看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:7 M4 f: c  L4 ?/ ^  W 
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:! \# R$ |- `+ M8 P5 g* n 
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。 
* n& W' b! F# a" |# e. \B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。5 T3 y6 r" i6 [% B& F) k9 \/ z 
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧? 
6 C. {' P2 M/ A" fD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。( ?1 W: U' f3 O% P 
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。 
( m+ s3 @# G5 j8 [& jF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。: a0 J4 `& l! y, f' ^; O; V- N 
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。 
' A' R. D: S* u: ?- xH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。, y/ _" \0 ]8 Y. |" X8 B 
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。- Q: Y9 J% l! @/ t- `7 D 
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。 
* a  L$ \1 x  y吐血如注,说不下去。; m: S& F1 z! {2 M0 K4 R 
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:4 X4 m1 v8 @6 x3 n, E2 f  f 
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。. s- S# {1 @' Q. l5 p8 F' O( v& _ 
2)中又说每出电口按不小于1A计。4 @$ ^3 P% w& o  n/ _1 } 
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。9 X& g3 f; t0 }) k( l 
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。 
3 B$ P6 R3 p% e7 u( \- H5 xhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |   
 
 
 
 |