[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
7 o' d+ H7 z# v2 q0 K+ h/ ^; m$ d" ^4 y$ [0 X6 O$ B
When open a motor connection  box,
& ^& x9 j5 u4 f/ s3 Y# J: }Beside  three phase wires for the power," x5 M* g% f  S
We have another two wires marked as P1 and P2
, `3 ?5 b. }3 I4 \  E! l! _What is that for(P1, P2)?( ~( I! z1 f0 m
Most of the time, they are not used.
6 ^& D. m, _; s; F; O
1 C( q: T3 W$ ^. N! w( [% wThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 , l8 `3 }5 G4 R  x1 a2 Y

; i8 d- X- X( }* i$ _1 ^. N! i
: a- o1 M  C( ?: q7 qJust for temperature monitoring!7 C8 |. d: `' `4 x2 I9 Y

. O; m. S) K  A6 S' k' l/ H8 B! |

& |  P* B1 U2 g4 |+ `$ L- U3 E( }
) ~# P. M- Y! {* Q

( F# _, ], n6 E( x* L8 F  t5 |
- s: Y+ p4 B! I7 ~5 A
- h" U  w1 O, i0 Q5 S$ B& b% q* w( x  l2 K; y

& L* R0 w( S+ z% I9 b8 U: U" @' ?2 b5 q$ c8 D

2 k  O$ a1 e2 U9 A7 n. u0 e3 @2 A  W; _- t' i7 {
- Q: {) g6 |' m, ^0 [
% O( }2 W2 m( I# z, c# n9 u0 O

  x1 A: D2 W1 F0 c& y1 ^- i9 r
/ `; J$ u& w  L* k*****************
! c! l$ s& K% S, c% @Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
& w6 ]+ C3 \/ N5 T0 ^# x. J+ q+ \9 S* t6 H! R
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.! A' a: d& L3 l* G- W! }
8 D* L. z: k" C) Z; }  p
Try the following website for details:
3 F, q4 u! w9 G6 W! P. |  ^http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.1 z2 t% m: e2 E# D0 v
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
2 a% c/ n6 I/ j* c7 U
理袁律师事务所
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection." ^! g6 E1 u/ Z# y" D, f6 d
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:! I' y1 S/ R: k
1 V' h, g1 w& D7 g
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
# c1 ?. f0 Z2 C, H: Z8 s$ I9 m4 F3 p9 O# i. |
3 z+ B# _: m0 F4 z1 I! j$ N7 M
9 n, @% F7 d" p, A) ?

4 T- |$ l1 v/ s  L- i
! d+ {- E4 u+ d: w
7 ~) k1 D: M) Q3 B- f- R% r" M* K& h( T: S7 z0 s) a
$ Z& H/ q- F( g. |
. d/ l  Q3 T# H9 f4 \! c

3 B, q" T+ S# {1 o2 t; w7 N
! ~( c, e8 R0 a  Z. [$ \$ y& H5 f" w% z9 l$ \! z1 I2 o

4 B6 L6 L# |3 Z. H
- T$ D% u& S& g, Y9 D& ?) B5 w% ?& q, R  S$ Q. H7 K
5 M2 i0 I5 Y$ `; {$ h! G4 \
*****************; x! g. J  _- ~