! b
+ t4 a; d" {9 U# t  M) @( r6 V  m: D9 p; ~

$ V/ n' h  A8 k9 E5 C  V: P8 }3 t5 l& h( c, O# x

! B) j6 Z( c& N' K! M% d
  X' P  F% T; @3 q  W" u
( p# t$ l; `# q6 V$ }
0 Y$ K( y/ W" z0 v/ |9 Z: Z% `. Z/ p3 z
$ t. V( W# R/ s4 V% e
*****************
0 _* d# q. B: Q/ W1 U1 z  }Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
. M& G6 \" A; a9 P0 O- {5 s
4 D" C1 _8 {# x6 Q7 O1 }I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.# X" @+ C' i5 ]0 w- W

0 f; T/ z2 `" w7 n5 J; u  m/ u6 KTry the following website for details:
9 E, `% K/ X- q! thttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
. _% O% o- u  C3 U5 E# l四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

& z  P* a0 n" {$ V' U
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.) m2 o2 q% s" E! ?4 ~
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
理袁律师事务所
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:1 d2 g0 L/ L' e; l7 {7 k

4 H8 Z/ N) X+ W9 [& xhttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
. {, v2 A( ?& J& R' Y3 F
2 f$ w" d! \# J3 j3 K
6 z; d  c* g5 \. ?4 ^
4 {5 k& y; D  r2 x1 @, K- k
: w5 D9 q* o- x0 l/ J! ~) H/ `/ h
$ s5 T; M4 }& L/ `3 g

. U; X* v! A! P$ e, i; n1 O" j6 J! h$ R6 Q/ H3 y. T  J

* O  A, t8 C) O+ m7 r: P3 O& c
1 y2 g, G5 d& Q! ], R( k# C$ n  x( H& C) @1 L- @* J

* o; g; ^% {3 \8 v: Y% n# h+ c/ X  }
4 f) @; h# M) P/ M) x' r9 _: k4 ~
5 f! t! j$ e8 p5 }
& y- ~( u+ g: |( q
*****************
! x( l8 A3 o' wWelcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-13 04:11 , Processed in 0.141244 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表