看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:/ Z, w1 ~8 l9 K8 _
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
" A2 U: S7 @, F% X% rA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
- v1 d) w1 r% NB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
6 t" ~7 c2 ~. R; U6 JC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?, b" ^- ]+ y4 F, y, y3 D: E
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。( ]: d2 y' _9 x
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。% Z; A; U! v+ \& j
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
/ a/ Y; B. \5 O2 f @( X' ]0 KG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
: X6 i" `4 D" R) _: oH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。: C) S* X# `- y/ I& Q4 F
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
& S# F$ p& D+ h/ p' uJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。/ c2 b! v. K( r% W% U0 z
吐血如注,说不下去。4 T) i2 Z# T% e
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
! T8 {8 o: ^! \) i7 n7 v W$ F O1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。4 X! |. `, F3 `
2)中又说每出电口按不小于1A计。' K5 [' l+ ^; Q, u$ ~/ X. R
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
8 z# w9 w; A7 g3 s k% x; n |那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
4 ]0 X2 t/ n& T+ L: Chomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|